Jak wydasz poprawkę to napisz, zaktualizuję i pochwalę się czy działa.
Błąd połączenia z lokalnym MQTT - Connection refused
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Aktualizacja jest już dostępna.pb80 wrote: Fri Apr 24, 2026 5:10 pm Jak wydasz poprawkę to napisz, zaktualizuję i pochwalę się czy działa.
Trzeba przełączyć urządzenie w tryb cfg i ustawić "firmware update" na "yes". Potem "save & restart"
Najlepsze suple dla Twojego domu 
Dzięki, wszystko śmiga po aktualizacji!
Ewentualnie jakbyś coś jeszcze poprawiał, to mam:
Rejestrator: homeassistant.components.mqtt.entity
Źródło: components/mqtt/entity.py:163
integracja: MQTT (dokumentacja, Problemy)
Pierwsze zdarzenie: 16:29:33 (8 wystąpień)
Ostatnio zalogowany: 16:29:33
Error 'The unit of measurement `kvarh` is not valid together with device class `energy`' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/supla/d0ef761b7514_0_20/config', message: '{'qos': 0, 'availability_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/state/connected', 'unique_id': 'supla_d0ef761b7514_0_20', 'payload_available': 'true', 'state_class': 'total_increasing', 'name': '#0 Electricity Meter (Total reverse reactive energy - Phase 2)', 'device_class': 'energy', 'state_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/channels/0/state/phases/2/total_reverse_reactive_energy', 'unit_of_measurement': 'kvarh', 'device': {'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL MEW-02 ETH', 'identifiers': 'zamel-mew-02-eth-1b7517', 'sw_version': '25.10.02'}, 'payload_not_available': 'false'}'
Error 'The unit of measurement `kvarh` is not valid together with device class `energy`' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/supla/d0ef761b7514_0_31/config', message: '{'qos': 0, 'availability_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/state/connected', 'unique_id': 'supla_d0ef761b7514_0_31', 'payload_available': 'true', 'state_class': 'total_increasing', 'name': '#0 Electricity Meter (Total forward reactive energy - Phase 3)', 'device_class': 'energy', 'state_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/channels/0/state/phases/3/total_forward_reactive_energy', 'unit_of_measurement': 'kvarh', 'device': {'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL MEW-02 ETH', 'identifiers': 'zamel-mew-02-eth-1b7517', 'sw_version': '25.10.02'}, 'payload_not_available': 'false'}'
Error 'The unit of measurement `kvarh` is not valid together with device class `energy`' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/supla/d0ef761b7514_0_32/config', message: '{'qos': 0, 'availability_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/state/connected', 'unique_id': 'supla_d0ef761b7514_0_32', 'payload_available': 'true', 'state_class': 'total_increasing', 'name': '#0 Electricity Meter (Total reverse reactive energy - Phase 3)', 'device_class': 'energy', 'state_topic': 'zamel/pompa/supla/devices/zamel-mew-02-eth-1b7517/channels/0/state/phases/3/total_reverse_reactive_energy', 'unit_of_measurement': 'kvarh', 'device': {'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL MEW-02 ETH', 'identifiers': 'zamel-mew-02-eth-1b7517', 'sw_version': '25.10.02'}, 'payload_not_available': 'false'}'
Error 'The unit of measurement `kvarh` is not valid together with device class `energy`' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/supla/a0dd6c23fa38_0_7/config', message: '{'qos': 0, 'availability_topic': 'zamel/hydrofor/supla/devices/zamel-lew-02-23fa38/state/connected', 'unique_id': 'supla_a0dd6c23fa38_0_7', 'payload_available': 'true', 'state_class': 'total_increasing', 'name': '#0 Electricity Meter (Total forward reactive energy - Phase 1)', 'device_class': 'energy', 'state_topic': 'zamel/hydrofor/supla/devices/zamel-lew-02-23fa38/channels/0/state/phases/1/total_forward_reactive_energy', 'unit_of_measurement': 'kvarh', 'device': {'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL LEW-02', 'identifiers': 'zamel-lew-02-23fa38', 'sw_version': '26.04.02'}, 'payload_not_available': 'false'}'
Error 'The unit of measurement `kvarh` is not valid together with device class `energy`' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/supla/a0dd6c23fa38_0_8/config', message: '{'qos': 0, 'availability_topic': 'zamel/hydrofor/supla/devices/zamel-lew-02-23fa38/state/connected', 'unique_id': 'supla_a0dd6c23fa38_0_8', 'payload_available': 'true', 'state_class': 'total_increasing', 'name': '#0 Electricity Meter (Total reverse reactive energy - Phase 1)', 'device_class': 'energy', 'state_topic': 'zamel/hydrofor/supla/devices/zamel-lew-02-23fa38/channels/0/state/phases/1/total_reverse_reactive_energy', 'unit_of_measurement': 'kvarh', 'device': {'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL LEW-02', 'identifiers': 'zamel-lew-02-23fa38', 'sw_version': '26.04.02'}, 'payload_not_available': 'false'}'
Tych encji akurat nie używam, ale błąd w logach HA leci. Jak widać, dotyczy i LEW-02, i MEW-02 ETH.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
To jest z lokalnego mqtt.pzygmunt wrote: Fri May 01, 2026 6:04 pm Która wersja HA ? Połączenie przez Suplowy broker czy urządzenie bezpośrednio łączy się z Twoim ?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ciężko to w namierzyć, ale z tego co sprawdzałem, to gdzieś w okolicy początku 2026 do HA dodali ta klasę reactive_energy i wtedy musiał się ten błąd pojawić.
W lokalnym mqtt mam gotową poprawkę, także w przyszłym tygodniu pewnie wydamy aktualizacje
W lokalnym mqtt mam gotową poprawkę, także w przyszłym tygodniu pewnie wydamy aktualizacje
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Dla LEW-02 jest wydana poprawka dla tego device class w HA MQTT:
https://updates.supla.org/?product=4/80 ... L%20LEW-02
Najlepsze suple dla Twojego domu 
Zaktualizowałem, pokazały mi się dwie nowe encje w HA wyrażone w kvarh, ja akurat tego nie używam, więc je wyłączyłem. Błąd związany z kvarh przestał się pokazywać dla LEW-02.
klew wrote: Fri May 15, 2026 9:51 amDla LEW-02 jest wydana poprawka dla tego device class w HA MQTT: