Row 01 problem

Sterownik jednokanałowy
[email protected]
Posts: 13
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:49 pm

Post

Witam wszystkich mam problem z Row 01 działal poprawnie około pół roku( halogeny w podbitce i schody na zewnatrz ) wczoraj podpiolem jeszcze 5 lamp ogrodowych i tu problem za pierwszym razem się nie włączyło tylko za drugim miglo 3 lub 4 razy i teraz zero reakcji świeci na zielono dioda ale nie słychać tego psrtykniecia włącz wyłącz. Na zegarze astronomicznym świeci bez problemu wszystko proszę o pomoc.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czy w aplikacji urządzenie jest online i czy można nim sterować ?
Może za duże obciążenie i przekaźnik się zapiekł ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
[email protected]
Posts: 13
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:49 pm

Post

Tak jest online w aplikacji sie zalacza i wylacza tsk jakby swiecilo to co trzeba zrobić z tym da sie to nsprawic?
User avatar
pirat
Posts: 184
Joined: Sun May 12, 2019 12:22 pm
Been thanked: 1 time

Post

Naprawić pewno się da zdejmij obudowę i pierwsze sprawdź miernikiem czy na przekaźnik (cewkę przekaźnika ) jest podawane napięcie w momencie załączania w supli.
Jeśli tak to musisz wymienić przekaźnik
Po wymianie już bezpośrednio do Row 01 nie podłączaj takiego obciążenia zrób to przez dodatkowy przekaźnik albo gotowy moduł
[email protected]
Posts: 13
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:49 pm

Post

A jaki moduł czy przekaźnik?
User avatar
pirat
Posts: 184
Joined: Sun May 12, 2019 12:22 pm
Been thanked: 1 time

Post

Pierwsze sprawdź miernikiem czy faktycznie jest uszkodzony przekaźnik

np. zamel PEM-01 lub F&F PP- 1P
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie rozbieraj urządzenia. Jeżeli padł przekaźnik to spróbuj wysłać do Zamel-a. Może przyjmą na gwarancji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

[email protected] wrote: Sun May 26, 2019 6:57 am Na zegarze astronomicznym świeci bez problemu wszystko proszę o pomoc.
Skoro działa automatyczne włączanie /wyłączanie to przekaźnik jest sprawny. On ma spory zapas na stykach, szybciej uszkodzisz ścieżki na płytce ROW.
Najprościej sprawdź odłączając zestaw lampek które dodałeś czy będzie wszystko prawidłowo.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
Ernest
Posts: 214
Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am

Post

Hej,

Mam kilka wniosków/pytań ;)

1. Czy jak zmieniasz z aplikacji stan to słychać przekaźnik - jak klepie - bo jak nie to znaczy że się ugotował
2. Nie ma potrzeby żebyś otwierał - jak coś to wyślij to sprawdzimy co się stało
3. Z tego co piszesz stan zmienił się po podłączeniu ogrodu - oznacza to często albo zbyt duże obciążenie lub zwarcie (czasem się to zdarza) wtedy podłączenie dobrego nowego ROW-01 spowoduje że zdarzy się znów to samo
4. Jak coś pisz na priva z numerem telefonu to oddzwonię do Ciebie
[email protected]
Posts: 13
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:49 pm

Post

Próbowałem nie załącza się niestety wyśle ta na gwarancję ale muszę kupić i tak nowe i teraz pytanie jak podepne nowa suple to stosować ten moduł zamel PEM-01?