Problem z nodemcu v3
-
mirizag
- Posts: 123
- Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm
Witam. Do nodemcu v3 wgrałem multiboard inCan i podłączyłem czujnik dht22 w supli nie pokazuje nie temperatury jak zmierzyłem napięcie pomiędzy GND a 3V nic nie pokazuje proszę o pomoc
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Mamy podesłać ci zasilacz

TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
mirizag
- Posts: 123
- Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm
Ja muszę mieć zasilacz 3v i podpiąć go pod 3V i GND. Ja myślałem że podłączając pod USB mam już na wyjściu 3V
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Dobrze myślałeś - powinieneś mieć... jeśli jest inaczej - masz uszkodzony moduł
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
mirizag
- Posts: 123
- Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm
Ok chyba wszystko ok podłączyłem diodę pomiedzy GND a 3V to świeci. A mam pytanie jak mam podpiąć czujnik DHT 22 w konfiguracji zaznaczyłem na GPIO1 i to GPI01 to jest TX
-
Sibikk
- Posts: 366
- Joined: Mon Nov 07, 2016 12:42 pm
- Location: Katowice
A używałeś takiego narzędzia jak GOOGLE ? Czasem potrafi pomóc bez potrzeby angażowania osób 3. Z cały szacunkiem szanujmy czas.
DHT22 NODEMCU
DHT22 NODEMCU
-
mirizag
- Posts: 123
- Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm
Tak używałem. Czujnik DHT22 na pewno sprawny bo sprawdzałem na sonoff basic
-
Espablo
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Pobierz najnowszy soft jeszcze raz i wgraj ponownie. Jeżeli ustawiasz go jako inCan to czujnik podłącz pod GPIO2 (D4) a soft powinien go już automatycznie dodać.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.

-
mirizag
- Posts: 123
- Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm
No niestety chyba nodemcu jest uszkodzony nie widzi dht22 i ds
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Podpiąłeś rezystory pullup?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego