Hej,
nie wiem czy winny jest nowy cloud i grupy ale objaw zauważyłem dopiero w grupach więc piszę tu.
Mam zainstalowane 4 moduły SRW-01 do sterowania rolet w 2 lokalizacjach. Moduły i rolety działają już pół roku bez żadnych problemów, są skalibrowane.
Do tej pory były sterowane z aplikacji (pojedyncze kanały) albo ze skryptów Fracza jako scena (grupa).
Po wprowadzeniu Cloud 2.2 spiąłem wszystkie kanały programowo w jedną grupę i steruję grupą przez aplikację.
Objaw jest taki, że raz na kilkanaście wywołań (przyciskiem w aplikacji otwórz/zamknij całkowicie) jedna z rolet (losowa) otwiera/zamyka się tylko częściowo w rzeczywistości (wg aplikacji otworzyła/zamknęła się w całości). Otwieranie/zamykanie odbywa się bez błędu, w trakcie otwierania żaden z modułów nie zapala się na czerwono. Tak jakby na to pojedyncze otwieranie moduł nie widział wartości zapisanej jako czas otwierania/zamykania.
Czy ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?
Grupy kanałów - Cloud 2.2
-
BomaszN
- Posts: 22
- Joined: Fri Nov 17, 2017 8:52 am
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
-
BomaszN
- Posts: 22
- Joined: Fri Nov 17, 2017 8:52 am
Nie za bardzo - wszystko siedzi w puszkach.
A czemu pytasz o fazy?
A czemu pytasz o fazy?
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Rolety mają duży pobór i generują duże zakłócenia przy starcie. Jak wszystkie naraz ruszają to w niektórych instalacjach mogą dziać się dziwne rzeczy łącznie z wywaleniem różnicówki. Dlatego w kolejnej wersji będzie można ustawić opóźnienie reakcji zgrupowanych urządzeń.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
BomaszN
- Posts: 22
- Joined: Fri Nov 17, 2017 8:52 am
Ok, przy czym identyczna "scena" ustawiona w skryptach nigdy nie spowodowała takiego efektu a działało tak przez 2-3 miesiące.
Inna sprawa jest też taka, że wszystkie rolety startują w tym samym momencie (żądanie dochodzi w tym samym momencie), tylko jedna zatrzymuje się mniej więcej w połowie.
Inna sprawa jest też taka, że wszystkie rolety startują w tym samym momencie (żądanie dochodzi w tym samym momencie), tylko jedna zatrzymuje się mniej więcej w połowie.
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Skrypty korzystają z tych samych funkcji co grupy przy czym uruchamiają akcje po kolei na kanałach. To powoduje, że pomiędzy akcjami jest opóźnienie, którego w grupach nie ma.BomaszN wrote: Mon Jun 11, 2018 9:10 am Ok, przy czym identyczna "scena" ustawiona w skryptach nigdy nie spowodowała takiego efektu a działało tak przez 2-3 miesiące.
Inna sprawa jest też taka, że wszystkie rolety startują w tym samym momencie (żądanie dochodzi w tym samym momencie), tylko jedna zatrzymuje się mniej więcej w połowie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
BomaszN
- Posts: 22
- Joined: Fri Nov 17, 2017 8:52 am
W takim razie czekamy na nową wersję z opóźnieniami.
Dzięki za odpowiedź.
Dzięki za odpowiedź.
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
-
wsosniak
- Posts: 764
- Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
- Been thanked: 1 time
mi się tez to zdarzyło raz , może dwa razy , że przy grupach coś się tam zatrzymało
i nie wiedziałem wtedy jak to wytłumaczyć
teraz korzystam z supla scipt (ale bez opóznień) i nie widze tego problemu .
Będę obserwował , jak coś to ponownie się odezwę.
i nie wiedziałem wtedy jak to wytłumaczyć
teraz korzystam z supla scipt (ale bez opóznień) i nie widze tego problemu .
Będę obserwował , jak coś to ponownie się odezwę.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Istotna kwestia. Po takiej sytuacji gdy jedna roleta się zatrzyma co widać w aplikacji ? (jakie są pozycje rolet).
Dodatkowo proszę od razu sprawdzić w cloudz-ie daty ostatnich połączeń modułów. (czy ten co się zatrzymał się nie restartnął)
Dodatkowo proszę od razu sprawdzić w cloudz-ie daty ostatnich połączeń modułów. (czy ten co się zatrzymał się nie restartnął)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
BomaszN
- Posts: 22
- Joined: Fri Nov 17, 2017 8:52 am
W aplikacji wszystko jest ok - roleta pokazuje że jest zamknięta w 100%.
Info w cloudzie sprawdzę przy następnej sytuacji.
Info w cloudzie sprawdzę przy następnej sytuacji.
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10