Update - ten DP 17/VALUE/4 ustawia czas raportowania chyba w minutach a nie w sekundach, po wpisaniu 1 temperatura zaczęła się uaktualniać co 2-3 minuty.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 1.5.21-26/04/26 - dodaje predefiniowane datapoints dla tego czujnika, po ustawieniu interwału odczytu temperatury mam praktycznie 100% zgodność pomiędzy wartościami w aplikacji Supla a wyświetlaczem tego termometru.

W związku z tym pozwalam sobie zmienić tytuł tematu ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 4:26 pm @Jaroni @Mati23414 Pytanie - czy godzina Wam się zgadza, czy jest przesunięcie?
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 8:18 pm Wersja 1.5.21-26/04/26 - dodaje predefiniowane datapoints dla tego czujnika, po ustawieniu interwału odczytu temperatury mam praktycznie 100% zgodność pomiędzy wartościami w aplikacji Supla a wyświetlaczem tego termometru.

W związku z tym pozwalam sobie zmienić tytuł tematu ;)
Mam jeszcze 1.5.20, dodałem z powrotem czujnik i fantazja. Godzina idealna, 10 sekund może opóźnienia w czujniku względem apki. Wartości zsynchronizowały się perfekt, takie same w czujniku, jak w apce (i Cloud podejrzewam), a co najważniejsze, ten czujnik ma przybliżone wartości do certyfikowanego VIRONE, który dla testów stoi obok. Czy ja dobrze rozumiem, nie musimy już sami nic ustawiać w datapoints? Zrobiłeś to predefiniowanie w 1.5.21? Aż się boje zmieniać na 1.5.21, tak dobrze teraz chodzi.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Mon Apr 27, 2026 8:32 am
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 4:26 pm @Jaroni @Mati23414 Pytanie - czy godzina Wam się zgadza, czy jest przesunięcie?
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 8:18 pm Wersja 1.5.21-26/04/26 - dodaje predefiniowane datapoints dla tego czujnika, po ustawieniu interwału odczytu temperatury mam praktycznie 100% zgodność pomiędzy wartościami w aplikacji Supla a wyświetlaczem tego termometru.

W związku z tym pozwalam sobie zmienić tytuł tematu ;)
Mam jeszcze 1.5.20, dodałem z powrotem czujnik i fantazja. Godzina idealna, 10 sekund może opóźnienia w czujniku względem apki. Wartości zsynchronizowały się perfekt, takie same w czujniku, jak w apce (i Cloud podejrzewam), a co najważniejsze, ten czujnik ma przybliżone wartości do certyfikowanego VIRONE, który dla testów stoi obok. Czy ja dobrze rozumiem, nie musimy już sami nic ustawiać w datapoints? Zrobiłeś to predefiniowanie w 1.5.21? Aż się boje zmieniać na 1.5.21, tak dobrze teraz chodzi.
W 1.5.21 dodałem predefiniowane datapoints, wydaje się, że w przypadku np. kalibracji temperatury możliwe wartości są w szerszym zakresie niż w legendzie, więc można eksperymentować.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 8:44 am W 1.5.21 dodałem predefiniowane datapoints, wydaje się, że w przypadku np. kalibracji temperatury możliwe wartości są w szerszym zakresie niż w legendzie, więc można eksperymentować.
Według moich porównań do innych termometrów, w tym ten raczej pewny certyfikowany VIRONE, wartości temperatury w czujniku tytułowym są zawyżone o 0,2 - 0,3 st. C
Jeśli chodzi o wilgotność, to jest ok.
Czy możesz coś takiego samego zrobić w sofcie dla takiego samego czujnika o innym ID (_TZE284_vvmbj46n::TS0601)? Chodzi o to, żeby i w nim ustawić takie same predefiniowane datapoints.
Oba stoją koło siebie i VIRONE.
(_TZE284_qf5mzewi::TS0601) - Wilgotność 45% - OK
(_TZE284_vvmbj46n::TS0601) - Wilgotność 38% - zaniża -7%
VIRONE - Wilgotność 45%
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Mon Apr 27, 2026 9:11 am
vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 8:44 am W 1.5.21 dodałem predefiniowane datapoints, wydaje się, że w przypadku np. kalibracji temperatury możliwe wartości są w szerszym zakresie niż w legendzie, więc można eksperymentować.
Według moich porównań do innych termometrów, w tym ten raczej pewny certyfikowany VIRONE, wartości temperatury w czujniku tytułowym są zawyżone o 0,2 - 0,3 st. C
Jeśli chodzi o wilgotność, to jest ok.
Czy możesz coś takiego samego zrobić w sofcie dla takiego samego czujnika o innym ID (_TZE284_vvmbj46n::TS0601)? Chodzi o to, żeby i w nim ustawić takie same predefiniowane datapoints.
Oba stoją koło siebie i VIRONE.
(_TZE284_qf5mzewi::TS0601) - Wilgotność 45% - OK
(_TZE284_vvmbj46n::TS0601) - Wilgotność 38% - zaniża -7%
VIRONE - Wilgotność 45%
Ustawić mogę, ale z informacji z sieci wynika, że ten czujnik (_TZE284_vvmbj46n) nie ma tych datapoints, więc nic to nie da a będzie jedynie wprowadzać w błąd. Wydaje mi się, że robiłeś już próby z DP=23 (temperature calibration) i DP=24 (humidity calibration) i nie dało to efektu?
Dla jasności - ustawienie predefiniowanych datapoints w bramce to tylko ułatwienie zmniejszające ilość wpisywanych danych, bramka nie jest w stanie stworzyć tych datapoints w urządzeniu, jeżeli ono ich nie ma.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 9:29 am Ustawić mogę, ale z informacji z sieci wynika, że ten czujnik (_TZE284_vvmbj46n) nie ma tych datapoints, więc nic to nie da a będzie jedynie wprowadzać w błąd. Wydaje mi się, że robiłeś już próby z DP=23 (temperature calibration) i DP=24 (humidity calibration) i nie dało to efektu?
Dla jasności - ustawienie predefiniowanych datapoints w bramce to tylko ułatwienie zmniejszające ilość wpisywanych danych, bramka nie jest w stanie stworzyć tych datapoints w urządzeniu, jeżeli ono ich nie ma.
OK, ja to "Dostosowanie wilgotności" dopasuję w Cloud. W tamtym się nawet nie bawiłem w datapoints, tylko w tytułowym. Postawię go w takim pomieszczeniu, gdzie nie będę musiał na niego spoglądać :) A ten tytułowy pójdzie teraz w jego miejsce, do korytarza.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Mon Apr 27, 2026 9:37 am
vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 9:29 am Ustawić mogę, ale z informacji z sieci wynika, że ten czujnik (_TZE284_vvmbj46n) nie ma tych datapoints, więc nic to nie da a będzie jedynie wprowadzać w błąd. Wydaje mi się, że robiłeś już próby z DP=23 (temperature calibration) i DP=24 (humidity calibration) i nie dało to efektu?
Dla jasności - ustawienie predefiniowanych datapoints w bramce to tylko ułatwienie zmniejszające ilość wpisywanych danych, bramka nie jest w stanie stworzyć tych datapoints w urządzeniu, jeżeli ono ich nie ma.
OK, ja to "Dostosowanie wilgotności" dopasuję w Cloud. W tamtym się nawet nie bawiłem w datapoints, tylko w tytułowym. Postawię go w takim pomieszczeniu, gdzie nie będę musiał na niego spoglądać :) A ten tytułowy pójdzie teraz w jego miejsce, do korytarza.
Jeżeli się nie bawiłeś, to może zrób to i wypróbuj te DPs 23 i 24 (korketa temperatury x 10, wilgotności chyba x1).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Jaroni
Posts: 254
Joined: Wed Nov 01, 2023 6:18 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Takie pytanko jeszcze. Po aktualizacji lub restarcie bramki, trzeba na nowo w czujnikach wprowadzać kalibrację datapoints? Teraz np. zaktualizowałem dwie bramki do 1.5.22 i restarty, czy ostatnie ustawienia datapoints zostały zapomniane?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Jaroni wrote: Mon Apr 27, 2026 4:13 pm Takie pytanko jeszcze. Po aktualizacji lub restarcie bramki, trzeba na nowo w czujnikach wprowadzać kalibrację datapoints? Teraz np. zaktualizowałem dwie bramki do 1.5.22 i restarty, czy ostatnie ustawienia datapoints zostały zapomniane?
Czujnik zapamiętuje ustawienia do momentu ponownego parowania, więc ponowne uruchomienie lub aktualizacja kodu bramki nie mają na nie wpływu.
Bramka Zigbee <=> SUPLA