slawek wrote: Thu Feb 26, 2026 11:10 pm
Trochę chyba namotałem - ale teraz jest tak - reset zasilania urządzenia - niezależnie od stanu sprzed - po resecie jest ON - wolałbym, aby pamiętał stan, ale tak też jest dla mnie akceptowalne.
Czyli sam datapoint prawidłowy. Możesz poeksperymentować z różnymi wartościami - 3, 4 ...
Reset bramki - niezależnie od stanu sprzed - jest OFF - a chciałbym aby pamiętał stan, ewentualnie ON.
Value 0 daje OFF po resecie, value 1 i 2 daje ON - jedno i drugie niezależnie od stanu sprzed resetu. Reset bramki - OFF na urządzeniu w każdym przypadku.
Tutaj chciałbym doprecyzować:
1. Ustawiasz np. 2, podłączasz żarówkę, włączasz ten bezpiecznik, żarówka się swieci.
2. Odcinasz zasilanie bezpiecznika, żarówka gaśnie, przewracasz zasilanie, żarówka zapala się - tak?
3. Teraz resetujesz bramkę, w aplikacji Supla switch jest OFF a żarówka? Pali się nadal czy gaśnie po resecie bramki?