Eksplodujący Sonoff Basic
-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Fotek dalej nie ma ale z tego co opisałeś to wyparowała w sonoff ścieżka. Pewnie "odeszła" od laminatu. Dlatego są pokryte cyną aby miały większy przekrój.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Ewidentnie zimny lut na ARK
Tak się zachowuje bezołowiowa cyna naruszona mechanicznie
Tak się zachowuje bezołowiowa cyna naruszona mechanicznie
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
A ja uważam że te tandetne złącze ARK nie wytrzymało prądowo, uległo przegrzaniu w wyniku zbyt dużego przez te cieniutkie blaszki płynącego prądu i stopniowo ulegało degradacji (topieniu obudowy złącza ARK) aż doprowadziło do zwarcia. Żadna nowość.
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Jak to mówią "fachowcy" - w tych pieniądzach lepiej się nie da...Duch__ wrote: Thu Nov 15, 2018 8:31 pm A ja uważam że te tandetne złącze ARK nie wytrzymało prądowo, uległo przegrzaniu w wyniku zbyt dużego przez te cieniutkie blaszki płynącego prądu i stopniowo ulegało degradacji (topieniu obudowy złącza ARK) aż doprowadziło do zwarcia. Żadna nowość.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
miko1282
- Posts: 561
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
- Location: Brodnica
- Has thanked: 1 time
Co ciekawe złącze jest nie tknięte tylko od dołu okopcone po wybuchuDuch__ wrote: Thu Nov 15, 2018 8:31 pm A ja uważam że te tandetne złącze ARK nie wytrzymało prądowo, uległo przegrzaniu w wyniku zbyt dużego przez te cieniutkie blaszki płynącego prądu i stopniowo ulegało degradacji (topieniu obudowy złącza ARK) aż doprowadziło do zwarcia. Żadna nowość.
Last edited by miko1282 on Fri Jan 18, 2019 8:51 pm, edited 1 time in total.
-
bulek68
- Posts: 530
- Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
- Location: Podkarpackie
Miałem to samo tylko w mniejszym stopniu - " zimny" lut!! Złącza wymienione i spokój. A obciążenie miałem żadne pompa obiegowa 60W.