Czy RNW, ROW będą miały cały czas dostęp do internetu ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

Tak.
Internet też ma ciągłe zasilanie sieć/ups.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sposób 1: W RNW możesz przy wyzwalaczu akcji uruchomić scenę, która załącza ROW i wysyła powiadomienie.
Sposób 2: W RNW ustawiasz wyzwalacz, który włącza/wyłącza ROW. W ROW ustawiasz reakcję na załączenie/wyłącznie, która wysyła powiadomieniie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Sposób 3:
Jeśli wejście IN1 masz dla RNW ustawione jako bistabilne to powinieneś mieć wyzwalacze akcji, osobno dla 'Włączenie' i 'Wyłączenie'. Tak jak radził @klew. Nawet pokazałeś to już na zrzucie ekranu ;) Tylko zabrakło właściwego utawienia wyzwalaczy.
Dla wyzwalacza akcji 'Włączenie' ustaw 'Wyślij powiadomienie' i zdefiniuj odpowiednio tytuł, treść (brak prądu z sieci) i odbiorców.
Dla wyzwalacza akcji 'Wyłączenie' ustaw 'Wyślij powiadomienie' i zdefiniuj analogicznie jak wyżej, ale z przeciwną treścią (jest prąd).

ROW nie będzie wtedy potrzebny do tego zadania i będziesz mógł wykorzystać go sobie pod jakieś oświetlenie.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

pzygmunt wrote: Sun Feb 08, 2026 7:48 pm Sposób 1: W RNW możesz przy wyzwalaczu akcji uruchomić scenę, która załącza ROW i wysyła powiadomienie.
Sposób 2: W RNW ustawiasz wyzwalacz, który włącza/wyłącza ROW. W ROW ustawiasz reakcję na załączenie/wyłącznie, która wysyła powiadomieniie.
Patrzyłem na uruchomienie sceny i za bardzo nie wiem jak to ustawić.
Możesz łopatologicznie to opisać?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Utwórz scenę. W niej dodaj włączanie kanału ROW i wysłanie powiadomienia.
Następnie druga scena i tam wyłączanie kanału ROW i wysłanie powiadomienia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

Dziękuję za odpowiedzi.
Poustawiałem i zacząłem testować ale ... nie zdążyłem bo skończyły mi się powiadomienia:(
W związku z tym że poznaje Suplę, testuje jeszcze inne powiadomienia.
Jest jakaś możliwość zwiększenia powiadomień?
lesny8 wrote: Sun Feb 08, 2026 8:50 pm ROW nie będzie wtedy potrzebny do tego zadania i będziesz mógł wykorzystać go sobie pod jakieś oświetlenie.
Testowałem to też, nie wiem dlaczego ale przy włączeniu podawało dwa razy tą samą wiadomość "jest prąd", przy wyłączeniu już tylko raz.

Panowie, prośba rzućcie okiem na ustawienia, jutro jak będę miał powiadomienia żebym mógł przetestować a nie popsuć powiadomień.
Teraz po podaniu sygnału na IN1 w RNW, słyszę załączenie ROW, a po rozłączeniu IN1 w RNW słychać drugie "kliknięcie" rozlączenie ROW.
Supla_5.jpg
Supla_5_1.jpg
Supla_5_2.jpg
Supla_5_3.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Smrek on Mon Feb 09, 2026 5:58 pm, edited 2 times in total.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Jest limit 20 wysylanych powiadomień na godzinę, możesz sobie sprawdzić ile wykorzystałeś klikając w Cloud Konto->mail->Pokaż moje limity

Osobiście tego nie sprawdzałem, bo mam prywatną instancję, a tam brak powiadomień. Do tego jestem poza domem i nawet na becie nie mogę sprawdzić.

Jak ustawisz dla wyzwalacza tak jak opisałem (poniżej też zrzut) to powinno działać. Jak nie działa to pokaż nam zrzut ekranu z ustawieniem tego kanału wyzwalacza.
IMG_20260209_184310.jpg
Sprawdź też czy usunąłeś wysyłanie powiadomienia dla wyzwalacza 1x
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

tak to miałem ustawione, teraz dla włącz wyłącz dopisałem.
Powiadomienia przychodziły, tylko jedno podwójnie.
Ale jak będa powiadomienia przez ROW to tu wykasuję.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

To jest zrzut dla pierwszego wyzwalacza akcji z RNW-01 pod którym masz L po zaniku zasilania?
Jeśli tak to uruchamianie sceny z 1x możesz usunąć.

Jak ustawisz tylko Włączenie i Wyłączenie to będziesz dostawał po jednym powiadomieniu, a tak dostajesz drugie z 1x

Zanim zaczniesz testować sprawdź czy nie wykorzystałeś limitu.

Nie mieszaj na razie do tego ROWa uruchamianego przez scenę. IMO nie powinien być potrzebny, ale 100% pewności nie mam, bo tego tak nie testowałem. Teoria mówi, że powinno działać ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark: