Witam,
czy istnieje możliwość dorzucenia krótszego czasu załączenia przekaźnika 0,1s dla supla gate module ? teraz jest od 0,5s do 10s, czy tylko postawienie własnego serwera i grzebanie w kodzie aby zmienić czas na krótszy ?
Supla Gate module czas załączenia przekaźnika
-
- Posts: 94
- Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm
Tak z ciekawości, do czego Ci to ma posłużyć? Bo na taki czas moduł bramowy może nie zareagować.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Powiem więcej - przekaźnik może nie zareagować przy takim czasie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 94
- Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm
Napewno przekaźnik elektromagnetyczny ale SSR powinny bez problemu.Robert Błaszczak wrote: ↑Fri Jun 28, 2019 5:53 am Powiem więcej - przekaźnik może nie zareagować przy takim czasie.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
-
- Posts: 188
- Joined: Mon May 01, 2017 2:00 am
Wykorzystuję gate module do sterowania ściemniacze LED i czas krótszy od 0,2s włącza wyłącza a dłuższy niż 0,5s rozjaśnia lub ściemnia a chciałbym mieć możliwość włączania/wyłączania także pytanie dalej do Zbigniewa aktualne a raczej prośba o dodanie so serwera supli 0,1s impuls bo to 10min a dla Mnie i innych zbawienne
-
- Posts: 92
- Joined: Fri Oct 28, 2016 3:55 am
- Location: Wlkp.
al po co ssr przecież tam jest niski prąd na impulsach wystarczy pc817 ale żeby to potwierdzić potrzebne więcej informacji
w użyciu: supla, nettemp...
-
- Posts: 188
- Joined: Mon May 01, 2017 2:00 am