Jak podłączyć do napędu Somfy Elixo 500?

addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

Jak w temacie, czy ktoś już podłączał pod ten napęd? Czy oryginalny wyłącznik krańcowy można wykorzystać czy potrzeba dodatkowe kontaktrony lub inne?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zasilanie bierzesz z zacisków 13,14
Pod 7,8 podłączasz sterowanie
Nie widzę w instrukcji wyjść z których można by określać stan otwarcia.

http://www.agbme.com/Usermanual/1003_10 ... cja_pl.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

Dziękuję, a pod 11 i 12 nie można byłoby tego podpiąć, te wyjścia dotyczą wyłącznika krancowek ??
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musisz sprawdzić miernikiem co się tam dzieje przy krańcowych położeniach bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

A co tam powinno być krótki impuls prądowy czyvstale zasilanie 24 V przy zawarciu?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Cały czas 24V przy zamknięciu/otwarciu bramy i 0V przy stanie odwrotnym
SUPLA.... Nareszcie w domu.
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

To ja w swoim automacie mam trochę więcej wyjść, zasilanie w takim razie 25 do A2, 26 do A1, a 11 i 14 w SBW do 32 33 w napędzie? A pod in 1 i in mógłbym może wykorzystać styki 30 i 31?
Jestem zielony, proszę o pomoc :roll:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak podłączysz tak jak napisałeś to puścisz elektronikę z dymem.

SBW - Somfy
A1 do 24
A2 do 23
11 pod 10
14 pod 11
SUPLA.... Nareszcie w domu.
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

Dziękuję za pomoc, urządzenie dodane w Cloud i aplikacji tylko nie nie wiem co z In1 i In 2, nie wiem jak pomierzyc te napięcia aby nie puścić z dymem jak napisałeś elektroniki 😂
addaniel
Posts: 27
Joined: Sun Jan 21, 2018 11:49 am

Post

Wyczytałem że wyjście pomocnicze styki 12 i 13 są programowalne, może tu będzie można uzyskać tę funkcję pod in 1 i in 2?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.