No i to jest konkretDuch__ wrote: Wed Feb 11, 2026 12:01 pm 3 odsłona integracji z Satel Integra (wersja dowolna).
Obecnie możliwy jest odczyt 32 pierwszych wejść, stan dwóch stref (może będzie więcej), sterowanie z poziomu aplikacji Supla wyjściami w Satelu (definiowane w Supla). W realizacji powiadomienia push o uzbrojeniu, rozbrojeniu stref i alarmach z wejść. Działa odczyt za pomocą 32 kanałów GPM (czas od ostatniego naruszenia max 240 minut) i 32 kanałów binarnych. Wszystko to wykorzystujące pełną komunikację kodowaną AES192 lub nie kodowaną (wybór automatyczny przez esp32) pomiędzy Suplą a Satel. Umożliwi to powiadamianie PUSH i sterowanie starszymi wersjami ETHM bez PLUS-a.
Końcowa ilość możliwości będzie uwarunkowana ograniczeniami SD i samego esp32.
Trzymam kciuki, aby się wszystko udało!