[Dodany] (frient A/S::MOSZB-153) Motion Sensor 2 Pet [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera możemy kontynuować?
ostatni mój post w zamkniętym temacie viewtopic.php?p=234734#p234734
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera przez weekend kombinowałem przy tym czujniku i mam dość istotne informacje.
Nie licząc kiedy miałem gości to przesiedziałem nad tym cały weekend i trochę tą czujkę rozpracowałem.
W czujce działa jednoczesnie dwa tory IAS ZONE i OCCUPANCY.
Twoja pierwsza wersja z endpoitami 34 (0x22), 40 (0x28), 41(0x29) też była prawidłowa.
Tylko że źle podszedłem do testów.
Ta czujka ma dość profesionalną obsługę i w pierwszym teście nie wziąłem pewnych rzeczy pod uwagę.
Te endpointy 34 , 40 , 41 działają. One obsługują trzy niezależne od siebie kanały które można konfigurować każdy oddzielnie. Nie działały bo miały ustawiony duży czas powrotu po zadziałaniu a ja odczytałem to jako brak działania.
Dla tych endpointów 34 , 40 , 41 na każdym można ustawić niezależnie logikę:
Cluster: 0x0406 Occupancy Sensing
Attribute id: 0x0010 U16 ustawia czas powrotu z Unoccupied
Attribute id: 0x0000 S16 temp dolna tu potrzebne Manufacturer code DEVELCO
Attribute id: 0x0001 S16 temp górna tu potrzebne Manufacturer code DEVELCO
Attribute id: 0x0002 U16 granica dla ILLUMINANCE tu potrzebne Manufacturer code DEVELCO
Każdy z trzech kanałów działa oddzielnie i można przykładowo na jednym ustawić logikę od temperatury a na innym od światła a na trzecim np. nic. i będzie reagował na ruch i wylączał się po ustawionym czasie.

Dla endpoita 35 obsługującego IAS ZONE też mam nowe wnioski i już raczej ostateczne.
Tu powinno być tylko ALARM i BATTERY, ten TAMPER jest raczej do usunięcia w tej czujce. Wyszło też że ALARM Batery działa prawidłowo i to zgodnie z tą instrukcją. Owszem jest natychmiastowy alarm poniżej 2V do kanału reagującego na ruch ale okazuje sie że taki standardowy raport o stanie baterii idzie co 30 minut. W tym raporcie jeśli napięcie jest pomiędzy 2.2V a 2.0V idzie raport w którym reaguje tylko kanał LOW BATTERY. W logach po 30 minutach przy napięciu 2.1V poszedł raport zone status 0x38, czyli mamy ten bit 3 o którym jest w tej instrukcji.
U mnie dzisiaj konsola szeregowa działa cały dzień na tej czujce :)
Podsumowując. Czy możesz w bramce zrobić tak by był I IAS ZONE (2 kanały tak jak teraz bez TAMPERA endpoit 23) + OCCUPANCY (trzy kanały binary na endpointach 34,40,41? Oczywiście kanały wskazania temperatury i ILLUMINANCE działają tak jak trzeba
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera czy temat tej czujki to został uznany za zakończony. Bo przyznam że nie wiem. :? Zostaje w bramce z tym TAMPEREM który nie działa?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Thu Apr 23, 2026 9:45 am @vajera czy temat tej czujki to został uznany za zakończony. Bo przyznam że nie wiem. :? Zostaje w bramce z tym TAMPEREM który nie działa?
Od tygodnia walczę z infekcją, do tego weekend zajęty obowiązkami zawodowymi, więc mam mały urlop od bramki, ale wkrótce wracam ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 23, 2026 10:06 am
zzrr wrote: Thu Apr 23, 2026 9:45 am @vajera czy temat tej czujki to został uznany za zakończony. Bo przyznam że nie wiem. :? Zostaje w bramce z tym TAMPEREM który nie działa?
Od tygodnia walczę z infekcją, do tego weekend zajęty obowiązkami zawodowymi, więc mam mały urlop od bramki, ale wkrótce wracam ;)
No to życzę zdrowia i wracaj do niego szybko. Przynajmniej wiem o co chodzi👍. Tak przy okazji mam to samo, siedzę na zwolnieniu a też co mogę to domowego podganiam. Dzięki za info.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sun Apr 19, 2026 8:01 pm Podsumowując. Czy możesz w bramce zrobić tak by był I IAS ZONE (2 kanały tak jak teraz bez TAMPERA endpoit 23) + OCCUPANCY (trzy kanały binary na endpointach 34,40,41? Oczywiście kanały wskazania temperatury i ILLUMINANCE działają tak jak trzeba
Temat mam wciąż na tapecie, ale muszę najpierw rozwiązać problem większej liczby endpoint'ów w definicji urządzeń - mam już pomysł na rozwiązanie, które nie zwiększy znacząco zajęcia pamięci FLASH.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 7:28 pm
zzrr wrote: Sun Apr 19, 2026 8:01 pm Podsumowując. Czy możesz w bramce zrobić tak by był I IAS ZONE (2 kanały tak jak teraz bez TAMPERA endpoit 23) + OCCUPANCY (trzy kanały binary na endpointach 34,40,41? Oczywiście kanały wskazania temperatury i ILLUMINANCE działają tak jak trzeba
Temat mam wciąż na tapecie, ale muszę najpierw rozwiązać problem większej liczby endpoint'ów w definicji urządzeń - mam już pomysł na rozwiązanie, które nie zwiększy znacząco zajęcia pamięci FLASH.
Super. Już tak zerkałem, wyczekiwałem kiedy ta kolej na moje urządzenie przyjdzie. I się doczekałem :P
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sun Apr 26, 2026 8:08 pm
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 7:28 pm
zzrr wrote: Sun Apr 19, 2026 8:01 pm Podsumowując. Czy możesz w bramce zrobić tak by był I IAS ZONE (2 kanały tak jak teraz bez TAMPERA endpoit 23) + OCCUPANCY (trzy kanały binary na endpointach 34,40,41? Oczywiście kanały wskazania temperatury i ILLUMINANCE działają tak jak trzeba
Temat mam wciąż na tapecie, ale muszę najpierw rozwiązać problem większej liczby endpoint'ów w definicji urządzeń - mam już pomysł na rozwiązanie, które nie zwiększy znacząco zajęcia pamięci FLASH.
Super. Już tak zerkałem, wyczekiwałem kiedy ta kolej na moje urządzenie przyjdzie. I się doczekałem :P
W takim razie wypróbuj 1.5.22-27/04/26
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 12:49 pm ....
W takim razie wypróbuj 1.5.22-27/04/26
Super sprawa i wielkie dzięki. Sprawdzone. Wszystko ładnie reaguje i raportuje. Nie sprawdzałem na ten moment jedynie alarmu baterii bo on wymaga czasu przy sprawdzeniu napięciu pomiedzy 2.0 a 2.2. Ale pewnie z LOW BATERY jest taj jak już było więc działa. Sprawdzę to na spokojnie i na wszelki wypadek potwierdzę.
Jest jednak jedna rzecz oby drobnostka którą poprosiłbym o zmianę. Powiedz czy to da radę. Trzy kanały OCCUPANCY powstają z taką samą nazwą. Wiadomo że nazwy można szybko zmienić jednak nie wiadomo który ustawiać na jakim endpoincie. Czy dało by radę aby kanały powstały o nazwach np OCCUPANCY 0x22, 0x28, 0x29 albo OCCUPANCY 34 40 41. Wtedy jeśli je w bramce będziemy konfigurować będzie wiadomo z którego endpointa korzystać. Da radę to zrobić?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 2:47 pm
vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 12:49 pm ....
W takim razie wypróbuj 1.5.22-27/04/26
Super sprawa i wielkie dzięki. Sprawdzone. Wszystko ładnie reaguje i raportuje. Nie sprawdzałem na ten moment jedynie alarmu baterii bo on wymaga czasu przy sprawdzeniu napięciu pomiedzy 2.0 a 2.2. Ale pewnie z LOW BATERY jest taj jak już było więc działa. Sprawdzę to na spokojnie i na wszelki wypadek potwierdzę.
Jest jednak jedna rzecz oby drobnostka którą poprosiłbym o zmianę. Powiedz czy to da radę. Trzy kanały OCCUPANCY powstają z taką samą nazwą. Wiadomo że nazwy można szybko zmienić jednak nie wiadomo który ustawiać na jakim endpoincie. Czy dało by radę aby kanały powstały o nazwach np OCCUPANCY 0x22, 0x28, 0x29 albo OCCUPANCY 34 40 41. Wtedy jeśli je w bramce będziemy konfigurować będzie wiadomo z którego endpointa korzystać. Da radę to zrobić?
+BWNU:1.5.23-27/04/26 - oczywiście to zadziała przy ponownym dodawaniu urządzenia.