[Błąd-rozwiązany] Utrata komunikacji dla niektórych czujników [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

U mnie rozłącza głowice jak się ustawi keepalive i timeout w głowicy.
viewtopic.php?p=227894#p227894
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

U mnie wczoraj na wieczór połączyłem z dodatkowo włączoną flagą
Force device to bind gateway again
, i od tamtej czasu jest ok . Nie pisałem nic wcześniej bo nie mogłem zaważyć w jakiej sytuacji się to dzieje .
Także nie potwierdzę że to ze względu na zmiany w kodzie , może coś u Mnie , chociaż teraz sobie przypomniałem że po aktualizacji w kotłowni musiałem sparować ponownie .
Ale czy to można jakoś połączyć to na tą chwilę nie mam żadnego punktu zaczepienia 😉
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 6:14 pm U mnie rozłącza głowice jak się ustawi keepalive i timeout w głowicy.
viewtopic.php?p=227894#p227894
No też mi się wydaje że po wprowadzeniu tej funkcji coś się zmieniło , zaktualizowałem żeby można było wpisać te czasy (180,300) i od tego momentu głowica wchodziła w offline potem jak zobaczyłem to symbol połączenia na niej nie świecił - ale czy to dobry trop
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 6:03 pm
bokk wrote: Thu Feb 05, 2026 5:18 pm
LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 4:45 pm Nie wiem czy to wiązać z tym u mnie kilka razy rozłączyła się głowica sonoff . Połączyłem ją i na drugi dzień znów , na głowicy nie świeciły się symbol połączenia z bramką
Będę obserwował , dziś jest ok ale ja to bardziej łącze z wprowadzeniem czas dla głowic aby przeszły w apce w offline .
Bramka produkcyjna bez logów ver.1.4.1
Głowice też mi się gubiły z bramką i rano wstawałem przy zimnych grzejnikach. Dodanie do nowej bramki też nie pomagało i pozostało ręczne sterowanie
Nadal się gubią? Ja mam same TRVZB i żadna nie straciła komunikacji z bramką od wielu miesięcy.
Na razie testuję 2 bramki 1.4.7 na każdej tylko po 1 głowicy i 1 termometrze Sonoff i chodzi stabilnie. Resztę głowic z uwagi na mrozy przepiołem na bramkę sonoffa :( Jutro będę próbował przepinać pojedynczo głowice do bramek.
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 6:03 pm
bokk wrote: Thu Feb 05, 2026 5:18 pm
LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 4:45 pm Nie wiem czy to wiązać z tym u mnie kilka razy rozłączyła się głowica sonoff . Połączyłem ją i na drugi dzień znów , na głowicy nie świeciły się symbol połączenia z bramką
Będę obserwował , dziś jest ok ale ja to bardziej łącze z wprowadzeniem czas dla głowic aby przeszły w apce w offline .
Bramka produkcyjna bez logów ver.1.4.1
Głowice też mi się gubiły z bramką i rano wstawałem przy zimnych grzejnikach. Dodanie do nowej bramki też nie pomagało i pozostało ręczne sterowanie
Nadal się gubią? Ja mam same TRVZB i żadna nie straciła komunikacji z bramką od wielu miesięcy.
Dobra udało się kontrolowanie wywołać brak połączenia z głowicą .
Wyłączyłem bramkę na 5 minut potem włączyłem na głowicy nie było symbolu połączenia w Supli kreski że czeka na połączenie potem offline i brak połączenia z bramką
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 6:14 pm U mnie wczoraj na wieczór połączyłem z dodatkowo włączoną flagą
Force device to bind gateway again
, i od tamtej czasu jest ok . Nie pisałem nic wcześniej bo nie mogłem zaważyć w jakiej sytuacji się to dzieje .
Także nie potwierdzę że to ze względu na zmiany w kodzie , może coś u Mnie , chociaż teraz sobie przypomniałem że po aktualizacji w kotłowni musiałem sparować ponownie .
Ale czy to można jakoś połączyć to na tą chwilę nie mam żadnego punktu zaczepienia 😉
W którym miejscu jest ta flaga do włączenie, też może to przetestuję
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Feb 05, 2026 7:07 pm
LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 6:14 pm U mnie wczoraj na wieczór połączyłem z dodatkowo włączoną flagą
Force device to bind gateway again
, i od tamtej czasu jest ok . Nie pisałem nic wcześniej bo nie mogłem zaważyć w jakiej sytuacji się to dzieje .
Także nie potwierdzę że to ze względu na zmiany w kodzie , może coś u Mnie , chociaż teraz sobie przypomniałem że po aktualizacji w kotłowni musiałem sparować ponownie .
Ale czy to można jakoś połączyć to na tą chwilę nie mam żadnego punktu zaczepienia 😉
W którym miejscu jest ta flaga do włączenie, też może to przetestuję
GUI -> Zigbee settings - poniżej przełącznika parowania.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 6:57 pm
vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 6:03 pm
bokk wrote: Thu Feb 05, 2026 5:18 pm

Głowice też mi się gubiły z bramką i rano wstawałem przy zimnych grzejnikach. Dodanie do nowej bramki też nie pomagało i pozostało ręczne sterowanie
Nadal się gubią? Ja mam same TRVZB i żadna nie straciła komunikacji z bramką od wielu miesięcy.
Dobra udało się kontrolowanie wywołać brak połączenia z głowicą .
Wyłączyłem bramkę na 5 minut potem włączyłem na głowicy nie było symbolu połączenia w Supli kreski że czeka na połączenie potem offline i brak połączenia z bramką
I to połączenie z głowicą nie wróciło w ciągu 20 - 30 minut?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 6:19 pm
zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 6:14 pm U mnie rozłącza głowice jak się ustawi keepalive i timeout w głowicy.
viewtopic.php?p=227894#p227894
No też mi się wydaje że po wprowadzeniu tej funkcji coś się zmieniło , zaktualizowałem żeby można było wpisać te czasy (180,300) i od tego momentu głowica wchodziła w offline potem jak zobaczyłem to symbol połączenia na niej nie świecił - ale czy to dobry trop
Jaka głowica? TRVZB nie ma chyba jeszcze do końca tego mechanizmu keepalive/timeout zaimplementowanego.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

bokk wrote: Thu Feb 05, 2026 7:07 pm
LukiSpajder wrote: Thu Feb 05, 2026 6:14 pm U mnie wczoraj na wieczór połączyłem z dodatkowo włączoną flagą
Force device to bind gateway again
, i od tamtej czasu jest ok . Nie pisałem nic wcześniej bo nie mogłem zaważyć w jakiej sytuacji się to dzieje .
Także nie potwierdzę że to ze względu na zmiany w kodzie , może coś u Mnie , chociaż teraz sobie przypomniałem że po aktualizacji w kotłowni musiałem sparować ponownie .
Ale czy to można jakoś połączyć to na tą chwilę nie mam żadnego punktu zaczepienia 😉
W którym miejscu jest ta flaga do włączenie, też może to przetestuję
Przy parowaniu włączenie tej flagi powoduje całkowicie usunięcia informacji o urządzeniu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.