Sonoff Basic _ wgrywanie supli

papiok80
Posts: 2
Joined: Sat Sep 15, 2018 8:00 am

Post

próbowałem dziś wgrać i Coś to mi nie wychodzi wywala mi błąd
próbowałem wgrać soft przez YP-05
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Espablo
Posts: 1754
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim

Post

A wiesz, że moduł trzeba wprowadzić w tryb wgrywania softu?
Przeczytaj FAQ viewtopic.php?f=23&t=2108
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To wygląda na brak połączenia mas konwertera z ESP lub uszkodzony konwerter.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
papiok80
Posts: 2
Joined: Sat Sep 15, 2018 8:00 am

Post

Owszem wiem ze trzeba wprowadzić układ w tryb Flaschowania,
bez problemu mogę wyczyścić zawartość Sonoffa ale z zapisem już gorzej
User avatar
Espablo
Posts: 1754
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim

Post

Co wyświetla Putty?
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

papiok80 wrote: Tue Oct 23, 2018 7:03 pm Owszem wiem ze trzeba wprowadzić układ w tryb Flaschowania,
bez problemu mogę wyczyścić zawartość Sonoffa ale z zapisem już gorzej
W takim razie zmień program na FlashDownloadTool 1.2
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
agahmemnon
Posts: 9
Joined: Mon Oct 22, 2018 6:40 pm

Post

Image
Image

mam podobny problem, robie erase w FDT v 3.6.5, potem wgrywam soft ale koniec końców nie wyświetla się sieć od supli, putty nic nie pokazuje tylko czarny ekran , jak odłączam zasilanie w celu resetu to wyświetla się komunikat Error reading from serial device. przy zwieraniu rst z gnd nic się nie dzieje
feszter
Posts: 98
Joined: Mon Jul 30, 2018 7:36 pm

Post

Spróbuj innego interfejsu, u mnie na niektórych Basicach CP2102 dawało podobne objawy. Mam w zastępstwie CH340, FTDI i PL2303 i zawsze na którymś wygrywam jak pierwszy zawodzi.
agahmemnon
Posts: 9
Joined: Mon Oct 22, 2018 6:40 pm

Post

zamówiłem inny interface, ma ktoś może inne pomysły? udało mi się raz wgrać normalną suplę, a poźniej przy próbie multiboard już brak jakikolwiek oznak
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

agahmemnon wrote: Sat Oct 27, 2018 12:31 pm zamówiłem inny interface, ma ktoś może inne pomysły? udało mi się raz wgrać normalną suplę, a poźniej przy próbie multiboard już brak jakikolwiek oznak
Próbowałeś innym programem?
CP2102 i FT232(ale oryginał, nie chińska podróbka) to najlepsze konwertery
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego

Return to “Pomoc”