[Problem - rozwiązany] Czujnik T/H _TZE284_qf5mzewi - brak raportowania [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Za radą moderatora, żeby nie mieszać w konkretnym temacie, mam prośbę do vajery, aby sprawdził w wolnym czasie poniższego loga z parowania czujnika temperatury i wilgotności (_TZE284_qf5mzewi::TS0601). Udało mi się wygenerować za pomocą programu Tera Term 11 minutowego loga z parowania i chyba nie tylko i zatrzymałem po 660 sekundach generowanie loga, bo pewno by tak szło do rana. Myślę, że z tego logu już da się wywnioskować błędy i problem z poprawnym dodaniem czujnika do bazy. Może nawet na zagranicznych forach to rozgryzą. Najczęściej pojawiająca się informacja w logu to: TUYA_MCU_GATEWAY_CONNECTION_STATUS_REQUEST.

Log parowania z Tera Term.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Tue Apr 14, 2026 11:18 pm Za radą moderatora, żeby nie mieszać w konkretnym temacie, mam prośbę do vajery, aby sprawdził w wolnym czasie poniższego loga z parowania czujnika temperatury i wilgotności (_TZE284_qf5mzewi::TS0601). Udało mi się wygenerować za pomocą programu Tera Term 11 minutowego loga z parowania i chyba nie tylko i zatrzymałem po 660 sekundach generowanie loga, bo pewno by tak szło do rana. Myślę, że z tego logu już da się wywnioskować błędy i problem z poprawnym dodaniem czujnika do bazy. Może nawet na zagranicznych forach to rozgryzą. Najczęściej pojawiająca się informacja w logu to: TUYA_MCU_GATEWAY_CONNECTION_STATUS_REQUEST.


Log parowania z Tera Term.rar
OK, piłka w grze ;)

Moja propozycja:

1. Zacznij od wgrania wersji 1.5.9-15/04/26 - nie rób nic poza aktualizacją oprogramowania bramki (nie usuwaj czujnika, nie paruj go ponownie) - zweryfikuj, czy czujnik działa, ewentualnie zrób kilkuminutowy log.

2. Jeżeli pkt. 1 nie da efektu, to włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again + przełącznik parowania i uruchom parowanie w termometrze - postaraj się zebrać kilkuminutowy log.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:25 am
Jaroni wrote: Tue Apr 14, 2026 11:18 pm Za radą moderatora, żeby nie mieszać w konkretnym temacie, mam prośbę do vajery, aby sprawdził w wolnym czasie poniższego loga z parowania czujnika temperatury i wilgotności (_TZE284_qf5mzewi::TS0601). Udało mi się wygenerować za pomocą programu Tera Term 11 minutowego loga z parowania i chyba nie tylko i zatrzymałem po 660 sekundach generowanie loga, bo pewno by tak szło do rana. Myślę, że z tego logu już da się wywnioskować błędy i problem z poprawnym dodaniem czujnika do bazy. Może nawet na zagranicznych forach to rozgryzą. Najczęściej pojawiająca się informacja w logu to: TUYA_MCU_GATEWAY_CONNECTION_STATUS_REQUEST.


Log parowania z Tera Term.rar
OK, piłka w grze ;)

Moja propozycja:

1. Zacznij od wgrania wersji 1.5.9-15/04/26 - nie rób nic poza aktualizacją oprogramowania bramki (nie usuwaj czujnika, nie paruj go ponownie) - zweryfikuj, czy czujnik działa, ewentualnie zrób kilkuminutowy log.

2. Jeżeli pkt. 1 nie da efektu, to włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again + przełącznik parowania i uruchom parowanie w termometrze - postaraj się zebrać kilkuminutowy log.
Coś jest sknocone, sama aktualizacja z 1.5.8 do 1.5.9 rozłącza bramkę, zaświeci się biała diodka i tak wisi. Muszę wgrać full. Będę pisał co dalej, ale po dotychczasowych testach już mogę stwierdzić, że nic z tego na razie.

Code: Select all

Writing at 0x00391910... (100 %)
Wrote 2852400 bytes (1602252 compressed) at 0x000e0000 in 6.5 seconds (effective 3493.1 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard Resetting...
Hard resetting with RTC WDT...
Done! Flashing is complete!

Showing logs:
[11:18:53]
Serial port closed!
Edit:
Wgrałem full-log 1.5.9, sparowałem czujnik niby z sukcesem, ale nici z tego.
W załączeniu 24 minutowy log z parowania.
Parowanie Tera Term log.rar
Zrobiłem wymuszone ponowne powiązanie urządzenia z bramką i nic. Log 17 minut parowania z reanimacją.
Log parowania z reanimacją.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Wed Apr 15, 2026 9:25 am Wgrałem full-log 1.5.9, sparowałem czujnik niby z sukcesem, ale nici z tego.
W załączeniu 24 minutowy log z parowania.

Parowanie Tera Term log.rar

Zrobiłem wymuszone ponowne powiązanie urządzenia z bramką i nic. Log 17 minut parowania z reanimacją.

Log parowania z reanimacją.rar
Twardy zawodnik, ale nie poddajemy się - wypróbuj 1.5.10-15/04/26 - wcześniej usuń czujnik z bramki albo wgraj wersję full, skoro masz bramkę do testów.
Ważna uwaga - nie włączaj tego przełącznika Force device to bind gateway again.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Nic się nie zmieniło. Te czujniki są chyba w ogóle felerne, bo parametry wilgotności odbiegają względem poprzedniego o 9%, no chyba, że to się zmieni, jak Zigbee będzie funkcjonować.
W załączeniu 9 minutowy log z próby parowania.
Log parowania z 1.5.10.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Wed Apr 15, 2026 4:42 pm Nic się nie zmieniło. Te czujniki są chyba w ogóle felerne, bo parametry wilgotności odbiegają względem poprzedniego o 9%, no chyba, że to się zmieni, jak Zigbee będzie funkcjonować.
W załączeniu 9 minutowy log z próby parowania.

Log parowania z 1.5.10.rar
Wrzuć tutaj link do strony sklepu, w którym kupiłeś ten czujnik.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Wed Apr 15, 2026 4:42 pm Nic się nie zmieniło. Te czujniki są chyba w ogóle felerne, bo parametry wilgotności odbiegają względem poprzedniego o 9%, no chyba, że to się zmieni, jak Zigbee będzie funkcjonować.
W załączeniu 9 minutowy log z próby parowania.

Log parowania z 1.5.10.rar
Wypróbuj jeszcze 1.5.12-15/04/26 na tej samej zasadzie - usuń czujnik z bramki i sparuj go ponownie albo wgraj full_version.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Tutaj kupiłem te dwa czujniki jako Choice Safesense Smart Home Store https://pl.aliexpress.com/item/1005009944344965.html

Soft 1.5.12 nic nie pomógł, widzę ciemność.
Log z parowania ca. 6 min.
Log parowania z 1.5.12.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Wed Apr 15, 2026 6:24 pm Tutaj kupiłem te dwa czujniki jako Choice Safesense Smart Home Store https://pl.aliexpress.com/item/1005009944344965.html

Soft 1.5.12 nic nie pomógł, widzę ciemność.
Log z parowania ca. 6 min.

Log parowania z 1.5.12.rar
To jeszcze 1.5.13-15/04/26, aczkolwiek na stronie tego sklepu pojawiają się komentarze o podróbkach.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 15, 2026 6:45 pm
Jaroni wrote: Wed Apr 15, 2026 6:24 pm Tutaj kupiłem te dwa czujniki jako Choice Safesense Smart Home Store https://pl.aliexpress.com/item/1005009944344965.html

Soft 1.5.12 nic nie pomógł, widzę ciemność.
Log z parowania ca. 6 min.

Log parowania z 1.5.12.rar
To jeszcze 1.5.13-15/04/26, aczkolwiek na stronie tego sklepu pojawiają się komentarze o podróbkach.
Czyżby podróbki miały specyficzny ID? Pisałeś, że ciężko jest w sieci znaleźć cokolwiek o tym identyfikatorze. Bywasz na zagranicznych portalach, tam też nic nie wiedzą o tym czujniku?