Chcę kupić 2 czujniki jak w temacie najlepiej 2w1. Zasilanie przewodowe, najlepiej 230V.
1 czujnik ma być zamontowany w łazience i po wykryciu ruchu ma zaświecić światło. W łazience mam zawsze ciemno także tym przypadku warunek natężenia oświetlenia byłby pominięty całkowicie.
2 czujnik ma być zamontowany w wiatrołapie. Tutaj za dnia jest widno. Także w tym przypadku miałby działać warunek natężenia oświetlenia. Także powiedzmy, że jeśli natężenie oświetlenia byłoby mniejsze od 50% i czujnik wykryje obecność (ruch) to ma zaświecić światło. A powyżej 50% światło się nie zaświeci, pomimo wykrycia obecności.
Czytałem trochę wspierając się Ai.
Ponoć najlepsze obecnie rozwiązanie tego typu to urządzenia oparte na radarze 24 GHz.
Mój wybór padł na produkt marki GIRIER (3W1) https://a.aliexpress.com/_EJhhaOk
Który dodatkowo ma wbudowany własny przekaźnik. Lecz nie chciałbym z niego korzystać. A jedynie wykorzystać funkcje czujnika obecności + czujnika natężenia oświetlenia. A automatykę i warunki zrobić bezpośrednio z poziomu bramki zigbee (przekaźniki wirtualne) & supla cloud.
Zależy mi też na możliwości ustawienia czułości czujnika, itp. Żeby nie identyfikował ruchu, jak chomik w klatce będzie się poruszał, czy lekko firanka się poruszy.
Ponoć ten czujnik GIRIER ma możliwości ustalenia czułości, czy wysokości montażu itp. robiąc to np. z zewnętrznej aplikacji.
W linku który podałem jest również link do instrukcji.
Obecnie mam zwykły czujnik PIR. Działa. Lecz po wykryciu ruchu potrzebuje 60 sekund, żeby powrócić do stanu gotowości. Wolałbym żeby ten czas był krótszy. Ponoć czujniki obecności, ten czas mają krótszy, być może konfugurowalny.
Pytanie czy to będzie działać?. Nie jest drogi także jestem skłonny kupić na testy.
Lub może ktoś poleci sprawdzone urządzenie?.
Czujnik obecności + czujnik natężenia oświetlenia 24 GHz [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Dodałem około 10 różnych czujników obecności (w tym ten z przekaźnikiem) - większość z nich ma sporo dodatkowych opcji konfiguracji (wszystkie dostępne w GUI->TUI): czułość, zasięg, czas wygaszania itp. Natomiast w kwestiach praktycznej użyteczności musieliby wypowiedzieć się ich użytkownicy.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Kupiłem, zobaczymy. Te opcje konfiguracji są tylko z poziomu zewnętrznej aplikacji np. Tuya. Czy z poziomu Z2S bramki Zigbee też coś działa?.vajera wrote: Fri Feb 20, 2026 4:46 pm Większość z nich ma sporo dodatkowych opcji konfiguracji (wszystkie dostępne w GUI->TUI): czułość, zasięg, czas wygaszania itp.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 
edm wrote: Fri Feb 20, 2026 7:08 pmKupiłem, zobaczymy. Te opcje konfiguracji są tylko z poziomu zewnętrznej aplikacji np. Tuya. Czy z poziomu Z2S bramki Zigbee też coś działa?.vajera wrote: Fri Feb 20, 2026 4:46 pm Większość z nich ma sporo dodatkowych opcji konfiguracji (wszystkie dostępne w GUI->TUI): czułość, zasięg, czas wygaszania itp.
Jeśli coś jest pod Tuyą (SamartLife) to da się to też zazwyczaj wyklikać w GUI bramki.vajera wrote: Fri Feb 20, 2026 4:46 pm [...] ma sporo dodatkowych opcji konfiguracji (wszystkie dostępne w GUI->TUI): czułość, zasięg, czas wygaszania itp.[...]
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Zazwyczaj to, co dostępne w Zigbee2mqtt, ma też bramka.edm wrote: Fri Feb 20, 2026 7:08 pmKupiłem, zobaczymy. Te opcje konfiguracji są tylko z poziomu zewnętrznej aplikacji np. Tuya. Czy z poziomu Z2S bramki Zigbee też coś działa?.vajera wrote: Fri Feb 20, 2026 4:46 pm Większość z nich ma sporo dodatkowych opcji konfiguracji (wszystkie dostępne w GUI->TUI): czułość, zasięg, czas wygaszania itp.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Urządzenie podłączone do bramki
.
Mam kilka pytań odnośnie konfiguracji w "Tuya custom cluster (0xEF00) devices".
1. Installation Height (Wysokość instalacji). Enter numeric value: 3 - 5 [m].
Mam używać jednostek jak w opisie tej funkcji?
Chcę ustawić 2,6 metra. Nie przyjmuje 2,6 ani 2.6 lecz tylko pełne wartości liczbowe. Ai podpowiada że w tym przypadku zwykle używane są jednostki w cm. Wartość 260 przyjmuje, ale czy to jest poprawnie?.
2. Radar sensitivity (Czułość radaru). Enter numeric value: 0 - 9.
Pewnie im mniejsza wartość tym mniej czuły?. Myślę wstępnie ustawić na 4 lub 5 żeby nie było aż tak czułe.
3. Fading Time (Czas zanikania). Enter numeric value: 5 - 300 [s]/step 1 [s].
Czas zanikania czego. Jak ustawię na 30 [s] to po 30 [s] jest znowu w stanie gotowości do "wykrycia obecności / ruchu?"
4. Radar switch (notifications off/on) Przełącznik radarowy (powiadomienia wyłączone/włączone). Enter numeric value: 0 (OFF) or 1(ON).
Edycja. Punkt 4 wyjaśniony. Przełącznik radarowy (Radar switch): Służy do całkowitego włączenia lub wyłączenia modułu mmWave. Jeśli go wyłączysz, czujnik przestanie raportować obecność.
5. Relay mode (Tryb przekaźnikowy). Enter numeric value:
0 => AUTO
1 => MANUAL
Edycja. To też jasne. Tryb przekaźnikowy (Relay status): Konfiguruje zachowanie wbudowanego przekaźnika. Możesz ustawić np. stan po powrocie zasilania (zawsze wyłączony, zawsze włączony lub zapamiętaj ostatni stan).
6. Radar mode (Tryb radarowy). Enter numeric value:
0 => PEOPLE ON
1 => PEOPLE OFF
Edycja. To niby tak działa. Aczkolwiek pokrywa się z 4 punktem.
0 => PEOPLE ON (Wykrywanie aktywne): Jest to standardowy tryb pracy. Czujnik aktywnie skanuje otoczenie i wysyła sygnał "obecność" natychmiast po wykryciu ruchu lub mikroruchów (np. oddechu).
1 => PEOPLE OFF (Dezaktywacja/Ignorowanie): W tym trybie funkcja radarowa zostaje wstrzymana lub zignorowana w logice urządzenia. Czujnik przestaje raportować obecność, co jest przydatne, gdy chcesz czasowo "uśpić" automatyzacje bez fizycznego odłączania zasilania
Mam bramkę na Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 czyli pamięć 4 MB i brak możliwości aktualizacji OTA.
Aczkolwiek w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Gateway widzę przycisk FIRMWARE UPDATE.
Także pytanie czy z tego poziomu mogę robić aktualizacje wskazując plik Z2S_Gateway.4MB.no_OTA.no_logs.update_only.bin
Mam kilka pytań odnośnie konfiguracji w "Tuya custom cluster (0xEF00) devices".
1. Installation Height (Wysokość instalacji). Enter numeric value: 3 - 5 [m].
Mam używać jednostek jak w opisie tej funkcji?
Chcę ustawić 2,6 metra. Nie przyjmuje 2,6 ani 2.6 lecz tylko pełne wartości liczbowe. Ai podpowiada że w tym przypadku zwykle używane są jednostki w cm. Wartość 260 przyjmuje, ale czy to jest poprawnie?.
2. Radar sensitivity (Czułość radaru). Enter numeric value: 0 - 9.
Pewnie im mniejsza wartość tym mniej czuły?. Myślę wstępnie ustawić na 4 lub 5 żeby nie było aż tak czułe.
3. Fading Time (Czas zanikania). Enter numeric value: 5 - 300 [s]/step 1 [s].
Czas zanikania czego. Jak ustawię na 30 [s] to po 30 [s] jest znowu w stanie gotowości do "wykrycia obecności / ruchu?"
4. Radar switch (notifications off/on) Przełącznik radarowy (powiadomienia wyłączone/włączone). Enter numeric value: 0 (OFF) or 1(ON).
Edycja. Punkt 4 wyjaśniony. Przełącznik radarowy (Radar switch): Służy do całkowitego włączenia lub wyłączenia modułu mmWave. Jeśli go wyłączysz, czujnik przestanie raportować obecność.
5. Relay mode (Tryb przekaźnikowy). Enter numeric value:
0 => AUTO
1 => MANUAL
Edycja. To też jasne. Tryb przekaźnikowy (Relay status): Konfiguruje zachowanie wbudowanego przekaźnika. Możesz ustawić np. stan po powrocie zasilania (zawsze wyłączony, zawsze włączony lub zapamiętaj ostatni stan).
6. Radar mode (Tryb radarowy). Enter numeric value:
0 => PEOPLE ON
1 => PEOPLE OFF
Edycja. To niby tak działa. Aczkolwiek pokrywa się z 4 punktem.
0 => PEOPLE ON (Wykrywanie aktywne): Jest to standardowy tryb pracy. Czujnik aktywnie skanuje otoczenie i wysyła sygnał "obecność" natychmiast po wykryciu ruchu lub mikroruchów (np. oddechu).
1 => PEOPLE OFF (Dezaktywacja/Ignorowanie): W tym trybie funkcja radarowa zostaje wstrzymana lub zignorowana w logice urządzenia. Czujnik przestaje raportować obecność, co jest przydatne, gdy chcesz czasowo "uśpić" automatyzacje bez fizycznego odłączania zasilania
Mam bramkę na Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 czyli pamięć 4 MB i brak możliwości aktualizacji OTA.
Aczkolwiek w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Gateway widzę przycisk FIRMWARE UPDATE.
Także pytanie czy z tego poziomu mogę robić aktualizacje wskazując plik Z2S_Gateway.4MB.no_OTA.no_logs.update_only.bin
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Mój błąd - tam podajesz wartości w cm - od 300 do 500.edm wrote: Fri Feb 27, 2026 6:41 pm Urządzenie podłączone do bramki.
Mam kilka pytań odnośnie konfiguracji w "Tuya custom cluster (0xEF00) devices".
1. Installation Height (Wysokość instalacji). Enter numeric value: 3 - 5 [m].
Mam używać jednostek jak w opisie tej funkcji?
Chcę ustawić 2,6 metra. Nie przyjmuje 2,6 ani 2.6 lecz tylko pełne wartości liczbowe. Ai podpowiada że w tym przypadku zwykle używane są jednostki w cm. Wartość 260 przyjmuje, ale czy to jest poprawnie?.
Nie mam tego czujnika ani instrukcji do niego, więc te parametry są dla mnie "przeźroczyste"2. Radar sensitivity (Czułość radaru). Enter numeric value: 0 - 9.
Pewnie im mniejsza wartość tym mniej czuły?. Myślę wstępnie ustawić na 4 lub 5 żeby nie było aż tak czułe.
3. Fading Time (Czas zanikania). Enter numeric value: 5 - 300 [s]/step 1 [s].
Czas zanikania czego. Jak ustawię na 30 [s] to po 30 [s] jest znowu w stanie gotowości do "wykrycia obecności / ruchu?"
4. Radar switch (notifications off/on) Przełącznik radarowy (powiadomienia wyłączone/włączone). Enter numeric value: 0 (OFF) or 1(ON).
Edycja. Punkt 4 wyjaśniony. Przełącznik radarowy (Radar switch): Służy do całkowitego włączenia lub wyłączenia modułu mmWave. Jeśli go wyłączysz, czujnik przestanie raportować obecność.
5. Relay mode (Tryb przekaźnikowy). Enter numeric value:
0 => AUTO
1 => MANUAL
Edycja. To też jasne. Tryb przekaźnikowy (Relay status): Konfiguruje zachowanie wbudowanego przekaźnika. Możesz ustawić np. stan po powrocie zasilania (zawsze wyłączony, zawsze włączony lub zapamiętaj ostatni stan).
6. Radar mode (Tryb radarowy). Enter numeric value:
0 => PEOPLE ON
1 => PEOPLE OFF
Edycja. To niby tak działa. Aczkolwiek pokrywa się z 4 punktem.
0 => PEOPLE ON (Wykrywanie aktywne): Jest to standardowy tryb pracy. Czujnik aktywnie skanuje otoczenie i wysyła sygnał "obecność" natychmiast po wykryciu ruchu lub mikroruchów (np. oddechu).
1 => PEOPLE OFF (Dezaktywacja/Ignorowanie): W tym trybie funkcja radarowa zostaje wstrzymana lub zignorowana w logice urządzenia. Czujnik przestaje raportować obecność, co jest przydatne, gdy chcesz czasowo "uśpić" automatyzacje bez fizycznego odłączania zasilania
To nie zadziała, OTA tylko z wersją 8/16 MB, w przypadku 4MB wyłącznie kabel. Natomiast począwszy od wersji 1.4.60-27/02/26 możesz zrobić zdalną kopię zapasową partycji bramki - również w przypadku wersji 4MB.Mam bramkę na Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 czyli pamięć 4 MB i brak możliwości aktualizacji OTA.
Aczkolwiek w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Gateway widzę przycisk FIRMWARE UPDATE.
Także pytanie czy z tego poziomu mogę robić aktualizacje wskazując plik Z2S_Gateway.4MB.no_OTA.no_logs.update_only.bin
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Podzielę się moimi potyczkami, testami. Które pokazują, że to co widać z poziomu oryginalnej aplikacji Tuya smart, nie koniecznie jest wzorem i może wprowadzać w błąd, oraz nie potrzebie ograniczać urządzenie.
Opis dotyczy tego urządzenia https://www.aliexpress.com/item/1005010384030404.html?
Nie mogłem dojść do ładu z moim czujnikiem obecności 24 GHz / czujnikiem natężenia oświetlenia. Problem polegał na tym, że siedząc na toalecie gasło mi światło. Co ciekawe jak żona siedziała to jej zwykle nie gasło. Ostatecznie problem raczej został rozwiązany (testuję) i wystarczyło trochę obrócić czujnik wokół własnej osi. Wyczytałem, że fala wychodząca z czujnika ma kształt elipsy (nie okrągła) i czasem obrócenie czujnika pomaga.
Nie wiedząc o sposobie obrócenia czujnika problem upatrywałem w ustawieniach czujnika, lub samym czujniku. Robiłem różne zmiany w dostępnych ustawieniach czujnika, włącznie jego fizycznym przemieszczaniem. Lecz nie przynosiło to poprawy. Nie wiedziałem też czy te ustawienia które mam dostępne z poziomu bramki zigbee supla są zgodne z ustawieniami dostępnymi z aplikacji Tuya Smart dla tego czujnika.
Na potrzeby testów i nauki poczyniłem.
1. Kupiłem oficjalną bramkę zigbee 3.0 Tuya z portem LAN i antenką (koszt około 150 zł).
2. Zainstalowałem aplikację Tuya smart i założyłem tam konto. Z poziomu aplikacji można sprawdzić / aktualizować firmware urządzeń, jeśli istnieje. W moim przypadku nie było.
3. Dodatkowo założyłem konto na Tuya Developer Platform i „powiązałem” je z moim standardowym kontem Tuya. Przez co widać moje urządzenia (sparowane z tą bramką) i oryginalne konfigi urządzeń, logi. Oraz jest możliwość testowania innych niestandardowych wartości ustawień.
I. Pierwsza konfrontacja polegała na tym co widzę z poziomu smartfona aplikacji Tuya smart a tym co jest w oryginalnym konfigu.
Zauważyłem 1 dość istotną różnicę w opisie funkcji.
- z poziomu aplikacji Tuya smart widać „Installation height” czyli „Wysokość montażu” z możliwością regulacji 3 do 5m.
- z poziomu konfiga mamy „motion_far_detection” czyli „wykrywanie dalekiego ruchu” z możliwością regulacji 3 do 5m. Opis w konfigu jest bardziej prawidłowy ponieważ w specyfikacji konkretnie tego czujnika jest napisane „Detection Range” ≤6 Meters (Adjustable)” czyli „Zasięg wykrywania”. Aczkolwiek zakres regulacji podawany przez producenta a tym dostępnym w Tuya smart znacznie różni się. Ale o tym później.
Popytałem o te rozbieżności Ai, który opis jest prawidłowy. I odpowiedź była taka. Że to co widzę z poziomu aplikacji Tuya smart zwykle jest opisem ogólnym dla wielu urządzeń, co nie zawsze jest zgodne z konkretnym urządzeniem. Z czym mamy do czynienia w moim przypadku. I w tej sytuacji mój opis w konfigu jest prawidłowy.
II. Następnie z poziomu Tuya Developer Platform wpisywałem inne wartości (wykraczające poza te zdefiniowane w konfigu).
a) Dla motion_far_detection i wpisałem wartość 200. Teoretycznie wartość ta została przyjęta pomyślnie, ale w logach i tak było widać że zapisało 300 czyli minimalną zdefiniowaną wartość. Identycznie było w drugą stronę, po wpisaniu 600 i tak zapisało 500. Także ewidentnie nie zapisywało innych wartości poza tymi, które mieściły się w zakresie regulacji.
b) Dla funkcji Hold Time (nazwa z aplikacji Tuya smart), target_time (nazwa oryginalna w konfigu) po wpisaniu innych wartości spoza zakresu 5-60 zachowywało się identycznie jak wyżej. W logach było widać że po wpisaniu np. 70 i tak zapisało 60.
III. Druga konfrontacja była pomiędzy możliwością ustawień tych co widać z poziomu aplikacji Tuya smart / Tuya Developer Platform a bramką zigbee supla @vajera. Od razu zaznaczę że @vajera uwzględnił moją prośbę zmian niektórych opisów / zakresu regulacji co miało miejsce tutaj viewtopic.php?p=230331#p230331
Jak widać z poziomu aplikacji Tuya smart „Installation height” czyli „Wysokość montażu” oryginalnie można regulować tylko w zakresie 3 do 5m, co 1m. Natomiast w GUI bramki supla @vajera w ustawienia Detection range, nazwa która zastąpiła Installation heigh mogę wpisać dowolną wartość z zakresu 0-600 cm i to działa. Testowałem fizycznie wartości poniżej 300 np. 100 oraz 200 i ewidentnie skraca się obszar wykrywania. Co daje większe możliwości dopasowania ustawień.
Podobny test zrobiłem z Hold Time (nazwa z aplikacji Tuya smart), gdzie maksymalną wartość można ustawić tylko na 60s. Natomiast w GUI bramki supla @vajera wpisałem wartość 300s i to też działa. Mierzone stoperem.
Poniżej zamieszczam cały konfig dostępny w Tuya Developer Platform dla tego czujnika.
Opis dotyczy tego urządzenia https://www.aliexpress.com/item/1005010384030404.html?
Nie mogłem dojść do ładu z moim czujnikiem obecności 24 GHz / czujnikiem natężenia oświetlenia. Problem polegał na tym, że siedząc na toalecie gasło mi światło. Co ciekawe jak żona siedziała to jej zwykle nie gasło. Ostatecznie problem raczej został rozwiązany (testuję) i wystarczyło trochę obrócić czujnik wokół własnej osi. Wyczytałem, że fala wychodząca z czujnika ma kształt elipsy (nie okrągła) i czasem obrócenie czujnika pomaga.
Nie wiedząc o sposobie obrócenia czujnika problem upatrywałem w ustawieniach czujnika, lub samym czujniku. Robiłem różne zmiany w dostępnych ustawieniach czujnika, włącznie jego fizycznym przemieszczaniem. Lecz nie przynosiło to poprawy. Nie wiedziałem też czy te ustawienia które mam dostępne z poziomu bramki zigbee supla są zgodne z ustawieniami dostępnymi z aplikacji Tuya Smart dla tego czujnika.
Na potrzeby testów i nauki poczyniłem.
1. Kupiłem oficjalną bramkę zigbee 3.0 Tuya z portem LAN i antenką (koszt około 150 zł).
2. Zainstalowałem aplikację Tuya smart i założyłem tam konto. Z poziomu aplikacji można sprawdzić / aktualizować firmware urządzeń, jeśli istnieje. W moim przypadku nie było.
3. Dodatkowo założyłem konto na Tuya Developer Platform i „powiązałem” je z moim standardowym kontem Tuya. Przez co widać moje urządzenia (sparowane z tą bramką) i oryginalne konfigi urządzeń, logi. Oraz jest możliwość testowania innych niestandardowych wartości ustawień.
I. Pierwsza konfrontacja polegała na tym co widzę z poziomu smartfona aplikacji Tuya smart a tym co jest w oryginalnym konfigu.
Zauważyłem 1 dość istotną różnicę w opisie funkcji.
- z poziomu aplikacji Tuya smart widać „Installation height” czyli „Wysokość montażu” z możliwością regulacji 3 do 5m.
- z poziomu konfiga mamy „motion_far_detection” czyli „wykrywanie dalekiego ruchu” z możliwością regulacji 3 do 5m. Opis w konfigu jest bardziej prawidłowy ponieważ w specyfikacji konkretnie tego czujnika jest napisane „Detection Range” ≤6 Meters (Adjustable)” czyli „Zasięg wykrywania”. Aczkolwiek zakres regulacji podawany przez producenta a tym dostępnym w Tuya smart znacznie różni się. Ale o tym później.
Popytałem o te rozbieżności Ai, który opis jest prawidłowy. I odpowiedź była taka. Że to co widzę z poziomu aplikacji Tuya smart zwykle jest opisem ogólnym dla wielu urządzeń, co nie zawsze jest zgodne z konkretnym urządzeniem. Z czym mamy do czynienia w moim przypadku. I w tej sytuacji mój opis w konfigu jest prawidłowy.
II. Następnie z poziomu Tuya Developer Platform wpisywałem inne wartości (wykraczające poza te zdefiniowane w konfigu).
a) Dla motion_far_detection i wpisałem wartość 200. Teoretycznie wartość ta została przyjęta pomyślnie, ale w logach i tak było widać że zapisało 300 czyli minimalną zdefiniowaną wartość. Identycznie było w drugą stronę, po wpisaniu 600 i tak zapisało 500. Także ewidentnie nie zapisywało innych wartości poza tymi, które mieściły się w zakresie regulacji.
b) Dla funkcji Hold Time (nazwa z aplikacji Tuya smart), target_time (nazwa oryginalna w konfigu) po wpisaniu innych wartości spoza zakresu 5-60 zachowywało się identycznie jak wyżej. W logach było widać że po wpisaniu np. 70 i tak zapisało 60.
III. Druga konfrontacja była pomiędzy możliwością ustawień tych co widać z poziomu aplikacji Tuya smart / Tuya Developer Platform a bramką zigbee supla @vajera. Od razu zaznaczę że @vajera uwzględnił moją prośbę zmian niektórych opisów / zakresu regulacji co miało miejsce tutaj viewtopic.php?p=230331#p230331
Jak widać z poziomu aplikacji Tuya smart „Installation height” czyli „Wysokość montażu” oryginalnie można regulować tylko w zakresie 3 do 5m, co 1m. Natomiast w GUI bramki supla @vajera w ustawienia Detection range, nazwa która zastąpiła Installation heigh mogę wpisać dowolną wartość z zakresu 0-600 cm i to działa. Testowałem fizycznie wartości poniżej 300 np. 100 oraz 200 i ewidentnie skraca się obszar wykrywania. Co daje większe możliwości dopasowania ustawień.
Podobny test zrobiłem z Hold Time (nazwa z aplikacji Tuya smart), gdzie maksymalną wartość można ustawić tylko na 60s. Natomiast w GUI bramki supla @vajera wpisałem wartość 300s i to też działa. Mierzone stoperem.
Poniżej zamieszczam cały konfig dostępny w Tuya Developer Platform dla tego czujnika.
Code: Select all
Code Type Values
presence_state Enum
{
"range": [
"presence",
"none"
]
}
motion_far_detection Integer
{
"unit": "mm",
"min": 300,
"max": 500,
"scale": 2,
"step": 100
}
motionless_sensitivity Integer
{
"unit": "",
"min": 0,
"max": 9,
"scale": 0,
"step": 1
}
illuminance_value Integer
{
"unit": "lux",
"min": 0,
"max": 1000,
"scale": 0,
"step": 1
}
power_switch Boolean
"{true,false}"
switch Boolean
"{true,false}"
target_time Integer
{
"unit": "s",
"min": 5,
"max": 60,
"scale": 0,
"step": 1
}
relay_switch Boolean
"{true,false}"
auto_control Enum
{
"range": [
"non_auto",
"auto"
]
}
people_open Enum
{
"range": [
"people_on",
"people_off"
]
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by edm on Fri Apr 03, 2026 6:03 pm, edited 1 time in total.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Czy Ty właśnie zasugerowałeś, że żona ma większe gabaryty od Ciebie??? A Jak Ona czyta forum...?edm wrote: Fri Apr 03, 2026 9:33 am Podzielę się moimi potyczkami, testami. Które pokazują, że to co widać z poziomu oryginalnej aplikacji Tuya smart, nie koniecznie jest wzorem i może wprowadzać w błąd, oraz nie potrzebie ograniczać urządzenie.
Opis dotyczy tego urządzenia https://www.aliexpress.com/item/1005010384030404.html?
Nie mogłem dojść do ładu z moim czujnikiem obecności 24 GHz / czujnikiem natężenia oświetlenia. Problem polegał na tym, że siedząc na toalecie gasło mi światło. Co ciekawe jak żona siedziała to jej zwykle nie gasło. Ostatecznie problem raczej został rozwiązany (testuję) i wystarczyło trochę obrócić czujnik wokół własnej osi. Wyczytałem, że fala wychodząca z czujnika ma kształt elipsy (nie okrągła) i czasem obrócenie czujnika pomaga.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
edm
- Posts: 677
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
- Been thanked: 2 times
Mogłoby się tak wydawać. Ale tak nie jest. Ja mam 182 cm i 77 kg a żona jedno i drugie mniej ode mnievajera wrote: Fri Apr 03, 2026 9:39 am Czy Ty właśnie zasugerowałeś, że żona ma większe gabaryty od Ciebie??? A Jak Ona czyta forum...?![]()
Żonie mówiłem, że może jestem duchem...
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 