Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

adamigo
Posts: 94
Joined: Sat May 16, 2020 11:53 am

Post

vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:43 pm
adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:38 pm
Niestety ta opcja nie zadziałała ale skorzystałem z funkcji Flash Tools i poszło od strzała.

- Podłączyłem bramkę do skopiowania
- Download flash backup
- Odłączamy i podpinamy nową bramkę
- wybieramy plik (firmware binary)
- Flash offset 0x0
-flash firmware

Po zakończeniu restart i gotowe.
To jest najprostsze i zalecanie rozwiązanie, opisane zresztą w poradniku. Fajnie, że się udało!

Nie widziałem takiego poradnika z użyciem tego narzędzia online, znając życie zaraz podrzucisz link i wyjdzie że znowu słabo szukałem.
Np. tutaj albo tutaj. ;)

Te dwa poradniki oczywiście widziałem ale jakoś nie chciało to współpracować a ta metetoda przez https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/

poszła na ten moment łatwo i bezbłędnie, a nie była nigdzie opisana.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:51 pm
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:43 pm
adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:38 pm




Nie widziałem takiego poradnika z użyciem tego narzędzia online, znając życie zaraz podrzucisz link i wyjdzie że znowu słabo szukałem.
Np. tutaj albo tutaj. ;)

Te dwa poradniki oczywiście widziałem ale jakoś nie chciało to współpracować a ta metetoda przez https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/

poszła na ten moment łatwo i bezbłędnie, a nie była nigdzie opisana.
Pisałem o tym narzędziu wielokrotnie i opisywałem co nim można zrobić.

A to widziałeś? viewtopic.php?t=17758
Też działa ;-)

Metod jest wiele. Ja np. korzystam z własnych skryptów pod Pythonem.
I tak wszędzie pod spodem zawsze znajdziesz esptool.py lub esptool.exe (co na jedno wychodzi) :lol:
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
adamigo
Posts: 94
Joined: Sat May 16, 2020 11:53 am

Post

Zibi_007 wrote: Mon Mar 09, 2026 11:34 pm
adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:51 pm
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:43 pm
Np. tutaj albo tutaj. ;)

Te dwa poradniki oczywiście widziałem ale jakoś nie chciało to współpracować a ta metetoda przez https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/

poszła na ten moment łatwo i bezbłędnie, a nie była nigdzie opisana.
Pisałem o tym narzędziu wielokrotnie i opisywałem co nim można zrobić.

A to widziałeś? viewtopic.php?t=17758
Też działa ;-)

Metod jest wiele. Ja np. korzystam z własnych skryptów pod Pythonem.
I tak wszędzie pod spodem zawsze znajdziesz esptool.py lub esptool.exe (co na jedno wychodzi) :lol:
:) Zgadza się 1 Tes 5,21
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:04 pm
przemekbial wrote: Mon Mar 09, 2026 10:00 pm
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 9:55 pm

W zakładce Gateway masz taki przełącznik Rebuild missing Supla channels on next startup
- włącz go i naciśnij Restart Gateway.
o wow, dziękuję! Bramka się zresetowała i uruchomiła, czujniki mają status połączono. Nie ma co prawda jeszcze wskazań ale to zapewne się pojawi za czas jakiś.
Na stan musisz poczekać, dwie rady na przyszłość:

- przy bardziej rozbudowanych bramkach warto pamiętać o kopii zapasowej,

- jeżeli masz potrzebę zresetować bramkę, to zacznij zawsze od wejścia w GUI i używaj Restart Gateway.

Oczywiście bramka powinna być odporna na przypadkowe restarty, ale niestety czasami dojdzie do niego w trakcie zapisu tabeli kanałów i mamy problem :-(
Hej :) byłem przekonany, że rano wszystkie czujniki będą raportowały wskazania, bo tak było wcześniej- niestety, żaden z nich nie "wstał". Pozostało je ponownie parować z bramka czy dać im jeszcze czas?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 5:32 am
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:04 pm
przemekbial wrote: Mon Mar 09, 2026 10:00 pm

o wow, dziękuję! Bramka się zresetowała i uruchomiła, czujniki mają status połączono. Nie ma co prawda jeszcze wskazań ale to zapewne się pojawi za czas jakiś.
Na stan musisz poczekać, dwie rady na przyszłość:

- przy bardziej rozbudowanych bramkach warto pamiętać o kopii zapasowej,

- jeżeli masz potrzebę zresetować bramkę, to zacznij zawsze od wejścia w GUI i używaj Restart Gateway.

Oczywiście bramka powinna być odporna na przypadkowe restarty, ale niestety czasami dojdzie do niego w trakcie zapisu tabeli kanałów i mamy problem :-(
Hej :) byłem przekonany, że rano wszystkie czujniki będą raportowały wskazania, bo tak było wcześniej- niestety, żaden z nich nie "wstał". Pozostało je ponownie parować z bramka czy dać im jeszcze czas?
Próbowałeś "obudzić" je naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy? Sprawdź też czy short address danego kanału (Zigbee channels) jest identyczny z short address odpowiadającego mu urządzenia ZigBee (ZigBee devices).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 6:11 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 5:32 am
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:04 pm
Na stan musisz poczekać, dwie rady na przyszłość:

- przy bardziej rozbudowanych bramkach warto pamiętać o kopii zapasowej,

- jeżeli masz potrzebę zresetować bramkę, to zacznij zawsze od wejścia w GUI i używaj Restart Gateway.

Oczywiście bramka powinna być odporna na przypadkowe restarty, ale niestety czasami dojdzie do niego w trakcie zapisu tabeli kanałów i mamy problem :-(
Hej :) byłem przekonany, że rano wszystkie czujniki będą raportowały wskazania, bo tak było wcześniej- niestety, żaden z nich nie "wstał". Pozostało je ponownie parować z bramka czy dać im jeszcze czas?
Próbowałeś "obudzić" je naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy? Sprawdź też czy short address danego kanału (Zigbee channels) jest identyczny z short address odpowiadającego mu urządzenia ZigBee (ZigBee devices).
Wszystkie short adresy: 0x0000
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:04 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 6:11 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 5:32 am

Hej :) byłem przekonany, że rano wszystkie czujniki będą raportowały wskazania, bo tak było wcześniej- niestety, żaden z nich nie "wstał". Pozostało je ponownie parować z bramka czy dać im jeszcze czas?
Próbowałeś "obudzić" je naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy? Sprawdź też czy short address danego kanału (Zigbee channels) jest identyczny z short address odpowiadającego mu urządzenia ZigBee (ZigBee devices).
Wszystkie short adresy: 0x0000
Dzięki za informację, ta procedura naprawcza powstała dawno temu i niestety nie uwzględniłem jej przy zmianie adresowania z ieee_addr na short_addr.

Poczekaj, to wrzucę coś, co może pomóc.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:07 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:04 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 6:11 am
Próbowałeś "obudzić" je naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy? Sprawdź też czy short address danego kanału (Zigbee channels) jest identyczny z short address odpowiadającego mu urządzenia ZigBee (ZigBee devices).
Wszystkie short adresy: 0x0000
Dzięki za informację, ta procedura naprawcza powstała dawno temu i niestety nie uwzględniłem jej przy zmianie adresowania z ieee_addr na short_addr.

Poczekaj, to wrzucę coś, co może pomóc.
OKi :)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:13 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:07 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:04 am

Wszystkie short adresy: 0x0000
Dzięki za informację, ta procedura naprawcza powstała dawno temu i niestety nie uwzględniłem jej przy zmianie adresowania z ieee_addr na short_addr.

Poczekaj, to wrzucę coś, co może pomóc.
OKi :)
Przepraszam, bo nie doczytałem tego, że wszystkie są 0x000 - rozumiem, że również dla ZigBee devices? W takim wypadku musisz ponownie sparować czujniki - zacznij od włączenia przełącznika parowania i tej flagi Force device to bind gateway again - może to wystarczy. Jeżeli nie, to musisz usunąć urządzenia i dodać je ponownie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:37 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:13 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:07 am
Dzięki za informację, ta procedura naprawcza powstała dawno temu i niestety nie uwzględniłem jej przy zmianie adresowania z ieee_addr na short_addr.

Poczekaj, to wrzucę coś, co może pomóc.
OKi :)
Przepraszam, bo nie doczytałem tego, że wszystkie są 0x000 - rozumiem, że również dla ZigBee devices? W takim wypadku musisz ponownie sparować czujniki - zacznij od włączenia przełącznika parowania i tej flagi Force device to bind gateway again - może to wystarczy. Jeżeli nie, to musisz usunąć urządzenia i dodać je ponownie.
Najpierw klik paring mode i zaraz od razu po tym klik: Force device to bind gateway again ?

Return to “Bramka ZigBee”