Sonoff Basic maxymalne obciążenie ?

tcp
Posts: 267
Joined: Wed Dec 19, 2018 7:47 pm

Post

Witam

Czy ktoś może podłączał pod płytkę Sonoff Basic np 2KW na wyjściu ? Chodzi mi o sterowanie grzałką, która ma właśnie około 2KW. Niby tak w opisie pisze że to max co można do tego podłączyć. Może ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Arek.kandula
Posts: 411
Joined: Mon Dec 24, 2018 8:52 am

Post

Co stanie się jak podłączyłem na odwrót sonoffa wyjście wejście
tomkowski
Posts: 400
Joined: Tue Oct 09, 2018 7:16 pm
Location: Orzesze
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

tcp wrote: Sun Jan 13, 2019 8:01 am Witam

Czy ktoś może podłączał pod płytkę Sonoff Basic np 2KW na wyjściu ? Chodzi mi o sterowanie grzałką, która ma właśnie około 2KW. Niby tak w opisie pisze że to max co można do tego podłączyć. Może ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Ja jednak bym sterował przez dodatkowy przekaźnik/stycznik. Choćby ze względu na poruszanie się na granicy obciążenia. Dodatkowo możesz rozpinać L i N.
tcp
Posts: 267
Joined: Wed Dec 19, 2018 7:47 pm

Post

tomkowski wrote: Sun Jan 13, 2019 8:25 am
tcp wrote: Sun Jan 13, 2019 8:01 am Witam

Czy ktoś może podłączał pod płytkę Sonoff Basic np 2KW na wyjściu ? Chodzi mi o sterowanie grzałką, która ma właśnie około 2KW. Niby tak w opisie pisze że to max co można do tego podłączyć. Może ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Ja jednak bym sterował przez dodatkowy przekaźnik/stycznik. Choćby ze względu na poruszanie się na granicy obciążenia. Dodatkowo możesz rozpinać L i N.
Mógłbyś mi kolego podlinkować taki stycznik dla przykładu - słabo znam się na elektryce. Czyli wyjście 220 V z Sonoff łączymy ze stycznikiem do którego podłączone jest urządzenie ?
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

User avatar
Piotr61
Posts: 61
Joined: Fri Sep 15, 2017 12:59 pm

Post

tcp wrote: Sun Jan 13, 2019 9:20 am Mógłbyś mi kolego podlinkować taki stycznik dla przykładu - słabo znam się na elektryce. Czyli wyjście 220 V z Sonoff łączymy ze stycznikiem do którego podłączone jest urządzenie ?
Taki "schemacik" na szybko do sterowania agregatem, ale do "farelki" te się nada :mrgreen:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
tcp
Posts: 267
Joined: Wed Dec 19, 2018 7:47 pm

Post

Dziękuję, wszystko jasne i na temat. Teraz zostaje mi temat jak "uzależnić" wyjście sonofa od temperatury.
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Arek.kandula wrote: Sun Jan 13, 2019 8:16 am Co stanie się jak podłączyłem na odwrót sonoffa wyjście wejście
Raczej nic.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

QLQ wrote: Sun Jan 13, 2019 9:25 pm
Arek.kandula wrote: Sun Jan 13, 2019 8:16 am Co stanie się jak podłączyłem na odwrót sonoffa wyjście wejście
Raczej nic.
Nic, bo nie zadziała. Elektronika będzie miała odcięte zasilanie
Arek.kandula
Posts: 411
Joined: Mon Dec 24, 2018 8:52 am

Post

Dzięki wielkie.juz myślałem że do kosza pójdzie

Return to “Ogólna dyskusja”