Proszę o dodanie:
Code: Select all
Unknown model _TZ3008_1a8m8wd6::TS011F, no binding is possibleTo urządzenie jest podobne do tego:
viewtopic.php?p=237944#p237944
więc prawdopodobnie też będzie pewnie raportować kWh × 100
Moderator: vajera
Code: Select all
Unknown model _TZ3008_1a8m8wd6::TS011F, no binding is possible+BWNU:1.5.104-29/06/26.Simono wrote: Sun Jun 28, 2026 10:09 am Witam,
Proszę o dodanie:https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.htmlCode: Select all
Unknown model _TZ3008_1a8m8wd6::TS011F, no binding is possible
To urządzenie jest podobne do tego:
viewtopic.php?p=237944#p237944
więc prawdopodobnie też będzie pewnie raportować kWh × 100
Prośba:Simono wrote: Thu Jul 02, 2026 3:59 pm Dzisiaj dopiero zaktualizowałem bramkę testową i sparowałem.
Niestety pomiary napięcia, prądu i mocy są nieprawidłowe.
Zostawię na kilkanaście minut włączoną żarówkę i sprawdzę jeszcze jak będzie wyglądało zużycie.
Podłączyłem starą żarówkę 25W i rezultat jest taki:
Screenshot_20260702_175525_SUPLA.jpg
Code: Select all
ELECTRICAL MEASUREMENT
AC VOLTAGE MULTIPIER:
Reading attribute successful!
Data value is 1(0x1)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
AC VOLTAGE DIVISOR:
Reading attribute successful!
Data value is 10(0xA)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
AC CURRENT MULTIPIER:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0602
AC CURRENT DIVISOR:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0603
AC POWER MULTIPIER:
Reading attribute successful!
Data value is 1(0x1)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
AC POWER DIVISOR:
Reading attribute successful!
Data value is 10(0xA)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2Code: Select all
SIMPLE METERING
MULTIPIER:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0301
DIVISOR:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0302
Dzięki, w takim razie jeszcze jedna prośba - o rzut z okienka Device info i Channel info (dla licznika) - zarówno dla tego modelu, jak i tego poprzedniego.
Code: Select all
Manufacturer name _TZ3008_1a8m8wd6 | model ID TS011FCode: Select all
Device #02 (_TZ3008_1a8m8wd6::TS011F)Code: Select all
Manufacturer name _TZ3210_2putqrmw | model ID TS011FCode: Select all
Device #27 (_TZ3210_2putqrmw::TS011F)Mam na myśli te okienka informacyjne z GUI - zakładka Zigbee devices->Device info oraz zakładka Supla channels->Channel info.
Code: Select all
IEEE address A4:C1:38:6C:AF:9D:C0:5E | Short address 0x0966 | endpoint 0x01 | cluster 0x0B04
Model id Unknown Zigbee model [0x4500] | channel #3 | secondary channel #255
Type Electricity meter | Function Electricity meter | Sub id -1
Channel flags 0x00000080 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x01
ZB device Device #02 (_TZ3008_1a8m8wd6::TS011F)
GUI id 449 | dc 0x0000000000000000 (no edc key)Code: Select all
IEEE address A4:C1:38:A1:E5:EE:67:E1 | Short address 0xC69D | endpoint 0x01 | cluster 0x0B04
Model id Unknown Zigbee model [0x4500] | channel #41 | secondary channel #255
Type Electricity meter | Function Electricity meter | Sub id -1
Channel flags 0x00000080 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x01
ZB device Device #27 (_TZ3210_2putqrmw::TS011F)
GUI id 540 | dc 0x0000000000000000 (no edc key)