Witam
Proszę o pomoc w podłączeniu moduł sterowania bramą do mojej elektronik znajdującej się przy bramie.
Poniżej zdjęcie elektroniki w skrzynce.
Podłączenie Modułu DTM Easy B232 do SUPLA SBW-01
-
wawrzon21
- Posts: 4
- Joined: Tue Apr 30, 2019 7:55 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Ernest
- Posts: 214
- Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am
A jaki to model bramy - do każdej bramy dołączona jest instrukcja, która pokazuje gdzie podłączyć przycisk sterujący.
-
elmaya
- Posts: 1485
- Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
- Location: El Saucejo - Sevilla
Czytam: Easy B232
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Czujnik otwarcia:
Jako czujnik otwarcia być może można wykorzystać wyjście oznaczone jako LED.
Trzeba sprawdzić miernikiem jak ono się zachowuje. Być może trzeba będzie zastosować dodatkowy przekaźnik 24VDC ponieważ wygląda na to, że sterowanie odbywa się tam "minusem". Ewentualnie możesz zamontować zewnętrzny czujnik oparty o jakiś kontraktron.
Jako czujnik otwarcia być może można wykorzystać wyjście oznaczone jako LED.
Trzeba sprawdzić miernikiem jak ono się zachowuje. Być może trzeba będzie zastosować dodatkowy przekaźnik 24VDC ponieważ wygląda na to, że sterowanie odbywa się tam "minusem". Ewentualnie możesz zamontować zewnętrzny czujnik oparty o jakiś kontraktron.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.