Kanał szybko zmienia stan, zasilanie PWM

User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Hej, mam pod "chinbasto" podłączona suple i mam problem z odczytem stanu włączone/wyłączone. Z panelu sterującego z podświetlania led pociągnąłem kable i do modułu z optioizolatorem i dalej do esp8266. Soft z GG i funkcja krańcówki. Mimo iż dioda na optiorltriaku świeci stabilnie to w aplikacji supla ten kanał "miga" włączony/wyłączony 2-4 razy na sekundę.
Identycznie miałem z odczytem stanu kiedy świeca grzeje, ale dałem kondensator 33u równolegle z wejściem optiotriaka i problem znikł. Tylko że tam jest 12v a tu z podświetlania ok 1.5v i dodanie kondensatora nie nie pomaga. Jest jakiś sposób żeby to poprawić?
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Udało się rozwiązać problem, dałem kondensator za optiotriakiem a nie przed jak wcześniej o pojemności 2.2u. Ikonka się ustabilizowała

Return to “Pomoc”