@dawidd Jeśli nie znajdziesz rozwiązania poprzez oddzielne GPM dla obu Aku zrób sobie tak jak poniżej opisałem i będziesz miał monitorowanie zbalansowania poboru.
1. Zrób na cloudzie scenę o nazwie np. "PORÓWNANIE_AKU" jako "Wyślij powiadomienie"
2. W scenie tylko w polu wiadomości wstaw to poniżej a na początku w dwóch pierwszych liniach zmień ID na numery ID Twoich GPM

Code: Select all

{% set ID_X1 = ID1 %}
{% set ID_Y = ID2 %}
{% if getChannel(ID_X1).value > (getChannel(ID_Y).value - getChannel(ID_X1).value) + 1
   or (getChannel(ID_Y).value - getChannel(ID_X1).value) > getChannel(ID_X1).value + 1 %}
Przekroczono zbilansowanie:
Aku 1 = {{ round(getChannel(ID_X1).value, 2) }} V
Aku 2 = {{ round(getChannel(ID_Y).value - getChannel(ID_X1).value, 2) }} V
{% else %}
{{ abort() }}
{% endif %}
3. Na obu kanałach GPM zrób reakcję "Kiedy wartość się zmieni" WTEDY scena PORÓWNANIE_AKU.

Jak to zrobisz dostaniesz powiadomienie push jak różnica na AKU będzie większa niż 1V. Wiadomość będzie wyglądała jak poniżej: