schodowy+krzyżowy+krzyżowy+schodowy

[email protected]
Posts: 24
Joined: Tue Apr 25, 2023 8:42 pm

Post



Dzień dobry
Przygotowuję instalacje elektryczną w domu.
W jednym z pomieszczeń mam następujący układ w kolejności jak poniżej :

Zasilanie z rozdzielni -> Wł. Schodowy podwójny -> Wł. Krzyżowy podwójny -> Wł. Krzyżowy podwójny -> Wł. Schodowy podwójny -> oświetlenie.

Pomiędzy włącznikami przewod 4 żyłowy.

Czy taki układ da się podłączyć do jakiegoś modułu Zamel/Supla który obsłuży taki układ?

Chce aby włączniki działały manualnie jak np. Moduł supli nie zadziała lub nie będzie łączył się z serwerem.

W sieci znalazłem filmiki które obsługują taki układ ale przewodami oświetlenia i zasilania doprowadzonymi do pierwszego włącznika schodowego. Mojego przypadku nie znalazłem.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Po pierwsze pytanie czy w pierwszym łączniku zza rozdzielnią masz neutralny?
Po drugie czy chcesz zostawić te klawisze co masz czy planujesz wymianę wszystkich na monostabilne (dzwonkowe)?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
[email protected]
Posts: 24
Joined: Tue Apr 25, 2023 8:42 pm

Post

Tak. Jest neutralny oraz fazowy i uziemienie.
Przełączników nie mam zakupionych więc mogę zastosować dowolne.

Nie wiem jednak czy inne włączniki niż schodowe i krzyżowe będą działać w sposób tradycyjny ( tzn. Włączać się i wyłączać z tych czterech miejsc)
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Jak dla mnie będzie braknąć jednej żyły. Przy zastosowaniu ROW-02.
Wszystkie klawisze to dzwonkowe podwójne.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

To jeszcze opytanie o ostania puszkę, co w niej jest tylko 4 żyły z poprzedniej puszki i wyjście na lampy, czy może i L masz?
To może zamiast w pierwszej dać w ostanie moduł, w tedy w pierwszej zasilanie nie było by wykorzystane, tylko z ostanie i trzy żyły miedzy włącznikami.
Jedna faza L i dwie komunikacyjne zwierne do ROW-02.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
[email protected]
Posts: 24
Joined: Tue Apr 25, 2023 8:42 pm

Post

Lector wrote: Sat Jun 06, 2026 7:50 am To jeszcze opytanie o ostania puszkę, co w niej jest tylko 4 żyły z poprzedniej puszki i wyjście na lampy, czy może i L masz?
To może zamiast w pierwszej dać w ostanie moduł, w tedy w pierwszej zasilanie nie było by wykorzystane, tylko z ostanie i trzy żyły miedzy włącznikami.
Jedna faza L i dwie komunikacyjne zwierne do ROW-02.
W ostatniej są 4 żyły dochodzące z wł. krzyżowego i wyjście 3 żyłami do lampy.
L nie ma w ostatniej puszcze.
[email protected]
Posts: 24
Joined: Tue Apr 25, 2023 8:42 pm

Post

Lector wrote: Sat Jun 06, 2026 7:39 am Jak dla mnie będzie braknąć jednej żyły. Przy zastosowaniu ROW-02.
Wszystkie klawisze to dzwonkowe podwójne.
W sumie jak tak czytam co sam napisałem to chyba wprowadziłem
Lekko w błąd.

Napisałem że: pomiędzy włącznikami są 4 żyły.
(Miałem na myśli że dla każdego klawisza )
W rzeczywistości mam pomiędzy włącznikami 4 żyły dla Jednego klawisza i 4 żyły dla drugiego klawisza. Czyli łącznie 8 żył pomiędzy włącznikami
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Czyli stosuj się do schematu jaki dałem.

Ogólnie nie wiem kto wymyślił te krzyżowe podwójne (nie koniecznie chodzi mi o Twój przypadek), bo skoro piszesz o 4 przewodach między dla klawisza to masz tam 16 żył (przy 8 już może być problem), upchnij to do puszku :)
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
[email protected]
Posts: 24
Joined: Tue Apr 25, 2023 8:42 pm

Post

Lector wrote: Sat Jun 06, 2026 7:21 pm Czyli stosuj się do schematu jaki dałem.

Ogólnie nie wiem kto wymyślił te krzyżowe podwójne (nie koniecznie chodzi mi o Twój przypadek), bo skoro piszesz o 4 przewodach między dla klawisza to masz tam 16 żył (przy 8 już może być problem), upchnij to do puszku :)
Instalacje poprowadziłem tak jak niżej (naszkicowany przeze mnie schemat)
Puszki dałem głębokie lub z kieszenią.

Czyli tak jak napisałeś, wszędzie mam dać włączniki dzwonkowe podwójne? I połączyć jak narysowałeś?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Tak, między puszkami wykorzystać 5 żył.
1. Dwie pójdą bokiem (obok łączników) do lamp od wyjść z ROW-02.
2. Jedna żyła faza wejściowa na łączniki dzwonkowe w szeregu - jeden za drugim.
3. Dwie żyła komunikacyjne - powrót z klawiszy do wejść w ROW-02.
4. W pierwszej puszcze dajesz ROW-02 i go tam zasilasz.
5. Z ostatniej puszki idą do lampy połączone w puszkach te dwie żyły z punktu 1.

Nie wiem jak domyślnie jest skonfigurowany ROW-02 czy pod klawisze monostabilne czy bistabilne, ale gdyby po podłączeniu świtało paliło się tylko jak trzymasz klawisz, to trzeba wprowadzić ROW-02 w tryb konfiguracji i zmienić mu typ klawiszy.

Jak dla mnie na plus to, to ze klawisze zawrze będą w tej samej pozycji, a nie dla przykładu na mijankę (jeden w górę drugi w dół).

Mamy tylu specjalistów na forum, fajnie jakby ktoś się jeszcze wypowiedział.

EDIT:
Patrząc na Twój schemat to rozumiem ze lampy nie mają zera i ochrony, więc jeszcze dwie żyły muszą być połączone w puszkach aby doszło do lamp zero i ochrona.
Zero i ochrona mogę być wspólne do obu lamp - rozejdą się w ostatniej puszcze.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/

Return to “Pomoc”