SRW01 Roleta zamknięta, mimo że otwarta
-
Lukasz_luk
- Posts: 12
- Joined: Mon Jun 10, 2019 6:31 pm
update
aplikacja działa poprawnie. na ścianie jest teraz odwrotnie. nie mam pojęcia co jest grane
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Źle są podłączone przewody w przełączniku.Lukasz_luk wrote: Tue Jun 11, 2019 7:20 pm updateaplikacja działa poprawnie. na ścianie jest teraz odwrotnie. nie mam pojęcia co jest grane
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
Lukasz_luk
- Posts: 12
- Joined: Mon Jun 10, 2019 6:31 pm
Jeśli teraz przepnę przewody, na ścianie będzie ok w aplikacji się pomiesza. to chyba nie o to chodzi ;/
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Odłącz SRW-01 i sprawdź który przewód od rolet jest od otwierania, a który od zamykania podłączając przewód fazowy. Oczywiście musisz mieć podłączony przewód neutralny do silnika rolet. Teraz podłącz te przewody do SRW zgodnie ze strzałkami na schemacie. Sprawdż, czy sterowanie z aplikacji działa prawidłowo. Powinno być ok bez ustawiania odwrotnej logiki. Pozostaje Ci prawidłowe podłączenie włącznik naściennego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl