NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
-
Lesik
- Posts: 31
- Joined: Thu Apr 19, 2018 7:51 pm
Dziś przesyłka dotarła
jutro będzie podłączenie no i test.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Gang
- Posts: 748
- Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm
zamel teraz zamierza cenę podawać a Euro, żeby cyferki nie straszyłyRobert Błaszczak wrote: Fri Jun 28, 2019 8:48 am Aż boję się zapytać, jaką ZAMEL zaproponuje cenę za te moduły w świetle ceny MEW-01![]()
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli 
-
michael
- Posts: 1320
- Joined: Wed Nov 09, 2016 8:00 am
- Location: Wojkowice
Mam i ja 
Niedługo testy
Niedługo testy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
GOLDEN
- Posts: 77
- Joined: Sat Nov 04, 2017 4:45 pm
- Location: Jastrzębie-Zdrój
Mam i ja...
Dziś konfiguracja na stole, a jutro jak nic się nie zmieni zastąpi ROW-02 i INCAN.
Z pierwszych uwag zaraz po wyjęciu z pudełka.
O ile tak to będzie wyglądać. To po drugiej stronie warto może umieścić grafikę jakiej średnicy przewody dajemy maksymalnie pod zaciski. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje, ale zawsze to lepiej wygląda, jaka średnica, ile obrobić.
Pozdrawiam
GOLDEN
Dziś konfiguracja na stole, a jutro jak nic się nie zmieni zastąpi ROW-02 i INCAN.
Z pierwszych uwag zaraz po wyjęciu z pudełka.
O ile tak to będzie wyglądać. To po drugiej stronie warto może umieścić grafikę jakiej średnicy przewody dajemy maksymalnie pod zaciski. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje, ale zawsze to lepiej wygląda, jaka średnica, ile obrobić.
Pozdrawiam
GOLDEN
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kostis-alex
- Posts: 6
- Joined: Sun Sep 30, 2018 1:09 pm
I ja dostałem swoją wersję do testów, niestety nie wszystko działa jako powinno.
Na początku podpiąłem na "krótko na biurku" i zostawiłem na kilka dni, aby sprawdzić stabilność działania. Co jakiś czas sprawdzałem czy mogę z aplikacji wysterować wejściami - wyszło ok.
Testowałem też przypadki nagłego zaniku prądu, nawet podczas startu urządzenia.
Przystąpiłem zatem do podmianki modułu Satela INTIORS na ROW-04m z konkursu i zaczęły się problemy.
Napotkałem niestety problemy "wersji testowej", a mianowicie :
1) Mam w domu 2 rodzaje przycisków dzwonkowych, jedne to od Kontakt Simon, drugi jakaś taniocha z marketu.
Niestety, ale na obydwu, przy specyficznym przyciśnieciu - nie wiem czy dłużej czy dwa razy pod rząd (tego nie weryfikowałem), urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji - to niestety pierwsza wada. Skoro na urządzeniu mam fizyczny przycisk, to wejście w tryb konfiguracji poprzez przyciski fizyczne powinno być niedostępne aby nie powodować blokady urządzenia - przyciski powinny być "debilo-odporne"
2) W module który dostałem mam jakieś zwarcie na wejściu przycisku dzwonkowego nr 3 i nr 4. Początkowo myślałem że to jakaś moja wina, lecz po przeprowadzeniu szybkiego testu z odpiętym okablowaniem, przypuszczenie potwierdziło się.
Na razie zostawiłem i aby nie montować ponownie modułu Satela, odpiąłem jeden obwód (lampa na zewnątrz) zostawiając tylko światło w kuchni, czekając na radę Ernesta lub innych forumowiczów.
Efekt jest taki, że po wciśnieciu dowolnego przycisku IN3 lub IN4 załączają się oba obwody - 3 i 4
Urządzenia nie chcę otwierać, wolałbym wymienić na sprawne.
Poniżej dwa filmy, z działania starego modułu Satela - jak dla mnie to porażka (chodzi o szybkość serwerów Satela) oraz film z usterki w punkcie nr 2.
Wierzę że wersja testowa może mieć swoje bolączki, ale takie coś jak zwarcia nie powinny występować moim zdaniem - bo to raczej kwestia montażu.
Wifi w metalowej rozdzielni, ciężko narazie powiedzieć, rozdzielnie mam ok. 8m bez większych przeszkód i sygnał jest po środku, CCQ stabilne - o ile to ten MAC wychaczyłem - w załączniku zrzut.
Satel:
https://youtu.be/i0tXkfqEgJ4
Zwarcie na ROW-04m , wejścia 3-4:
https://youtu.be/pgeW76Da-7Y
Pytanie do Ernesta, czy jest szansa na sprawny moduł na podmiankę, a potem odeślę ten ? Nie chce mi się bawić w ponowny montaż Satela. Narazie działam bez jednego obwodu który nie jest mi niezbędny na już.
Na początku podpiąłem na "krótko na biurku" i zostawiłem na kilka dni, aby sprawdzić stabilność działania. Co jakiś czas sprawdzałem czy mogę z aplikacji wysterować wejściami - wyszło ok.
Testowałem też przypadki nagłego zaniku prądu, nawet podczas startu urządzenia.
Przystąpiłem zatem do podmianki modułu Satela INTIORS na ROW-04m z konkursu i zaczęły się problemy.
Napotkałem niestety problemy "wersji testowej", a mianowicie :
1) Mam w domu 2 rodzaje przycisków dzwonkowych, jedne to od Kontakt Simon, drugi jakaś taniocha z marketu.
Niestety, ale na obydwu, przy specyficznym przyciśnieciu - nie wiem czy dłużej czy dwa razy pod rząd (tego nie weryfikowałem), urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji - to niestety pierwsza wada. Skoro na urządzeniu mam fizyczny przycisk, to wejście w tryb konfiguracji poprzez przyciski fizyczne powinno być niedostępne aby nie powodować blokady urządzenia - przyciski powinny być "debilo-odporne"
2) W module który dostałem mam jakieś zwarcie na wejściu przycisku dzwonkowego nr 3 i nr 4. Początkowo myślałem że to jakaś moja wina, lecz po przeprowadzeniu szybkiego testu z odpiętym okablowaniem, przypuszczenie potwierdziło się.
Na razie zostawiłem i aby nie montować ponownie modułu Satela, odpiąłem jeden obwód (lampa na zewnątrz) zostawiając tylko światło w kuchni, czekając na radę Ernesta lub innych forumowiczów.
Efekt jest taki, że po wciśnieciu dowolnego przycisku IN3 lub IN4 załączają się oba obwody - 3 i 4
Urządzenia nie chcę otwierać, wolałbym wymienić na sprawne.
Poniżej dwa filmy, z działania starego modułu Satela - jak dla mnie to porażka (chodzi o szybkość serwerów Satela) oraz film z usterki w punkcie nr 2.
Wierzę że wersja testowa może mieć swoje bolączki, ale takie coś jak zwarcia nie powinny występować moim zdaniem - bo to raczej kwestia montażu.
Wifi w metalowej rozdzielni, ciężko narazie powiedzieć, rozdzielnie mam ok. 8m bez większych przeszkód i sygnał jest po środku, CCQ stabilne - o ile to ten MAC wychaczyłem - w załączniku zrzut.
Satel:
https://youtu.be/i0tXkfqEgJ4
Zwarcie na ROW-04m , wejścia 3-4:
https://youtu.be/pgeW76Da-7Y
Pytanie do Ernesta, czy jest szansa na sprawny moduł na podmiankę, a potem odeślę ten ? Nie chce mi się bawić w ponowny montaż Satela. Narazie działam bez jednego obwodu który nie jest mi niezbędny na już.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Masz ustawione odpowiednio wejścia ? (Monostabilne/bistabilne)
W ustawieniach możesz wyłączyć możliwość przełączenia modułu w tryb konfiguracji z przycisku podłączonego do wejścia. Tak czy siak opisane problemy nie powinny występować.
W ustawieniach możesz wyłączyć możliwość przełączenia modułu w tryb konfiguracji z przycisku podłączonego do wejścia. Tak czy siak opisane problemy nie powinny występować.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
kostis-alex
- Posts: 6
- Joined: Sun Sep 30, 2018 1:09 pm
Rysunek na boku urządzenia sugerował tylko przyciski dzwonkowe(monostabilne), dlatego nie bawiłem się w konfigurację, tylko z prostej dodałem urządzenie z poziomu aplikacji na androida.
Wejścia zachowują się jakby były monostabilne, więc zakładam że takie ustawienie jest domyślne w urządzeniach.
Jeśli chodzi o wyłaczenie wchodzenia w tryb programowania za pomocą dzwonków - nie wiedziałem że taka opcja jest w konfiguracji - na pewno to zweryfikuję.
Co do zaobserwowanej usterki, zaproponowano mi wymianę na inny moduł - jestem w trakcie dogrywania sprawy.
Wrócę z relacją po wymianie urządzenia i zastosowania rad pzygmunt
Wejścia zachowują się jakby były monostabilne, więc zakładam że takie ustawienie jest domyślne w urządzeniach.
Jeśli chodzi o wyłaczenie wchodzenia w tryb programowania za pomocą dzwonków - nie wiedziałem że taka opcja jest w konfiguracji - na pewno to zweryfikuję.
Co do zaobserwowanej usterki, zaproponowano mi wymianę na inny moduł - jestem w trakcie dogrywania sprawy.
Wrócę z relacją po wymianie urządzenia i zastosowania rad pzygmunt
-
emil_seba
- Posts: 16
- Joined: Tue Apr 24, 2018 6:21 am
hej,
Wiadomo coś czy i kiedy będą dostępne SRW-02m oraz ROW-04m w sprzedaży ?
Wiadomo coś czy i kiedy będą dostępne SRW-02m oraz ROW-04m w sprzedaży ?