[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Jun 17, 2026 8:02 pm
zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 7:37 pm
vajera wrote: Wed Jun 17, 2026 7:36 pm ...
Never trust AI :lol: Czyli muszę dodać coś na kształt pinga po restarcie, żeby odczytać te wartości.
Hmm.Dodaj :) ;)
Będzie w 1.5.84-17/06/26. Teraz ciekawostka - ten sterownik na 99% nic nie raportuje sam z siebie po ponownym uruchomieniu bramki, bo skąd miałby w sumie o tym wiedzieć. Bramka od dawna robi po prostu ping po restarcie :lol:, tyle że do tej pory w kodzie tego ping było odpytanie o on/off i brightness, więc po prostu dodałem color temperature ;)
Super ta i wcześniejsza wiadomość. Ja się powoli już przygotowywałem że w tym egzemplarzu będzie trzeba mieć na uwadze że przy jakimś skoku zasilania temperaturka będzie ustawiana od nowa. A tu proszę... 👍👍👍👍
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Łukasz (@vajera)... dalej tak samo z suwakiem CCT. 🙆‍♂️
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 8:52 pm Łukasz (@vajera)... dalej tak samo z suwakiem CCT. 🙆‍♂️
Logi?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Jun 17, 2026 8:53 pm
zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 8:52 pm Łukasz (@vajera)... dalej tak samo z suwakiem CCT. 🙆‍♂️
Logi?
Oczywiste... ale jak je zrobić inaczej niż to co wcześniej wysłałem żeby coś więcej pokazały?
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera
Restart przy włączonej taśmie. Suwaki na ok. 50%. Po restarcie 10s. zakończenie.
cct_reset_10s.rar
EDIT:
vajera wrote: Mon Jun 15, 2026 12:02 pm ...
To zapowiadają się intensywne testy ;)
Ale spodziewałeś się że aż tak? ;)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 9:01 pm Ale spodziewałeś się że aż tak? ;)
Espera lo inesperado ;)

Jeszcze większy "hit" - funkcja Z2S_onColorTemperatureReceive() nie była nigdzie podpięta - od zawsze..:roll:
Poprawka w 1.5.85-17/06/26.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Jun 17, 2026 9:20 pm
zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 9:01 pm Ale spodziewałeś się że aż tak? ;)
Espera lo inesperado ;)

Jeszcze większy "hit" - funkcja Z2S_onColorTemperatureReceive() nie była nigdzie podpięta - od zawsze..:roll:
Poprawka w 1.5.85-17/06/26.
Musiałem użyć translatora Google. Bałem się użyć AI ;)
Zaraz będziemy sprawdzać. Coś Ci powiem jeszcze w razie czego. Za to że masz tyle cierpliwości i tyle czasu na to poświęciłeś to ja się zobowiązuję tu wartę pełnić aż mi pozwolisz pójść spać :P ;)
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Łukasz(@vajera)...
No to teraz będzie...
Suwak CCT po restarcie nie pozostaje na 0% i tutaj bariera została złamana. Ale coś się ponakładało teraz na siebie i jest tak...
Przestawiam suwak temperatury i zmienia się temperatura taśmy, po ok. 3-4s. suwak przeskakuje na losowe miejsce zupełnie inne niż ustawione, przy czym temperatura taśmy zostaje. Tak się robi przy każdym przestawieniu suwaka CCT. Więcej... przestawienie suwaka jasności też generuje przestawienie tego suwaka CCT. :?
EDIT:
Tak na wszelki wypadek postawiłem bramkę od zera i sparowałem sterownik. Niestety to samo. Jeszcze dodam że wyłączenie przyciskiem taśmy następnie włączenie też generuje przeskoczenie CCT w inne miejsce. Czyli tak jakby każde polecenie do sterownika niesie ze sobą polecenie zmiany położenia suwaka CCT w inne losowe miejsce.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 10:07 pm Łukasz(@vajera)...
No to teraz będzie...
Suwak CCT po restarcie nie pozostaje na 0% i tutaj bariera została złamana. Ale coś się ponakładało teraz na siebie i jest tak...
Przestawiam suwak temperatury i zmienia się temperatura taśmy, po ok. 3-4s. suwak przeskakuje na losowe miejsce zupełnie inne niż ustawione, przy czym temperatura taśmy zostaje. Tak się robi przy każdym przestawieniu suwaka CCT. Więcej... przestawienie suwaka jasności też generuje przestawienie tego suwaka CCT. :?
EDIT:
Tak na wszelki wypadek postawiłem bramkę od zera i sparowałem sterownik. Niestety to samo. Jeszcze dodam że wyłączenie przyciskiem taśmy następnie włączenie też generuje przeskoczenie CCT w inne miejsce. Czyli tak jakby każde polecenie do sterownika niesie ze sobą polecenie zmiany położenia suwaka CCT w inne losowe miejsce.
Starym zwyczajem poproszę o logi w wolnej chwili.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera
Łukasz mam problem. Mam awarię światłowodu. Na infolini powiedzieli że musi technik przyjsc i czas do 48 godzin :?
Zaraz cos pokombinuję z jakąś alternatywną metodą chociaż dla tej jednej bramki. Logi spróbuję zrobić i przez telefon wyślę

Return to “Bramka ZigBee”