Niestety logów raczej nie dam rady zebrać, bo kompa mam za daleko od bramki
Musiałbym ją wyciągać i zdemontować głowicę z grzejnika, a tego bym nie chciał.
Wpisując te 47 jest tylko to
Moderator: vajera
Niestety logów raczej nie dam rady zebrać, bo kompa mam za daleko od bramki
Mam wrażenie, że mieliśmy kiedyś dyskusję na ten temat? Z taką konkluzją, że może ona do obliczeń PID bierze mimo wszystko temperaturę bez kalibracji? A może to wymyśliłem (takie moje halucynacjeLukiSpajder wrote: Sun Mar 01, 2026 8:42 pmTa głowica przy włączony PID nie chce dogrzać do zadanej temperatur przynajmniej u Mnie ale za żadne skarby nie chce więcej otworzy zastawki. Mimo że temperatura w pomieszczeniu się nie podnosi trzyma otwarcie np.23% a fizycznie to przepływ w grzejniku minimalny . Powinna się nauczyć pomieszczenia ale choćby dwa tygodnie była zostawiona to nie zmieniła zachowania .vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 8:26 pmNie rozumiem - możesz rozwinąć ten pomysł?LukiSpajder wrote: Sun Mar 01, 2026 8:18 pm A pytałem jak idzie ta kalibracja bo jeśli by się łączyły to można by oszukać głowicę i wtedy lepiej by w niej działał PID
I pomyślałem że można by ustawić tą stałą wartość na przykład -0,3 stopnia wtedy dodać termometr zewnętrzny który by liczył różnicę temperatury głowicy porównywał z temp. z termometru ( czyli to co robi teraz ) i dodawał tą stal co w rzeczywistość dawało by do głowicy niższą temperatura ale powodowało by otwarcie zastawki więcej -
Ale dla jedne głowicy , jednego człowieka to szkoda kombinować a ja w sumie używam tryb 0/1 . Jedynie tu w garażu jest PID na testy![]()
Rozumiem, że nie masz przypadkiem włączonej fixed calibration? Jeżeli nie, to włącz ją proszę i ustaw np. -300 albo +300 - zobacz, czy znajdzie to odzwierciedlenie w HVAC TEMP.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 8:46 pmNiestety logów raczej nie dam rady zebrać, bo kompa mam za daleko od bramki
Musiałbym ją wyciągać i zdemontować głowicę z grzejnika, a tego bym nie chciał.
Wpisując te 47 jest tylko to
Była rozmowa tak mi się wydaje i chyba @Zibi007 stwierdził że nie możliwe że nie bierze korekty temperatury - ręki , nogi nie daje sobie obciąć za to stwierdzenievajera wrote: Sun Mar 01, 2026 8:58 pmMam wrażenie, że mieliśmy kiedyś dyskusję na ten temat? Z taką konkluzją, że może ona do obliczeń PID bierze mimo wszystko temperaturę bez kalibracji? A może to wymyśliłem (takie moje halucynacje)
W każdym razie możesz zrobić prosty test - ustaw jej jakąś stałą kalibrację i zobacz, czy bierze ją pod uwagę. Po wpisaniu np. -300 (-3 st. C) wyraźnie powinna zareagować otwarciem zastawki?
Mam to włączone. Ustawione na -60,vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:02 pmRozumiem, że nie masz przypadkiem włączonej fixed calibration? Jeżeli nie, to włącz ją proszę i ustaw np. -300 albo +300 - zobacz, czy znajdzie to odzwierciedlenie w HVAC TEMP.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 8:46 pmNiestety logów raczej nie dam rady zebrać, bo kompa mam za daleko od bramkivajera wrote: Sun Mar 01, 2026 7:21 pm
W TCC wpisz datapoint id = 47, daj DATA QUERY i wyślij zawartość okienka Tuya payload.
Musiałbym ją wyciągać i zdemontować głowicę z grzejnika, a tego bym nie chciał.
Wpisując te 47 jest tylko to
Ewentualnie włącz parowanie w bramce + Force device to bind gateway again, wyciągnij baterię z głowicy, włóż ponownie i zainicjuj ponowne parowanie.
To ustaw na tym termometrze zewnętrznym korektę temperatury (w Cloud) i zobacz, czy to zadziała?LukiSpajder wrote: Sun Mar 01, 2026 9:21 pm Ale do rzeczy , wychodzi że bierze temperaturę do obliczeń po korekcie .
Dałem -3 stopnie wskoczyło 12 stopniu otwarcie 62% na chwilę bo nie odłączyłem zewnętrznego termometru i zaraz została wysłana poprawna korekta
IMG_0544.jpeg
Czekaj - masz włączoną fixed calibration na -0,6°C? W takim razie to jest przyczyna - bramka nie synchronizuje Ci głowicy z termometrem zewnętrznym tylko wysyła do niej stałą kalibrację -0,6°C.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 9:27 pmMam to włączone. Ustawione na -60,vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:02 pmRozumiem, że nie masz przypadkiem włączonej fixed calibration? Jeżeli nie, to włącz ją proszę i ustaw np. -300 albo +300 - zobacz, czy znajdzie to odzwierciedlenie w HVAC TEMP.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 8:46 pm
Niestety logów raczej nie dam rady zebrać, bo kompa mam za daleko od bramki
Musiałbym ją wyciągać i zdemontować głowicę z grzejnika, a tego bym nie chciał.
Wpisując te 47 jest tylko to
Ewentualnie włącz parowanie w bramce + Force device to bind gateway again, wyciągnij baterię z głowicy, włóż ponownie i zainicjuj ponowne parowanie.
Jutro zrobię ten test, dziś już nie dam rady
Czyli mam ją wyłączyć?vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:35 pmCzekaj - masz włączoną fixed calibration na -0,6°C? W takim razie to jest przyczyna - bramka nie synchronizuje Ci głowicy z termometrem zewnętrznym tylko wysyła do niej stałą kalibrację -0,6°C.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 9:27 pmMam to włączone. Ustawione na -60,vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:02 pm
Rozumiem, że nie masz przypadkiem włączonej fixed calibration? Jeżeli nie, to włącz ją proszę i ustaw np. -300 albo +300 - zobacz, czy znajdzie to odzwierciedlenie w HVAC TEMP.
Ewentualnie włącz parowanie w bramce + Force device to bind gateway again, wyciągnij baterię z głowicy, włóż ponownie i zainicjuj ponowne parowanie.
Jutro zrobię ten test, dziś już nie dam rady
Tak po wprowadzeniu korekty wysyła do głowicy a ona się otwiera, dodatkowo zmniejszanie temperatury ( zwiększanie korekty na minus ) powoduje większe otwarcievajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:32 pmTo ustaw na tym termometrze zewnętrznym korektę temperatury (w Cloud) i zobacz, czy to zadziała?LukiSpajder wrote: Sun Mar 01, 2026 9:21 pm Ale do rzeczy , wychodzi że bierze temperaturę do obliczeń po korekcie .
Dałem -3 stopnie wskoczyło 12 stopniu otwarcie 62% na chwilę bo nie odłączyłem zewnętrznego termometru i zaraz została wysłana poprawna korekta
IMG_0544.jpeg
No raczej - a w jakim celu masz ją włączoną?lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 9:39 pmCzyli mam ją wyłączyć?vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 9:35 pmCzekaj - masz włączoną fixed calibration na -0,6°C? W takim razie to jest przyczyna - bramka nie synchronizuje Ci głowicy z termometrem zewnętrznym tylko wysyła do niej stałą kalibrację -0,6°C.lukasz06 wrote: Sun Mar 01, 2026 9:27 pm
Mam to włączone. Ustawione na -60,
Jutro zrobię ten test, dziś już nie dam rady