Wady:
1. Nie zapamiętują stanu przekaźnika
2. Po włączeniu urządzenia na chwilę zwierany jest przekaźnik (co wyklucza zastosowanie w przypadku np bram). Jest to trochę wkurzające, nawet w przypadku sterowania żarówką.
Inne:
Pierwszy soft ma odwrotną logikę (tzn pokazuje na urządzeniu ON a w rzeczywistości jest wyłączony). Nie potrafię tego zmienić albo nie jest to możliwe
Drugi soft po zmianie w konfiguracji przekaźnika na LOW LEVEL - logika prawidłowa (ON/OFF) ale po resecie urządzenia jest pokazywany zły stan przekaźnika. Dokładnie to gdy jest wyłączony przed resetem to po uruchomieniu mimo, że nadal jest wyłączony przekaźnik w Supla pokazuję, że jest ON.
Szukam dalej
ps moja płytka z przekaźnikiem jest w wersji v4.0 z transoptorem zamiast tranzystora