[Problem-rozwiązany] Licznik wielofunkcyjny Manufacturer name _TZE284_5m4nchbm | model ID TS0601 [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Thu Feb 26, 2026 10:03 pm Cokolwiek wpiszę - po restarcie mam to:
Wybierz ten dp 38, wpisz w value 2 i daj Data Request.
Skopiuj zawartość okienka Tuya payload. Zrestartuj urządzenie (nie bramkę), wybierz jeszcze raz ten dp 38, ale nie naciskaj Data Request tylko Data Query i ponownie skopiuj zawartość okienka Tuya payload - wrzuć tutaj oba zrzuty, proszę.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Po data request:

Code: Select all

Command Response payload
{00,1B,26,04,00,01,02} 
datapoint id 	 = 38(0x26)
datapoint value = 2(0x00000002)
po resecie urządzenia i data query

Code: Select all

Command Response payload
{00,4A,26,04,00,01,02} 
datapoint id 	 = 38(0x26)
datapoint value = 2(0x00000002)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Thu Feb 26, 2026 10:49 pm Po data request:

Code: Select all

Command Response payload
{00,1B,26,04,00,01,02} 
datapoint id 	 = 38(0x26)
datapoint value = 2(0x00000002)
po resecie urządzenia i data query

Code: Select all

Command Response payload
{00,4A,26,04,00,01,02} 
datapoint id 	 = 38(0x26)
datapoint value = 2(0x00000002)
Czyli zapisuje sobie to 2. A odtwarza stan włącznika sprzed resetu - czyli jak był ON, to po resecie znowu jest ON?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Trochę chyba namotałem - ale teraz jest tak - reset zasilania urządzenia - niezależnie od stanu sprzed - po resecie jest ON - wolałbym, aby pamiętał stan, ale tak też jest dla mnie akceptowalne.
Reset bramki - niezależnie od stanu sprzed - jest OFF - a chciałbym aby pamiętał stan, ewentualnie ON.
Value 0 daje OFF po resecie, value 1 i 2 daje ON - jedno i drugie niezależnie od stanu sprzed resetu. Reset bramki - OFF na urządzeniu w każdym przypadku.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Thu Feb 26, 2026 11:10 pm Trochę chyba namotałem - ale teraz jest tak - reset zasilania urządzenia - niezależnie od stanu sprzed - po resecie jest ON - wolałbym, aby pamiętał stan, ale tak też jest dla mnie akceptowalne.
Czyli sam datapoint prawidłowy. Możesz poeksperymentować z różnymi wartościami - 3, 4 ...;)
Reset bramki - niezależnie od stanu sprzed - jest OFF - a chciałbym aby pamiętał stan, ewentualnie ON.
Value 0 daje OFF po resecie, value 1 i 2 daje ON - jedno i drugie niezależnie od stanu sprzed resetu. Reset bramki - OFF na urządzeniu w każdym przypadku.
Tutaj chciałbym doprecyzować:

1. Ustawiasz np. 2, podłączasz żarówkę, włączasz ten bezpiecznik, żarówka się swieci.
2. Odcinasz zasilanie bezpiecznika, żarówka gaśnie, przewracasz zasilanie, żarówka zapala się - tak?
3. Teraz resetujesz bramkę, w aplikacji Supla switch jest OFF a żarówka? Pali się nadal czy gaśnie po resecie bramki?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Wszystko jest OK do momentu resetu bramki. Ale np. dodanie urządzenia lub chwilowy zanik zasilania bramki rozłącza mi zasilanie i muszę załączyć ręcznie, muszę o tym pamiętać. Ten włącznik załącza mi fotowoltaikę offgrid jak jest słońce lub pełny magazyn i dodanie czegoś do bramki lub zanik jej zasilania przełącza mnie na PGE... :(
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 7:25 am Wszystko jest OK do momentu resetu bramki. Ale np. dodanie urządzenia lub chwilowy zanik zasilania bramki rozłącza mi zasilanie i muszę załączyć ręcznie, muszę o tym pamiętać. Ten włącznik załącza mi fotowoltaikę offgrid jak jest słońce lub pełny magazyn i dodanie czegoś do bramki lub zanik jej zasilania przełącza mnie na PGE... :(
Chyba już wiem, gdzie może być problem - dam znać.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 7:25 am Wszystko jest OK do momentu resetu bramki. Ale np. dodanie urządzenia lub chwilowy zanik zasilania bramki rozłącza mi zasilanie i muszę załączyć ręcznie, muszę o tym pamiętać. Ten włącznik załącza mi fotowoltaikę offgrid jak jest słońce lub pełny magazyn i dodanie czegoś do bramki lub zanik jej zasilania przełącza mnie na PGE... :(
Wypróbuj 1.4.59-27/02/26
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Bingo!!! Jest OK, reset bramki nie wpływa na stan włącznika, nadal jest problem z licznikiem. Nie liczy total, a bieżący miesiąc jakoś chyba zgrubnie... (patrz zrzut). Jak znajdę chwilę czasu, to porównam wskazania wyświetlacza ze wskazaniami w supli i się odezwę, ale na razie mam niedoczas, a i to już mniej ważne...
Dzięki - @vajera - na Ciebie zawsze można liczyć ;)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 6:35 pm Bingo!!! Jest OK, reset bramki nie wpływa na stan włącznika, nadal jest problem z licznikiem. Nie liczy total, a bieżący miesiąc jakoś chyba zgrubnie... (patrz zrzut). Jak znajdę chwilę czasu, to porównam wskazania wyświetlacza ze wskazaniami w supli i się odezwę, ale na razie mam niedoczas, a i to już mniej ważne...
Dzięki - @vajera - na Ciebie zawsze można liczyć ;)
Uff! W temacie licznika - spróbuj go zresetować (w Cloud), przydałoby się zweryfikować czy mnożniki/dzielniki są prawidłowe - musiałbyś obciążyć licznik znaną mocą (polecam suszarkę) i po paru minutach zweryfikować czy E nie jest przypadkiem 10/100× mniejsza lub większa?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”