LIW-01 Podłączenie z licznikiem wody HYDRUS M025

greg7
Posts: 59
Joined: Thu Jul 04, 2024 6:41 pm
Has thanked: 21 times
Been thanked: 1 time

Post

Cześć!


Może ktoś podpowie jak powinien być podłączony LIW-01 do takiego licznika:

Image


instrukcja licznika:
https://manuals.plus/pl/diehl/dn-15-50- ... ter-manual



Brązowy to -12
Zielony to + 12
Zółty - implus do LIW-01 COM ??
greg7
Posts: 59
Joined: Thu Jul 04, 2024 6:41 pm
Has thanked: 21 times
Been thanked: 1 time

Post

Serio nikt nic :(?
zjacek
Posts: 55
Joined: Tue May 11, 2021 5:29 pm

Post

Musisz być pewny, że ma masz właściwą wersję HYDRUSA (z wyjściami impulsowymi a nie z MBUS)
Wyjście impulsowe HYDRUS to typowe wyjście OC
HYDRUS ma 2 wyjścia impulsowe.
HYDRUS zasilany jest z baterii i nie potrzebuje dodatkowego zasilania
powinieneś połączyć brązowy do LIW-01 - COM
Zielony do LIW-01 wejście + (nie mylić z zasilaniem)
LIW-01 - zasilany z zasilacza
Mam w podobny sposób podłączone wyjście impulsowe z ciepłomierza i wszystko działa.
Można poprosić kolegę z ZAMELA aby opublikował schemat wejściowy LIW-01 co mogło by pomóc.
greg7
Posts: 59
Joined: Thu Jul 04, 2024 6:41 pm
Has thanked: 21 times
Been thanked: 1 time

Post

Dziś spróbuję podłączyć zobaczymy co z tego wyjdzie :) dam znać!
greg7
Posts: 59
Joined: Thu Jul 04, 2024 6:41 pm
Has thanked: 21 times
Been thanked: 1 time

Post

zjacek wrote: Fri Jul 11, 2025 7:21 am Musisz być pewny, że ma masz właściwą wersję HYDRUSA (z wyjściami impulsowymi a nie z MBUS)
Wyjście impulsowe HYDRUS to typowe wyjście OC
HYDRUS ma 2 wyjścia impulsowe.
HYDRUS zasilany jest z baterii i nie potrzebuje dodatkowego zasilania
powinieneś połączyć brązowy do LIW-01 - COM
Zielony do LIW-01 wejście + (nie mylić z zasilaniem)
LIW-01 - zasilany z zasilacza
Mam w podobny sposób podłączone wyjście impulsowe z ciepłomierza i wszystko działa.
Można poprosić kolegę z ZAMELA aby opublikował
schemat wejściowy LIW-01 co mogło by pomóc.

Bardzo dziękuję za odpowiedź działa! Zgodnie z Twoją informacją wszystko jest ok :)
daw34
Posts: 142
Joined: Sun Aug 08, 2021 11:12 am

Post

A 1 impus to ? masz takie dane ja nie umiałem tego znaleść
zjacek
Posts: 55
Joined: Tue May 11, 2021 5:29 pm

Post

Impulsowanie zależy od wielkości (średnicy) urządzenia. Najłatwiej: przelej pewną ilość wody, sprawdź o ile przyrosło na wodomierzu i porównaj z przyrostem na liczniku. Impulsowanie jest 'dekadyczne' czyli 1, 10 i dopasuj.

Return to “ZAMEL LIW-01”