Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78

Yepestis
Posts: 890
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Post

qcol wrote: Wed Feb 06, 2019 3:28 pm To już zrobiłem na początku zgodnie z instrukcją od Yepestis. Problem z tym, że takie połączenie nie zmienia mi statusu ikony ... Podłączenie na krótko IN1 z 11 zmienia ikonę, połączenie IN1 czy z FA czy z FC nie robi nic (ani przy zamkniętej ani przy otwartej bramie).
OK, przyjrzę się jeszcze później od strony silnika czy coś mogę tam jeszcze zadziałać...
Zmierz miernikiem czy nie masz zasilania na odwrót podłączonego na zaciskach A1 i A2.
Sprawdź również czy pojawia ci się napięcie pomiędzy zaciskami 11 i FA, 11 i FC oraz 10 i FA, 10 i FC
Sprawdź przy otwartej i zamkniętej bramie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wszystko zależy gdzie jest +, a gdzie -. Jeżeli jak zakładam + jest na 10-tce to masz odwrotnie podłączone zasilanie SBW i to może powodować, że czujnik otwarcia też nie działa. (SBW startuje bo tam jest chyba ~)

Jeżeli + jest na 11 to będzie większy problem bo wtedy trzeba odwrócić działanie układu tak aby na FC było +24, a nie -24V.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
qcol
Posts: 28
Joined: Sun Jan 13, 2019 1:43 pm

Post

"odwrotnie podłączone zasilanie"... tutaj tkwił diabeł :)

wielkie dzięki panowie za pomoc - działa pięknie! :)))
tcp
Posts: 267
Joined: Wed Dec 19, 2018 7:47 pm

Post

qcol wrote: Thu Feb 07, 2019 9:41 am "odwrotnie podłączone zasilanie"... tutaj tkwił diabeł :)

wielkie dzięki panowie za pomoc - działa pięknie! :)))
Kolego qcol czy wiesz może na jakim sofcie to masz zrobione. Mam ten sam napęd i chciałbym wyciągnąć stan bramy z niego. Ja mam soft Zybi Gate na sknoff SV ale tam chyba tylko przez kontraktom można ..
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

@tcp - to jest wątek dla SBW
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tcp
Posts: 267
Joined: Wed Dec 19, 2018 7:47 pm

Post

pzygmunt wrote: Sun Aug 09, 2020 9:28 am @tcp - to jest wątek dla SBW
A no faktycznie. A czy na jakimś innym urządzeniu i sofcie dostępnym na forum technicznie jest możliwe to co chcę osiągnąć ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Otwórz osobny wątek
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Complan
Posts: 5
Joined: Sun Nov 08, 2020 8:46 am

Post

Witam
Jak w temacie posiadam napęd ze sterownikiem ZBX74-78.
Zakupiłem sterownik SBW-02 ( 2 kanałowy )
Podłączyłem analogicznie :
A1 - 10 (+)
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - FA
IN2 - FC
Kolejny kanał furtka funkcja w bramie
21 - 2
24 - 3P

Wszystko działa, niestety bark informacji czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Proszę o pomoc, z góry dziękuje.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Sprawdź czy pojawia ci się napięcie pomiędzy zaciskami 11 i FA, 11 i FC oraz 10 i FA, 10 i FC
Sprawdź przy otwartej i zamkniętej bramie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Complan
Posts: 5
Joined: Sun Nov 08, 2020 8:46 am

Post

Witam Ponownie

Brama otwarta
10 - Fa - 4.6v
10- FC - 0v
11- FA - 3.8v
11- FC - 0v


Brama zamknięta

10 - FA - 0v
10 - FC - 4.6v
11 - FA - 0v
11- FC - 3.8v