[Problem - rozwiązany] Czujnik T/H _TZE284_qf5mzewi - brak raportowania [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 1:53 pm Zakupiłem na to konto co odzyskałem 73,68 zł, dwa nowe czujniki, z innego sklepu, ONENUO SMART Store i o innym symbolu, Zigbee TH05Z. Chyba oryginalne ONENUO, skoro z ich sklepu. Zapłaciłem za nie okazyjnie po 36,08 zł sztuka, razem z rabatem (zakup w Choice, min 3 rzeczy, - 7%) w sumie 65,93 zł za dwa. Mam nadzieję, że te są już w bazie i będą bardziej precyzyjne.

A tak przy okazji, to mam pytanie, czy jeśli taki czujnik zakłamuje parametr wilgotności o -5%, to jak dodam w Cloud w Konfiguracja > Dostosowanie wilgotności +5%, to czy to też czujnik na wyświetlaczu przejmie? Można go jakoś skalibrować?
To skoryguje odczyty w aplikacji Supla, ale nie na wyświetlaczu. Natomiast ten czujnik ma chyba datapoints do ustawienia kalibracji temperatury i wilgotności.

EDIT

Code: Select all

 "Temperature calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -20 and 20<br>"
																	"1 = 0.1°C" },

  { .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_TEMPHUMIDITY_EF00_SENSOR_2,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_TH_SENSOR_HUMIDITY_CALIBRATION_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Humidity calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -30 and 30 [%]" },
  
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Mati23414 wrote: Fri Apr 17, 2026 6:39 pm A próbowałeś usunąć go w gui?
Oczywiście, próbowałem, za chwilę jednak czujnik znowu automatycznie sam się dodaje. Strasznie natrętne urządzenie, mowa o tym felernym (_TZE284_qf5mzewi::TS0601), raz się wgryzie, za sposób nie można się go pozbyć, bez reflashu bramki. One służy mi i tak teraz jako testowe, do sprawdzania i porównywania temperatury i wilgotności, z tym innym co działa i z certyfikowanym VIRONE DC-10. Jedyny sposób bez reflashu bramki, zaraz po usunięciu z brami bramkę odłączyć od zasilania i sparować go z inną branką, ale wtedy z tej drugiej bramki się go nie pozbędę, jak go nie wyłączę na stałe. A reflashu bramek mi się nie uśmiecha robić i wszystko przypisywać na nowo i ustawiać.
vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 6:45 pm Wyjmij mu baterię 😉
;) he, nie, jak wyżej, bardzo złośliwe urządzenie.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 7:25 pm
Mati23414 wrote: Fri Apr 17, 2026 6:39 pm A próbowałeś usunąć go w gui?
Oczywiście, próbowałem, za chwilę jednak czujnik znowu automatycznie sam się dodaje. Strasznie natrętne urządzenie, mowa o tym felernym (_TZE284_qf5mzewi::TS0601), raz się wgryzie, za sposób nie można się go pozbyć, bez reflashu bramki. One służy mi i tak teraz jako testowe, do sprawdzania i porównywania temperatury i wilgotności, z tym innym co działa i z certyfikowanym VIRONE DC-10. Jedyny sposób bez reflashu bramki, zaraz po usunięciu z brami bramkę odłączyć od zasilania i sparować go z inną branką, ale wtedy z tej drugiej bramki się go nie pozbędę, jak go nie wyłączę na stałe. A reflashu bramek mi się nie uśmiecha robić i wszystko przypisywać na nowo i ustawiać.
vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 6:45 pm Wyjmij mu baterię 😉
;) he, nie, jak wyżej, bardzo złośliwe urządzenie.
Wyjmij baterię i nie wkładaj. Ewentualnie pozwól mu się sparować i nie zwracaj na niego uwagi 😉
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 7:35 pm
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 7:25 pm
Mati23414 wrote: Fri Apr 17, 2026 6:39 pm A próbowałeś usunąć go w gui?
Oczywiście, próbowałem, za chwilę jednak czujnik znowu automatycznie sam się dodaje. Strasznie natrętne urządzenie, mowa o tym felernym (_TZE284_qf5mzewi::TS0601), raz się wgryzie, za sposób nie można się go pozbyć, bez reflashu bramki. One służy mi i tak teraz jako testowe, do sprawdzania i porównywania temperatury i wilgotności, z tym innym co działa i z certyfikowanym VIRONE DC-10. Jedyny sposób bez reflashu bramki, zaraz po usunięciu z brami bramkę odłączyć od zasilania i sparować go z inną branką, ale wtedy z tej drugiej bramki się go nie pozbędę, jak go nie wyłączę na stałe. A reflashu bramek mi się nie uśmiecha robić i wszystko przypisywać na nowo i ustawiać.
vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 6:45 pm Wyjmij mu baterię 😉
;) he, nie, jak wyżej, bardzo złośliwe urządzenie.
Wyjmij baterię i nie wkładaj. Ewentualnie pozwól mu się sparować i nie zwracaj na niego uwagi 😉
I ja mam w aplikacji nie zwracać uwagi :(
Jak to się mówi, za Chiny nie można go usunąć, Chińczyk nieźle musiał w nim majstrować :))
Ale chyba jest prosty sposób, usunąć czujnik w Cloud czy GUI, bramkę wyłączyć z zasilania, czujnik wtedy wprowadzić w stan parowania i jak ikonka szukania sieci przestanie pulsować, wyjąc baterie i wtedy można wszystko podłączać do zasilania.
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 7:14 pm
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 1:53 pm Zakupiłem na to konto co odzyskałem 73,68 zł, dwa nowe czujniki, z innego sklepu, ONENUO SMART Store i o innym symbolu, Zigbee TH05Z. Chyba oryginalne ONENUO, skoro z ich sklepu. Zapłaciłem za nie okazyjnie po 36,08 zł sztuka, razem z rabatem (zakup w Choice, min 3 rzeczy, - 7%) w sumie 65,93 zł za dwa. Mam nadzieję, że te są już w bazie i będą bardziej precyzyjne.

A tak przy okazji, to mam pytanie, czy jeśli taki czujnik zakłamuje parametr wilgotności o -5%, to jak dodam w Cloud w Konfiguracja > Dostosowanie wilgotności +5%, to czy to też czujnik na wyświetlaczu przejmie? Można go jakoś skalibrować?
To skoryguje odczyty w aplikacji Supla, ale nie na wyświetlaczu. Natomiast ten czujnik ma chyba datapoints do ustawienia kalibracji temperatury i wilgotności.

EDIT

Code: Select all

 "Temperature calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -20 and 20<br>"
																	"1 = 0.1°C" },

  { .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_TEMPHUMIDITY_EF00_SENSOR_2,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_TH_SENSOR_HUMIDITY_CALIBRATION_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Humidity calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -30 and 30 [%]" },
  
Ich verstehe nur Bahnhof. Jak to się robi w zintegrowanym czujniku przez bramkę z oprogramowaniem Supla? Trochę obserwowałem wątków o różnych codach, ale nie zgłębiałem tego, bo do tej pory mi nie było potrzebne. Gdzie mogę znaleźć poradnik? Gdzie, jak wyciągnąć te dane i jak je wczytać zmienione? Wiem tylko, że w GUI też chyba można, ale które zakładki, co i jak? Na razie dotarłem po omacku do zakładki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices". Tam widzę "Tuya datapoints" i nie wiem, co dalej.
User avatar
george1255
Posts: 426
Joined: Fri Sep 02, 2022 8:48 pm
Location: Włodawa
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Post

Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 10:41 pm
vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 7:14 pm
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 1:53 pm Zakupiłem na to konto co odzyskałem 73,68 zł, dwa nowe czujniki, z innego sklepu, ONENUO SMART Store i o innym symbolu, Zigbee TH05Z. Chyba oryginalne ONENUO, skoro z ich sklepu. Zapłaciłem za nie okazyjnie po 36,08 zł sztuka, razem z rabatem (zakup w Choice, min 3 rzeczy, - 7%) w sumie 65,93 zł za dwa. Mam nadzieję, że te są już w bazie i będą bardziej precyzyjne.

A tak przy okazji, to mam pytanie, czy jeśli taki czujnik zakłamuje parametr wilgotności o -5%, to jak dodam w Cloud w Konfiguracja > Dostosowanie wilgotności +5%, to czy to też czujnik na wyświetlaczu przejmie? Można go jakoś skalibrować?
To skoryguje odczyty w aplikacji Supla, ale nie na wyświetlaczu. Natomiast ten czujnik ma chyba datapoints do ustawienia kalibracji temperatury i wilgotności.

EDIT

Code: Select all

 "Temperature calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -20 and 20<br>"
																	"1 = 0.1°C" },

  { .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_TEMPHUMIDITY_EF00_SENSOR_2,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_TH_SENSOR_HUMIDITY_CALIBRATION_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Humidity calibration",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value between -30 and 30 [%]" },
  
Ich verstehe nur Bahnhof. Jak to się robi w zintegrowanym czujniku przez bramkę z oprogramowaniem Supla? Trochę obserwowałem wątków o różnych codach, ale nie zgłębiałem tego, bo do tej pory mi nie było potrzebne. Gdzie mogę znaleźć poradnik? Gdzie, jak wyciągnąć te dane i jak je wczytać zmienione? Wiem tylko, że w GUI też chyba można, ale które zakładki, co i jak? Na razie dotarłem po omacku do zakładki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices". Tam widzę "Tuya datapoints" i nie wiem, co dalej.
viewtopic.php?t=17672
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 10:41 pm Ich verstehe nur Bahnhof. Jak to się robi w zintegrowanym czujniku przez bramkę z oprogramowaniem Supla? Trochę obserwowałem wątków o różnych codach, ale nie zgłębiałem tego, bo do tej pory mi nie było potrzebne. Gdzie mogę znaleźć poradnik? Gdzie, jak wyciągnąć te dane i jak je wczytać zmienione? Wiem tylko, że w GUI też chyba można, ale które zakładki, co i jak? Na razie dotarłem po omacku do zakładki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices". Tam widzę "Tuya datapoints" i nie wiem, co dalej.
viewtopic.php?p=208866#p208866
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Sat Apr 18, 2026 5:29 am
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 10:41 pm Ich verstehe nur Bahnhof. Jak to się robi w zintegrowanym czujniku przez bramkę z oprogramowaniem Supla? Trochę obserwowałem wątków o różnych codach, ale nie zgłębiałem tego, bo do tej pory mi nie było potrzebne. Gdzie mogę znaleźć poradnik? Gdzie, jak wyciągnąć te dane i jak je wczytać zmienione? Wiem tylko, że w GUI też chyba można, ale które zakładki, co i jak? Na razie dotarłem po omacku do zakładki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices". Tam widzę "Tuya datapoints" i nie wiem, co dalej.
viewtopic.php?p=208866#p208866
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeżeli ten czujnik temperatury, który jest sprawny w transmisji Zigbee i prawidłowo sparowany (ten na zdjęciu po lewej), zaniża "wrażliwość na wilgoć" o 6%, w porównaniu do certyfikowanego VIRONE, to powinienem w Tuya datapoints zmienić tylko parametr Datapoint value z 0 na 6 (jak na zrzucie) i nacisnąć przycisk Data request?

IMG_20260418_095809-2.jpg

Datapoint1-1.jpg

Datapoint-2-1.jpg

Na jak długo trzeba przycisnąć przycisk na urządzeniu, żeby je wybudzić i w którym momencie, bo niby zmianę zrobiłem z sukcesem, a na wyświetlaczu czujnika nadal jest jak było, 6% mniej niż w VIRONE. Rozumiem, że te skrypty i cody nie są mi w tym przypadku do niczego potrzebne?

Edit:

Jest, udało się, wziąłem czujnik do pokoju, wybudziłem go przyciskiem i jeszcze raz nacisnąłem Data request i zasygnalizowało i od razu zmieniła się wartość na wyświetlaczu :) Teraz w Cloud muszę Dostosowanie wilgotności zmienić ponownie na 0, żebym w apce miał te same wartości co na wyświetlaczu urządzenia.

Guzik z tego, te parametry zmieniane w GUI nie kalibrują urządzenia, wartości się tylko chwilowo zmieniły i potem wszystko wróciło jak było. Może jednak tym skryptem by w czujniku coś pozmieniał?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Jaroni wrote: Sat Apr 18, 2026 8:37 am
vajera wrote: Sat Apr 18, 2026 5:29 am
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 10:41 pm Ich verstehe nur Bahnhof. Jak to się robi w zintegrowanym czujniku przez bramkę z oprogramowaniem Supla? Trochę obserwowałem wątków o różnych codach, ale nie zgłębiałem tego, bo do tej pory mi nie było potrzebne. Gdzie mogę znaleźć poradnik? Gdzie, jak wyciągnąć te dane i jak je wczytać zmienione? Wiem tylko, że w GUI też chyba można, ale które zakładki, co i jak? Na razie dotarłem po omacku do zakładki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices". Tam widzę "Tuya datapoints" i nie wiem, co dalej.
viewtopic.php?p=208866#p208866
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeżeli ten czujnik temperatury, który jest sprawny w transmisji Zigbee i prawidłowo sparowany (ten na zdjęciu po lewej), zaniża "wrażliwość na wilgoć" o 6%, w porównaniu do certyfikowanego VIRONE, to powinienem w Tuya datapoints zmienić tylko parametr Datapoint value z 0 na 6 (jak na zrzucie) i nacisnąć przycisk Data request?


IMG_20260418_095809-2.jpg



Datapoint1-1.jpg



Datapoint-2-1.jpg


Na jak długo trzeba przycisnąć przycisk na urządzeniu, żeby je wybudzić i w którym momencie, bo niby zmianę zrobiłem z sukcesem, a na wyświetlaczu czujnika nadal jest jak było, 6% mniej niż w VIRONE. Rozumiem, że te skrypty i cody nie są mi w tym przypadku do niczego potrzebne?

Edit:

Jest, udało się, wziąłem czujnik do pokoju, wybudziłem go przyciskiem i jeszcze raz nacisnąłem Data request i zasygnalizowało i od razu zmieniła się wartość na wyświetlaczu :) Teraz w Cloud muszę Dostosowanie wilgotności zmienić ponownie na 0, żebym w apce miał te same wartości co na wyświetlaczu urządzenia.

Guzik z tego, te parametry zmieniane w GUI nie kalibrują urządzenia, wartości się tylko chwilowo zmieniły i potem wszystko wróciło jak było. Może jednak tym skryptem by w czujniku coś pozmieniał?
Jaroni , na moje to zmieniles nie ten Tuya Datapoint. Zmieniles Humidity sensitivity co oznacza raczej czulosc wilgotności a powinienes raczej humidity calibration - @vajera podawal Tobie ten datapoint. Tam zakres korekty powinien być od -30 — 30 %.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Sat Apr 18, 2026 10:47 am
Jaroni wrote: Sat Apr 18, 2026 8:37 am
vajera wrote: Sat Apr 18, 2026 5:29 am

viewtopic.php?p=208866#p208866
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeżeli ten czujnik temperatury, który jest sprawny w transmisji Zigbee i prawidłowo sparowany (ten na zdjęciu po lewej), zaniża "wrażliwość na wilgoć" o 6%, w porównaniu do certyfikowanego VIRONE, to powinienem w Tuya datapoints zmienić tylko parametr Datapoint value z 0 na 6 (jak na zrzucie) i nacisnąć przycisk Data request?


IMG_20260418_095809-2.jpg



Datapoint1-1.jpg



Datapoint-2-1.jpg


Na jak długo trzeba przycisnąć przycisk na urządzeniu, żeby je wybudzić i w którym momencie, bo niby zmianę zrobiłem z sukcesem, a na wyświetlaczu czujnika nadal jest jak było, 6% mniej niż w VIRONE. Rozumiem, że te skrypty i cody nie są mi w tym przypadku do niczego potrzebne?

Edit:

Jest, udało się, wziąłem czujnik do pokoju, wybudziłem go przyciskiem i jeszcze raz nacisnąłem Data request i zasygnalizowało i od razu zmieniła się wartość na wyświetlaczu :) Teraz w Cloud muszę Dostosowanie wilgotności zmienić ponownie na 0, żebym w apce miał te same wartości co na wyświetlaczu urządzenia.

Guzik z tego, te parametry zmieniane w GUI nie kalibrują urządzenia, wartości się tylko chwilowo zmieniły i potem wszystko wróciło jak było. Może jednak tym skryptem by w czujniku coś pozmieniał?
Jaroni , na moje to zmieniles nie ten Tuya Datapoint. Zmieniles Humidity sensitivity co oznacza raczej czulosc wilgotności a powinienes raczej humidity calibration - @vajera podawal Tobie ten datapoint. Tam zakres korekty powinien być od -30 — 30 %.
To zależy od modelu czujnika, ale skoro zadziałało, to możliwe, że to właściwy datapoint.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”