Mam powiadomienie o chodzącej pompie 1h dlatego też się dowiedziałem. Ale pytanko co mogę tu usprawnić. Przekaźniki są ustawione jako automaty schodowe. Lub jak to inaczej ustawić żeby mnie nie zawodziło?
Scena się czasem nie wykona...
-
mdi87
- Posts: 540
- Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
- Location: Leoncin
Cześć. Mam taką scenę jak niżej. Zwykle podlewenie kilka sekcji. Scena jest włączana harmonogramem w nocy. Dziś zdarzyło mi się, że sceną włączyła " Krople P" i się nie wyłączyło, tak psikało do rano 
Mam powiadomienie o chodzącej pompie 1h dlatego też się dowiedziałem. Ale pytanko co mogę tu usprawnić. Przekaźniki są ustawione jako automaty schodowe. Lub jak to inaczej ustawić żeby mnie nie zawodziło?
Mam powiadomienie o chodzącej pompie 1h dlatego też się dowiedziałem. Ale pytanko co mogę tu usprawnić. Przekaźniki są ustawione jako automaty schodowe. Lub jak to inaczej ustawić żeby mnie nie zawodziło?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jezeli masz jako automaty schodowe to po co "wyłączasz"? Automat jest po to, ze sam sie wylaczy po określonym czasie nawet jeżeli jest offline.
Poza tym dlaczego kapało do rana skoro to automat schodowy? Moze nie ustawiles czasu?
Poza tym dlaczego kapało do rana skoro to automat schodowy? Moze nie ustawiles czasu?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
mdi87
- Posts: 540
- Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
- Location: Leoncin
@YoMan możesz jaśniej?
Mam ustawione jak na screenie...
Co mam ustawić, żeby się wyłączało? Mam ustawione jako automaty schodowy sam przekaźnik jak widać, ale to chyba nic nie zmienia bo scena jest na zasadzie włącz i wyłącz...
Chyba nie wiem jak to działa po prostu...
Mam ustawione jak na screenie...
Co mam ustawić, żeby się wyłączało? Mam ustawione jako automaty schodowy sam przekaźnik jak widać, ale to chyba nic nie zmienia bo scena jest na zasadzie włącz i wyłącz...
Chyba nie wiem jak to działa po prostu...
-
klew
- Posts: 13906
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ustaw czas załączenia na automacie schodowym. Wtedy zawsze się samo wyłączy, nawet jeśli scena nawali. Sceną steruje serwer i jeśli w danym momencie nie ma połączenia z serwerem to może się nie wykonać poprawnie.
Automat schodowy jest włączany przez samo urządzenie, więc zawsze się samo wyłączy
Automat schodowy jest włączany przez samo urządzenie, więc zawsze się samo wyłączy
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
mdi87
- Posts: 540
- Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
- Location: Leoncin
Chyba zakumałem. 1 minuta przerwy między sekcjami 1-3 a między kroplami 5 minut.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
mdi87
- Posts: 540
- Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
- Location: Leoncin
@klew wyjaśnij mi proszę co znowu jest nie tak czy to jakiś błąd.
Jest 5 sekcji, od 1-3 to nawodnie trawy i kolejne 2 sekcje to kropelkowe. Ale to mało ważne.
Sekcje są włączane przez przekaźniki a pompa jest podłączona przez gniazdko sp111 dla powiadomień. Jeśli pracuje ponad 60 minut przychodzi powiadomienie, bazuje to na poborze prądu.
Wczesniej ta scena była ustawiona na zasadzie włącz odczekaj 18 minut dalej 1 minuta przerwy i tak dalej jak na pierwszych screnach. Powiadomienie nie przychodziło bo były przerwy między sekcjami minutowe.
Teraz ustawiłem jak w poście wyżej, sekcje od 1-3 są ustawione na automat schodowy 1080s czyli 18 minut, czyli w scenie są odpowiednie przerwy bo jest czas zwłoki 19 minut jak widać, krople są w automacie na 1800s czyli 30 minut a czas zwłoki jest 35 minut, czyli pompa nie pracuje 5 minut między sekcjami kropli.
Do rzeczy powiadomienia teraz przychodzą, sam nie wiem czy pompa pracuje czy coś mam źle? Byłem zaspany i pierwsze przyszło chyba coś koło 2 w nocy a kolejne jak na screenie. Harmonogram wystartował o 1 w nocy tu jest jakiś babol?
Jest 5 sekcji, od 1-3 to nawodnie trawy i kolejne 2 sekcje to kropelkowe. Ale to mało ważne.
Sekcje są włączane przez przekaźniki a pompa jest podłączona przez gniazdko sp111 dla powiadomień. Jeśli pracuje ponad 60 minut przychodzi powiadomienie, bazuje to na poborze prądu.
Wczesniej ta scena była ustawiona na zasadzie włącz odczekaj 18 minut dalej 1 minuta przerwy i tak dalej jak na pierwszych screnach. Powiadomienie nie przychodziło bo były przerwy między sekcjami minutowe.
Teraz ustawiłem jak w poście wyżej, sekcje od 1-3 są ustawione na automat schodowy 1080s czyli 18 minut, czyli w scenie są odpowiednie przerwy bo jest czas zwłoki 19 minut jak widać, krople są w automacie na 1800s czyli 30 minut a czas zwłoki jest 35 minut, czyli pompa nie pracuje 5 minut między sekcjami kropli.
Do rzeczy powiadomienia teraz przychodzą, sam nie wiem czy pompa pracuje czy coś mam źle? Byłem zaspany i pierwsze przyszło chyba coś koło 2 w nocy a kolejne jak na screenie. Harmonogram wystartował o 1 w nocy tu jest jakiś babol?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.