[Sprzęt] Problem Sonoff Sn-02 Dr2
Moderator: vajera
U mnie również zaobserwowałem problem z wyświetlaniem temp w EXT1 i hum w EXT2. Termometr wewnętrzny to (SONOFF::SNZB-02DR2) i zewnętrzny to (TZE284__1wnh8bap::TS0601). Drugi raz doszło do zawieszenia się wartości EXT1 i ECT2/ temperatury i wilgotności wyświetlanej na SONOFFIE. Dziś stanęło na 18.1”C i 64%. W aplikacji wskazania były prawidłowe czyli 21”C i 45%. W historii pomiarów widać, że od 9:20 do godz. 10:00 linia pomiaru jest idealnie prosta bez rządnych skoków temperatury. I na tym pomiarze utknęło i przestało już wysyłać bieżące pomiary. Oba te czujniki pracują na 1 tej samej bramce z wgranym wsadem Z2S 1.5.5. Pomogło wyciągnięcie baterii z SONOFFA i naciśnięcie reset w czujniku zewnętrznym wysyłającym pomiar.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Dzięki! To potwierdza moje przypuszczenia - Sonoff zawiesza się, gdy (prawdopodobnie) przez dłuższy czas nie dostaje pomiaru - na ten moment termometry wysyłają dalej pomiar tylko, gdy same dostaną tę wartość z urządzenia ZigBee. Musiałbym zmodyfikować kod, tak by była możliwość wysyłania w zadanych odstępach czasu.endrju_88 wrote: Wed May 20, 2026 11:42 am U mnie również zaobserwowałem problem z wyświetlaniem temp w EXT1 i hum w EXT2. Termometr wewnętrzny to (SONOFF::SNZB-02DR2) i zewnętrzny to (TZE284__1wnh8bap::TS0601). Drugi raz doszło do zawieszenia się wartości EXT1 i ECT2/ temperatury i wilgotności wyświetlanej na SONOFFIE. Dziś stanęło na 18.1”C i 64%. W aplikacji wskazania były prawidłowe czyli 21”C i 45%. W historii pomiarów widać, że od 9:20 do godz. 10:00 linia pomiaru jest idealnie prosta bez rządnych skoków temperatury. I na tym pomiarze utknęło i przestało już wysyłać bieżące pomiary. Oba te czujniki pracują na 1 tej samej bramce z wgranym wsadem Z2S 1.5.5. Pomogło wyciągnięcie baterii z SONOFFA i naciśnięcie reset w czujniku zewnętrznym wysyłającym pomiar.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
@lukasz06 @endrju_88 Prośba o przetestowanie w wolnej chwili wersji 1.5.42-20/05/26 - w tej wersji bramka wysyła do SNZB02DR2 ostatni otrzymany pomiar T/H cyklicznie co 300 sekund.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Wgrałem 1.5.42. Narazie wszystko wygląda OK. Będę obserwował działanie. Dam znać jeśli znowu pomiar stanie.vajera wrote: Wed May 20, 2026 9:47 pm @lukasz06 @endrju_88 Prośba o przetestowanie w wolnej chwili wersji 1.5.42-20/05/26 - w tej wersji bramka wysyła do SNZB02DR2 ostatni otrzymany pomiar T/H cyklicznie co 300 sekund.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Teoretycznie też powinno to zadziałać, ale przy częstotliwości np. 300 sekund będzie to niepotrzebnie drenować baterię czujnika źródłowego (a może przesadzam?).lukasz06 wrote: Wed May 20, 2026 9:48 pm A nie można ustawić ręcznie configure reporting, czy to nic nie da?
Edit - Pisaliśmy prawie jednocześnie
Ok, sprawdzę, to.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
@lukasz06 @endrju_88 Dziękuję za zaangażowanie. Nie będzie mnie w domu do soboty, więc nawet gdybym wgrał aktualizację zdalnie, to nie będę miał możliwości obserwacji wyświetlacza tego termometru. Dodatkowo mój egzemplarz jest połączony z zewnętrznym czujnikiem temperatury, który regularnie raportuje zmiany, więc uzyskanie długiej prostej jest trudne.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
U mnie od 4 dni jest bardzo dobrzevajera wrote: Thu May 21, 2026 7:37 am @lukasz06 @endrju_88 Dziękuję za zaangażowanie. Nie będzie mnie w domu do soboty, więc nawet gdybym wgrał aktualizację zdalnie, to nie będę miał możliwości obserwacji wyświetlacza tego termometru. Dodatkowo mój egzemplarz jest połączony z zewnętrznym czujnikiem temperatury, który regularnie raportuje zmiany, więc uzyskanie długiej prostej jest trudne.