Gwoli ścisłość 1= +3,3V
Co do softu to napiszę rano.
SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zybi tak mam opisany czujnik na supla org. A co wgrałem sprawdzę rano.
sonoff Basic do napędu bramy
-
adam3773
- Posts: 65
- Joined: Mon May 07, 2018 10:12 pm
- Location: Ruda Śląska
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Gucio2607.
- Posts: 508
- Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm
Zewrzyj piny 4 i 5 i sprawdź czy się zmieni
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
-
Sibikk
- Posts: 366
- Joined: Mon Nov 07, 2016 12:42 pm
- Location: Katowice
Brakuje rezystora 4,7 pomiędzy [2] GPIO3 a [1] 3,3V
Brakuje rezystora 4,7 pomiędzy [2] GPIO3 a [1] 3,3V

Brakuje rezystora 4,7 pomiędzy [2] GPIO3 a [1] 3,3V
A co to zmienia dla czujnika?
-
adam3773
- Posts: 65
- Joined: Mon May 07, 2018 10:12 pm
- Location: Ruda Śląska
soft to : sonoff_gate_ds18b20_NC_v2.0_p5.rar
o braku opornika w obwodzie czujnika temperatury wiem, czujnik działa mam kabla z 2m to robi za rezystor. A może się mylę i musi być ?
o braku opornika w obwodzie czujnika temperatury wiem, czujnik działa mam kabla z 2m to robi za rezystor. A może się mylę i musi być ?
-
adam3773
- Posts: 65
- Joined: Mon May 07, 2018 10:12 pm
- Location: Ruda Śląska
kontaktron działa przemierzony, zwieranie pinów nic nie da, zwieram je przez kontaktron.
-
Sibikk
- Posts: 366
- Joined: Mon Nov 07, 2016 12:42 pm
- Location: Katowice
Sprawa organizacyjna nie pisz postu pod postem jak zapomniałeś czegoś dopisać tylko edytuj poprzedni wpis.adam3773 wrote: Thu Jun 21, 2018 5:44 am kontaktron działa przemierzony, zwieranie pinów nic nie da, zwieram je przez kontaktron.
Zaleca się dać, ja daję zawsze
-
adam3773
- Posts: 65
- Joined: Mon May 07, 2018 10:12 pm
- Location: Ruda Śląska
Ok poprawię się . A ten brak rezystora nie powinien mieć wpływu na działanie kontaktronu. ( jak znajdę to dołożę - ten opornik)
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Czujnik będzie działał w układzie pasożytniczym, najlepiej wtedy podłączyć mu VCC do masy, a kontaktron musi mieć rezystor.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
Espablo
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Rezystor pull-up pomiędzy 1 i 5 jest dobrze wpięty.
Rezystor pomiędzy 1 i 2 też powinien być ale jak czujnik temp. działa to nie ma wielkiego parcia żeby go dokładać.
Gdzie sprawdzasz stan tego kontaktrona? Jeśli robisz to na supla-cloud to zmiana może się pokazywać z opóźnieniem. Proponuję sprawdzać stan otwarcia na telefonie bo reakcja jest prawie natychmiastowa.W supla-cloud czujnik otwarcia musisz włączyć i przypisać go do jakiego rodzaju wskazań ma reagować.
Rezystor pomiędzy 1 i 2 też powinien być ale jak czujnik temp. działa to nie ma wielkiego parcia żeby go dokładać.
Gdzie sprawdzasz stan tego kontaktrona? Jeśli robisz to na supla-cloud to zmiana może się pokazywać z opóźnieniem. Proponuję sprawdzać stan otwarcia na telefonie bo reakcja jest prawie natychmiastowa.W supla-cloud czujnik otwarcia musisz włączyć i przypisać go do jakiego rodzaju wskazań ma reagować.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.

-
adam3773
- Posts: 65
- Joined: Mon May 07, 2018 10:12 pm
- Location: Ruda Śląska
W supla cloud czujnik włączony (czujnik otwarcia) sprawdzałem na telefonie w supla cloud niestety brak zmian .