Mam problem z jednym modułem ROW-02. Moduł jest podłączony do przełącznika świecznikowego. Od pewnego czasu losowo (co kilka godzin lub minut, lub nawet 2x3 w ciągu 10 sekund) światło gaśnie w jednym z obwodów. Przyciski są podłączone schodowe więc mamy tu konfigurację z przełączaniem a nie naciskaniem. Zamieniłem miejscami przewody na wejściach przycisków do układu i nic się nie zmieniło, więc wygląda na to że instalacja jest ok, tylko coś się dzieje z układem. W momencie gaśnięcia wyraźnie słychać przekaźnik dwa razy raz za razem.
Diagnozuję temat dalej natomiast wydaje mi się, że problem występuje tylko wtedy gdy wejście przycisku jest w stanie wysokim. Żona mówi, że widziała (do potwierdzenia), że żarówka się zapaliła się także na moment przy wyłączonym świetle (pewnie też na stanie wysokim).
Ktoś, coś?
problem z migającym światłem
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Po pierwsze sprawdź przewody czy nie są gdzieś luźne. Jaką masz wersję oprogramowania na sterowniku? Wykorzystujesz oba kanały?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Dzięki Mirek. Długo nie odpisywałem bo testowałem. Zamieniłem strony świateł i problem magicznie zniknął. Pewnie problem ze stykami i skręcenie od nowa pomogło.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20