Licznik energii 3-fazowy - skąd biorą się ujemne pomiary?

Przemo123
Posts: 1
Joined: Thu Apr 16, 2026 2:27 pm

Post

Witam. Mam do was pytanie . Zamontowałem licznik Zamel i mam pewny problem . Na jednej fazie nalicza mi na minus małe wartości . Jak podłącze urządzenie które pobiera więcej prądu to wszystko jest oki . Co może być przyczyną. Dodaje zdjęcie jak to wygląda
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Przemo123 wrote: Thu Apr 16, 2026 2:35 pmWitam
Masz pomieszaną kolejność przekładników z pomiarem napięć.

Poczytaj tutaj: viewtopic.php?p=97628#p97628
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “Pomoc”