Podtrzymanie stanu kontaktronu

miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Witam, czy ma ktoś może jakiś pomysł aby podtrzymać stan kontaktronu ? Chodzi mi o coś takiego: ktoś otwiera furtkę, kontaktron się rozłącza, zamyka a ona nadal jest otwarty(wyjście) żeby zresetować chciałbym nacisnąć fizyczny przycisk( myślałem o przekaźniku ale w drufay stronę mi to działa
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Po co tak ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Tak szczerze: Espablo(bardzo dziękuję za to) zrobił dla mnie soft, w którym czujnik poczty musi być zwierany do masy, gdy listonosz podniesie klapkę kontaktron się rozłączy, lecz gdy zamknie to wróci do stanu sprzed otwarcia, chcialbym aby nie wrócił do póki nie otworzę wyjmę pocztę i kliknę fizyczny przycisk
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Jeżeli masz drugie drzwiczki przez które wyjmujesz listy, to można by zrobić coś takiego.
Oczywiście ktoś by musiał soft napisać.
Drugi kontaktron przy drzwiczkach do wyjmowania, listonosz wkłada zmienia stan pinu na którym jest sensor aby zasygnalizował włożenie listu. Kolejne otwarcie (dołożenie listu) nic nie zmieni.
Drugi kontaktron przywracałby pierwotny stan pinu sensora.

Czyli miałoby by to wyglądać coś na zasadzie przycisków monostabilnych.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Najłatwiej by było na przekaźniku, ale może pomyśl żeby wykorzystać funkcjonalność przycisku dzwonkowego sofcie.
Dopiero drugie kliknięcie wyłącza światło.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Jeden dzwonkowy nie do końca się spisze.
Sytuacja, był listonosz wrzucił list, a po chwili ktoś wrzuca ulotkę lub listonosz wkłada druga kopertę - w tedy stan się wykasuje.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

wojtas567 wrote: Thu Oct 25, 2018 10:00 am Najłatwiej by było na przekaźniku, ale może pomyśl żeby wykorzystać funkcjonalność przycisku dzwonkowego sofcie.
Dopiero drugie kliknięcie wyłącza światło.
A na przekaźniku w jaki sposób, nie chcial bym już zmieniać softu, bo mam na jednym nodemcu brame 2 kontaktrony termometr i teraz jeszcze czujnik poczty
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Napisz kartkę listonoszowi aby po wrzuceniu listu zmienił stan kontraktronu ;)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Miniaturowy przekaźnik z podwójnymi stykami jeden styk do sygnalizacji w aplikacji a drugi na podtrzymanie zasilania jak dostanie impuls zasilania z kontaktronu. Z tyłu odwrócony Reset na chwilowe wyłączenie zasilania.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak na poważnie to lepiej to rozwiązać programowo.
Otwarcie kontraktronu uruchamia programowy zatrzask.
Szybkie zamknięcie i otwarcie zdejmuje zatrzask i nic więcej nie musisz kombinować.