Czujnik ciśnienia w instalacji
-
veeroos
- Posts: 1080
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Ja stosuję taki dzielnik, pamiętaj że rezystory muszą mieć tolerancję max 1% żeby to miało sens, a jak chcesz program który ja napisałem do pomiaru ciśnienia, to mogę Ci udostępnić
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
Mati23414
- Posts: 85
- Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am
Czyli dzielnik robi sie normalnie samemu? Myślałem że typowo jakiś gotowy trzeb kupićveeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 3:27 am IMG_20260418_052703.jpg
Ja stosuję taki dzielnik, pamiętaj że rezystory muszą mieć tolerancję max 1% żeby to miało sens, a jak chcesz program który ja napisałem do pomiaru ciśnienia, to mogę Ci udostępnić
U2 czyli wyjście sygnałowe z czujnika do esp tak?
No jeśli mógł byś udostępnić to było by super
-
veeroos
- Posts: 1080
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Do U2 podłączasz sygnał z czujnika, tylko nie zapomnij o masie z czujnika. Napisz proszę pod które GPIO chcesz podłączyć sygnał z dzielnika i przygotuje Ci plik binarny do wgrania do twojego Xiao
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
Mati23414
- Posts: 85
- Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am
Może być np gpio17veeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 7:37 am Do U2 podłączasz sygnał z czujnika, tylko nie zapomnij o masie z czujnika. Napisz proszę pod które GPIO chcesz podłączyć sygnał z dzielnika i przygotuje Ci plik binarny do wgrania do twojego Xiao
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To nie jest wejście analogowe. Na XIAO ESP-32 C6 masz do wyboru GPIO 0, GPIO 1, i GPIO 2.
https://wdcdn.qpic.cn/MTY4ODg1Nzc0ODUwM ... 486&h=1228
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie obciąża Ci to zbyt mocno wyjścia z czujnika ciśnienia (czy też z innego układu pomiarowego)?veeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 3:27 am IMG_20260418_052703.jpg
Ja stosuję taki dzielnik, pamiętaj że rezystory muszą mieć tolerancję max 1% żeby to miało sens, a jak chcesz program który ja napisałem do pomiaru ciśnienia, to mogę Ci udostępnić
Zgodnie ze specyfikacją tego czujnika ciśnienia, maksymalne napięcie wyjściowe to 4,5V. Ja bym proponował:
R1 = 8,2 kΩ
R2 = 22 kΩ
Po takim dzielniku na wejściu analogowym ESP mamy maksymalne napięcie (przy maksymalnym ciśnieniu) = 3,28V
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Mati23414
- Posts: 85
- Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am
Czyli analogowe są te z dopiska LP?Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2026 5:37 pmTo nie jest wejście analogowe. Na XIAO ESP-32 C6 masz do wyboru GPIO 0, GPIO 1, i GPIO 2.
https://wdcdn.qpic.cn/MTY4ODg1Nzc0ODUwM ... 486&h=1228
-
Mati23414
- Posts: 85
- Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am
a podpięcie takiego czujnika ja byś rozwiązał? Bo mam podpięty pod pin gpio21 i wszystko niby działa, ilość impulsów ustawiona ale kilka razy napełniając pojemnik 1,5l z miarką, przykładowo dwa razy pokaże ok 1,5l a za trzecim razem pokaże np 2,2l lub 1,8l. Czujnik niby ma wyjście impulsowe 4,7v, problem może być w zbyt wysokim napięciu? Zastosowanie dzielnika rozwiąże sprawę?Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2026 5:59 pmNie obciąża Ci to zbyt mocno wyjścia z czujnika ciśnienia (czy też z innego układu pomiarowego)?veeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 3:27 am IMG_20260418_052703.jpg
Ja stosuję taki dzielnik, pamiętaj że rezystory muszą mieć tolerancję max 1% żeby to miało sens, a jak chcesz program który ja napisałem do pomiaru ciśnienia, to mogę Ci udostępnić
Zgodnie ze specyfikacją tego czujnika ciśnienia, maksymalne napięcie wyjściowe to 4,5V. Ja bym proponował:
R1 = 8,2 kΩ
R2 = 22 kΩ
Po takim dzielniku na wejściu analogowym ESP mamy maksymalne napięcie (przy maksymalnym ciśnieniu) = 3,28V
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Takiego, to znaczy?Mati23414 wrote: Sat Apr 18, 2026 7:50 pm a podpięcie takiego czujnika ja byś rozwiązał? Bo mam podpięty pod pin gpio21 i wszystko niby działa, ilość impulsów ustawiona ale kilka razy napełniając pojemnik 1,5l z miarką, przykładowo dwa razy pokaże ok 1,5l a za trzecim razem pokaże np 2,2l lub 1,8l. Czujnik niby ma wyjście impulsowe 4,7v, problem może być w zbyt wysokim napięciu? Zastosowanie dzielnika rozwiąże sprawę?
Czujnik ciśnienia który kupiłeś (link w Twoim pierwszym poście) podaje na wyjściu napięcie w zależności od ciśnienia w mierzonym miejscu. On nie podaje żadnych impulsów.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl