Podłączenie modułu SBW-01 do Bramy Nice MCA2

lchr
Posts: 7
Joined: Sun Nov 18, 2018 6:06 pm

Post

Witam,

potrzebuję pomocy w sprawie podłączenia modułu SBW-01 do bramy Nice MCA2.
W/w moduł udało mi się podłączyć tzn. działa otwieranie i zamykanie bramy przez telefon, tylko mam problem z "czujnikami otwarcia/zamknięcia", a mianowicie na telefonie nie widzę kiedy brama jest otwarta, a kiedy zamknieta.
Czy mógłby ktoś mi wskazać pod jakie numery Nice MCA2 (załącznik) powinieniem podpiąć do modułu SBW-01?

Oczekując odpowiedzi pozostaję z poważaniem,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pod 6,7 chyba jest sygnalizacja. Podłączyć musisz IN1 lub IN2 pod jeden z tych zacisków czyli pod 6 lub 7.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lchr
Posts: 7
Joined: Sun Nov 18, 2018 6:06 pm

Post

Witam,

dokładnie tak podłączyłem tj. 6 podłączylem pod IN1.
Może problem jest w ustawieniach czujnika (załącznik)?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Najpierw sprawdź, które wejście jest sparowane z bramą.
Możesz to zrobić zwierając IN1 lub IN2 z plusem.
Jak zmieni się ikonka to wtedy pod to wejście podłącz 6-kę lub 7-kę.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lchr
Posts: 7
Joined: Sun Nov 18, 2018 6:06 pm

Post

Witam,

czy możesz podesłać bardziej szczegółowy schemat podłączenia?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Testowałeś wejście IN1/IN2 tak jak pisałem ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wychodzi na to, że sobie z tym nie poradzisz bez dodatkowego przekaźnika na 24V. To wyście SCA steruje minusem.
viewtopic.php?p=40437#p40437
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lchr
Posts: 7
Joined: Sun Nov 18, 2018 6:06 pm

Post

Witam,

poniżej opis aktualnego połączenia.
A2 z SBW-01 do "10"
A1 z SBW-01 do "9"
14 z SBW-01 do "13"
11 z SBW-01 do "15"
IN1 z SBW-01 do "7"
Co powinieniem zmienić aby w telefonie zadziałała wizualizacja otwarcia i zamknięcia bramy.
Z góry dziekuję za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Potrzebne jest złącze Nice INT lub mały przekaźnik 24v. To wynika z tego, że tam najprawdopodobniej sygnalizacja jest minusem
SUPLA.... Nareszcie w domu.