[Błąd - naprawiony]Głowica Tuya TRV802Z; TRV801Z; TRV801_1 - brak danych w GUI->TCC [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Kiedy wybieramy w zakładce TCC to urządzenie i chcemy zmienić jego parametr to po wybraniu z listy pojawi się ale nie załaduje się reszta danych . :
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 8:36 pm Kiedy wybieramy w zakładce TCC to urządzenie i chcemy zmienić jego parametr to po wybraniu z listy pojawi się ale nie załaduje się reszta danych . :
Kolejny punkt dla Ciebie - w kodzie był błąd - indeks miał 8 zamiast 32 bitów i w przypadku urządzeń z końca listy przepełniał się. Poprawka w 1.4.41-22/02/26.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sun Feb 22, 2026 9:12 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 8:36 pm Kiedy wybieramy w zakładce TCC to urządzenie i chcemy zmienić jego parametr to po wybraniu z listy pojawi się ale nie załaduje się reszta danych . :
Kolejny punkt dla Ciebie - w kodzie był błąd - indeks miał 8 zamiast 32 bitów i w przypadku urządzeń z końca listy przepełniał się. Poprawka w 1.4.41-22/02/26.
Wiem że wiesz ale potwierdzam prawidłowe działanie :D ;) (ver.1.4.43)

Return to “Bramka ZigBee”