Sytuacja ma się następująco.
Posiadam 3 włączniki monostabilne. Pierwszy i trzeci patrząc od góry zapięte są z ROW-02, środkowy natomiast z SLW-02. Każdy włącznik steruje osobnym obwodem oświetlenia.

Rozmieszczone są od siebie w odległości 30cm w puszkach natynkowych. Moduły skonfigurowane na włączniki mono czyli dzwonkowe.

Problem jest taki ze włączając włącznik nr1 potrafi nie za każdym razem wręcz losowo załączyć obwód na włączniku nr2
to samo dzieje się z włącznikiem nr3 losowe włączenie obwodu nr2 do którego zapięty jest SLW-02.
Losowe zapalanie obwodu 2 jest tylko wtedy jak ROW skonfigurowany jest na przyciski monostabilne czy to na jednym czy na dwóch kanałach.
W konfiguracji 2x bistabilnej działa prawidłowo zapala i gasi ten obwód do którego jest przypisany czyli 1 i 3 patrząc na włączniki.
SLW-02 nie ma wpływu na pozostałe obwody steruje tym co ma sterować nie załącza losowo obwodu 1 lub 3.
Zakłócenia ? ale tylko na trybie monostabilnym w ROW?
Jakieś pomysły?