@vejera tutaj kiedyś zbierałem logi z silnika zasłon, może coś z tego też będziebokk wrote: Wed Feb 04, 2026 12:33 pmPonowna kalibracja nic nie pomogła, wgrałem na tą bramkę plik 1.4.5 z logami i jak to zawsze bywa, złośliwość wszystko wygląda teraz prawidłowo ale zebrałem logi (6 szt. w paczce)bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 11:48 amZrobię jeszcze raz kalibrację, jak to nie pomoże to spróbuję bramkę z logami zrobić i na niej ten silnik sprawdzić i zebrać logovajera wrote: Wed Feb 04, 2026 11:42 am
Nic już tam więcej nie zmieniałem - może to kwestia tej kalibracji? Ewentualnie zrób logi z procesu odsłaniania i tego "muszę ją przesunąć po przodu i cofnąć aby było 0%"?
[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Dobre logi są jak whisky w beczce - czas im służy. W jednym z plików znalazłem ten F7. Wgraj 1.4.57-26/02/26, ale najpierw wyłącz flagę DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG i włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG (chyba tak miałeś ustawione?).bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 6:44 pm@vejera tutaj kiedyś zbierałem logi z silnika zasłon, może coś z tego też będziebokk wrote: Wed Feb 04, 2026 12:33 pmPonowna kalibracja nic nie pomogła, wgrałem na tą bramkę plik 1.4.5 z logami i jak to zawsze bywa, złośliwość wszystko wygląda teraz prawidłowo ale zebrałem logi (6 szt. w paczce)bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 11:48 am
Zrobię jeszcze raz kalibrację, jak to nie pomoże to spróbuję bramkę z logami zrobić i na niej ten silnik sprawdzić i zebrać logo
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Odpaliłem ten czujnik:bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:59 pmNie, ten mały Aqara Door & Window Sensor T1 Czujnik do okien i drzwi Biały DW-S03Dvajera wrote: Thu Feb 26, 2026 2:57 pmJaki model czujnika? Ten podłużny P2?bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:47 pm
Postaram się coś zorganizować tylko muszę bramkę z logami zrobić i dodać do niej tylko ten czujnik otwarcia żeby logi nie były zaśmiecane ale to dopiero przyszły tydzień chyba że ktoś wcześniej takie logi zbierze
Code: Select all
[ 73746][z2s_devices_table.cpp:3717] Z2S_onBasicReceive(): , short address 0xb68 endpoint 0x1, attribute id 0xff01, size 30
...
[ 73747][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[1] = 0x01(1)
[ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[2] = 0x21(33)
[ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[3] = 0x53(83)
[ 73749][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[4] = 0x0C(12)
...
[ 73761][z2s_devices_table.cpp:244] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
Channel[7] battery level changed to 60
Wynika to z tego, że standard Zigbee przewiduje raportowanie battery voltage jako Vx10, Aqara podaje te wartości jako Vx1000, więc można by pokusić się o bardziej precyzyjne przeliczanie, tylko nie wiem gdzie znaleźć rzeczywiste Vmin i Vmax. Zigbee2Mqtt podaje dla tego modelu Vmin = 2850 i Vmax = 3000 a mój czujnik wyjęty z szuflady zgłasza 3155...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Przełączyłem flagi jak pisałeś i wgrałem 1.4.57. Po restarcie było wciąż 40%. Nastrpnie w C&A ustawiłem BATTERY VOLTAGE i Read Attribute i pojawiło się 100%. Tych flag nigdy wcześniej nie ruszałem, zawsze były narzucone stdtemowo chyba że w którejś wersji aktualizacji to się zmnienilovajera wrote: Thu Feb 26, 2026 8:00 pmDobre logi są jak whisky w beczce - czas im służy. W jednym z plików znalazłem ten F7. Wgraj 1.4.57-26/02/26, ale najpierw wyłącz flagę DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG i włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG (chyba tak miałeś ustawione?).bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 6:44 pm@vejera tutaj kiedyś zbierałem logi z silnika zasłon, może coś z tego też będziebokk wrote: Wed Feb 04, 2026 12:33 pm
Ponowna kalibracja nic nie pomogła, wgrałem na tą bramkę plik 1.4.5 z logami i jak to zawsze bywa, złośliwość wszystko wygląda teraz prawidłowo ale zebrałem logi (6 szt. w paczce)
A czy przy tych czujnikach tez ma być włączona któraś z flagvajera wrote: Thu Feb 26, 2026 8:43 pmOdpaliłem ten czujnik:
On raportuje battery voltage przez atrybut FF01, natomiast skoki co 20% biorą się z tego, że w bramce przeliczam B(V) => B(%) dla przedziału 28 - 33 (o ile nie podasz swoich wartości Vmin i Vmax). 33 - 28 = 5 => 100%, przy zaokrąglaniu do jedności mamy skoki co 20% (100% / 5).Code: Select all
[ 73746][z2s_devices_table.cpp:3717] Z2S_onBasicReceive(): , short address 0xb68 endpoint 0x1, attribute id 0xff01, size 30 ... [ 73747][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[1] = 0x01(1) [ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[2] = 0x21(33) [ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[3] = 0x53(83) [ 73749][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[4] = 0x0C(12) ... [ 73761][z2s_devices_table.cpp:244] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1 Channel[7] battery level changed to 60
Wynika to z tego, że standard Zigbee przewiduje raportowanie battery voltage jako Vx10, Aqara podaje te wartości jako Vx1000, więc można by pokusić się o bardziej precyzyjne przeliczanie, tylko nie wiem gdzie znaleźć rzeczywiste Vmin i Vmax. Zigbee2Mqtt podaje dla tego modelu Vmin = 2850 i Vmax = 3000 a mój czujnik wyjęty z szuflady zgłasza 3155...
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie,bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 9:00 pmA czy przy tych czujnikach tez ma być włączona któraś z flagvajera wrote: Thu Feb 26, 2026 8:43 pmOdpaliłem ten czujnik:bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:59 pm
Nie, ten mały Aqara Door & Window Sensor T1 Czujnik do okien i drzwi Biały DW-S03D
On raportuje battery voltage przez atrybut FF01, natomiast skoki co 20% biorą się z tego, że w bramce przeliczam B(V) => B(%) dla przedziału 28 - 33 (o ile nie podasz swoich wartości Vmin i Vmax). 33 - 28 = 5 => 100%, przy zaokrąglaniu do jedności mamy skoki co 20% (100% / 5).Code: Select all
[ 73746][z2s_devices_table.cpp:3717] Z2S_onBasicReceive(): , short address 0xb68 endpoint 0x1, attribute id 0xff01, size 30 ... [ 73747][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[1] = 0x01(1) [ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[2] = 0x21(33) [ 73748][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[3] = 0x53(83) [ 73749][z2s_devices_table.cpp:3726] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[4] = 0x0C(12) ... [ 73761][z2s_devices_table.cpp:244] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1 Channel[7] battery level changed to 60
Wynika to z tego, że standard Zigbee przewiduje raportowanie battery voltage jako Vx10, Aqara podaje te wartości jako Vx1000, więc można by pokusić się o bardziej precyzyjne przeliczanie, tylko nie wiem gdzie znaleźć rzeczywiste Vmin i Vmax. Zigbee2Mqtt podaje dla tego modelu Vmin = 2850 i Vmax = 3000 a mój czujnik wyjęty z szuflady zgłasza 3155...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277