Licznik zamontowany niedawno ale dopiero dziś przysiadłem do historii pomiarów i rachunków z PGE.
Różnica wychodzi mi niestety dość spora. Według PGE za okres 04.05.26 do 03.06.26 jest 300kWh.
Na supli za ten okres wychodzi mi: 201.62536kWh.
Poprzedni okres różnica 127 kWh, także błąd jest o jakieś 100 kWh w dół na supli.
Mam zamontowany na L1 (pompa ciepła) dodatkowo włącznik/podlicznik z Tuya i tu odczyty dla supli się zgadzają.
Nie wydaje mi się, żebym miał to źle podłączone. Od czego byście zaczęli ? Co doradzili do sprawdzenia ?
MEW01 a licznik PGE - duże różnice.
-
kamil-vag
- Posts: 3
- Joined: Thu Jun 04, 2026 9:29 am
- Been thanked: 1 time
Sprawdziłem multimetrem, między fazami z sieci a tymi na supla mam 0, więc zamienionych nie ma.
Przekładniki są zapięte mocno na klamrach. W rozdzielni mam wszystko kolorami L1 brązowy, L2 czarny, L3 szary, więc ciężko o pomyłkę.
Podrzucam zdjęcia, może ktoś coś się dopatrzy ? ? ? Sprawdziłem też odczyt z kwietnia - różnica podobna 100kWh.
Dzisiaj pompa ciepła grzała CWU i odczyt na Tuya i Supla jest identyczny na L1 - 0,85kWh Historia pomiaru z ostatnich 30 dni:
Przekładniki są zapięte mocno na klamrach. W rozdzielni mam wszystko kolorami L1 brązowy, L2 czarny, L3 szary, więc ciężko o pomyłkę.
Podrzucam zdjęcia, może ktoś coś się dopatrzy ? ? ? Sprawdziłem też odczyt z kwietnia - różnica podobna 100kWh.
Dzisiaj pompa ciepła grzała CWU i odczyt na Tuya i Supla jest identyczny na L1 - 0,85kWh Historia pomiaru z ostatnich 30 dni:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Pokaż screen z pomiarami z apki (tam gdzie widać dane takie jak kąt fazowy, moc czynna, bierna itd.
Zaznacz też na zdjęciu gdzie przykładasz multimetr że pokazuje 0 V (tylko dla pewności, czy dobrze mierzysz)
Zaznacz też na zdjęciu gdzie przykładasz multimetr że pokazuje 0 V (tylko dla pewności, czy dobrze mierzysz)
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
kamil-vag
- Posts: 3
- Joined: Thu Jun 04, 2026 9:29 am
- Been thanked: 1 time
Oki, panowie, przepraszam za zamieszanie, temat można usunąć.
Patrzyłem na datę od wystawienia faktury do kolejnej, zamiast na okres rozliczeniowy.
Według okresu rozliczeniowego PGE 300, MEW01 299,222 więc jest naprawdę OK.
Patrzyłem na datę od wystawienia faktury do kolejnej, zamiast na okres rozliczeniowy.