Począwszy od wersji 1.2.2-15/01/26 tryb parowania jest domyślnie wyłączony po ponownym uruchomieniu bramki.Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 05, 2026 9:40 am Wersja 1.4.70
- po restarcie bramki nie zapala się zielony LED informujący o włączeniu trybu parowania, a po restarcie bramki tryb parowania jest załączany domyślnie na 180 sekund - moim zdaniem należy wyłączyć tryb parowania po restarcie bramki. Włączenie trybu parowania z Cloud zapala poprawnie zieloną diodę.
Code: Select all
//Disable pairing after boot 1.2.2-15/01/26
Zigbee.setRebootOpenNetwork(0);
Ten czujnik miał nieprawidłową definicję liczby endpoints (2 zamiast 1) - poprawiłem to w wersji 1.4.76-05/03/26. Ta definicja jest nieprawidłowa od samego początku (sprawdziłem wersję 0.7.x), ale możliwe, że dopiero ostatnie zmiany w kodzie spowodowały, że zaczęła być problemem.- próba sparowania MOES Door & Window Sensor kończy się połowicznym sukcesem. W Cloud dostajemy komunikat "Sukces (_TZ3000_decxrtwa::TS0203)", ale żaden kanał się nie dodaje. W GUI Z2S widać to urządzenie.
Możesz sparować go jeszcze raz z flagą Force device to bind gateway again?- próba sparowania czujnika poczty by ZZRR kończy się sukcesem. W Cloud dostajemy komunikat "Sukces (DIY_ZZRR::POSTIN_W2P):, dodaje się kanał czujnika poczty, jednak brak reakcji na zmiany stanu kontaktronów. Nie pojawiają się też informacje o stanie baterii i sile radia Zigbee. W wersji 1.4.64 ten kanał działa poprawnie.