[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:35 pm
Pytanie, czy ten sterownik raportuje w takim razie zmiany CCT z poziomu pilota - jesteś w stanie zebrać logi z pracy bramki w trakcie operacji zmiany CCT pilotem?
Nie robiłem tego wcześniej. Nie wiem.
Wgrany jest soft z logowaniem. Ale nie wiem jak się dobrać do tych logów.
Gdzie się to zapisuje?
To zanim weźmiesz się za logi zrób jeszcze jeden test:
1. C&A
2. cluster color control
3. id atrybutu wpisz 7 (tak jak poprzednio)
4. Read attribute
5. Zapisz odczytaną wartość
6. Zmień CCT pilotem
7. powtórz czynności 1-5
8. Wrzuć wyniki tutaj.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

To zanim weźmiesz się za logi zrób jeszcze jeden test:
1. C&A
2. cluster color control
3. id atrybutu wpisz 7 (tak jak poprzednio)
4. Read attribute
5. Zapisz odczytaną wartość
6. Zmień CCT pilotem
7. powtórz czynności 1-5
8. Wrzuć wyniki tutaj.
Przed i po pokazało to samo:

Code: Select all

Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:49 pm Przed i po pokazało to samo:

Code: Select all

Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
To mamy chyba odpowiedź bez logów - atrybut color temperature nie zmienia się w trakcie operacji pilotem :(

Dla pewności zrób jeszcze kilka prób powyższego testu dla różnych zmian CCT a następnie powtórz ten test dla atrybutu 0xE000 (ten sam cluster).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

To mamy chyba odpowiedź bez logów - atrybut color temperature nie zmienia się w trakcie operacji pilotem :(

Dla pewności zrób jeszcze kilka prób powyższego testu dla różnych zmian CCT a następnie powtórz ten test dla atrybutu 0xE000 (ten sam cluster).
Jak zmieniłem wartość atrybutu na 0xE000, Read attribute po każdym kliknięciu (10 kliknięć max) daje wartości:

Code: Select all

Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 100(0x64)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 300(0x12C)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 400(0x190)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 600(0x258)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 700(0x2BC)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 800(0x320)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 900(0x384)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 1000(0x3E8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

Próbuję też ustawić STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF, ale zwraca żaden z atrybutów nie jest prawidłowy.
Domyślnie E2-ZR jest ustawiony na RESTORE i po powrocie zasilania, jeśli były włączone ledy, to się świecą.
Może tutaj też jakoś inaczej trzeba to ustawić?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:58 pm Próbuję też ustawić STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF, ale zwraca żaden z atrybutów nie jest prawidłowy.
Domyślnie E2-ZR jest ustawiony na RESTORE i po powrocie zasilania, jeśli były włączone ledy, to się świecą.
Może tutaj też jakoś inaczej trzeba to ustawić?
Spróbuj atrybutu o nazwie TUYA STARTUP albo atrybutu STARTUP ON/OFF, ale w klastrze TUYA 0xE001.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:33 pm
To mamy chyba odpowiedź bez logów - atrybut color temperature nie zmienia się w trakcie operacji pilotem :(

Dla pewności zrób jeszcze kilka prób powyższego testu dla różnych zmian CCT a następnie powtórz ten test dla atrybutu 0xE000 (ten sam cluster).
Jak zmieniłem wartość atrybutu na 0xE000, Read attribute po każdym kliknięciu (10 kliknięć max) daje wartości:

Code: Select all

Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 100(0x64)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 300(0x12C)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 400(0x190)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 600(0x258)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 700(0x2BC)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 800(0x320)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 900(0x384)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 1000(0x3E8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
OK, czyli chyba da się to ogarnąć 😉
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 5:08 pm
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:58 pm Próbuję też ustawić STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF, ale zwraca żaden z atrybutów nie jest prawidłowy.
Domyślnie E2-ZR jest ustawiony na RESTORE i po powrocie zasilania, jeśli były włączone ledy, to się świecą.
Może tutaj też jakoś inaczej trzeba to ustawić?
Spróbuj atrybutu o nazwie TUYA STARTUP albo atrybutu STARTUP ON/OFF, ale w klastrze TUYA 0xE001.
Niestety nie działa. W E2-ZR i E3-ZR ta opcja nazywa się DO NOT DISTURB :) Znowu po swojemu wymyślili.
Last edited by cezy on Wed Jul 01, 2026 5:19 pm, edited 1 time in total.
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 5:09 pm
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:33 pm
To mamy chyba odpowiedź bez logów - atrybut color temperature nie zmienia się w trakcie operacji pilotem :(

Dla pewności zrób jeszcze kilka prób powyższego testu dla różnych zmian CCT a następnie powtórz ten test dla atrybutu 0xE000 (ten sam cluster).
Jak zmieniłem wartość atrybutu na 0xE000, Read attribute po każdym kliknięciu (10 kliknięć max) daje wartości:

Code: Select all

Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 100(0x64)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 300(0x12C)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 400(0x190)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 600(0x258)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 700(0x2BC)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 800(0x320)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 900(0x384)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

Reading attribute successful!
Data value is 1000(0x3E8)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
OK, czyli chyba da się to ogarnąć 😉
Ale trzeba zmieniać soft, czy można zmianą w C&A samemu?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 5:14 pm Ale trzeba zmieniać soft, czy można zmianą w C&A samemu?
Muszę podłubać w kodzie bramki.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”