ZAMEL MEW-01

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zgłosiłem do Zamel-a
SUPLA.... Nareszcie w domu.
cdxa
Posts: 65
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Post

Dzisiaj uruchomiłem MEW, narazie testowo. Obciążeniem testowym jest żarówka 60W, i teraz pytanie czy na takiej zwykłej żarówce poprawnym jest wskazanie wartości VAR? Niby żarówka z włóknem to obciążenie rezystancyjne?
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
fxsystem
Posts: 65
Joined: Fri Jan 04, 2019 2:48 pm

Post

Pytanie do kolegów mocniej zainteresowanych tematami prądowymi.

Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
--
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Yepestis
Posts: 890
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Post

miroph wrote: Wed Jul 10, 2019 8:41 pm Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
A rezystancja się nie zmienia jak żarówka się nagrzeje?
cdxa
Posts: 65
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Post

Pewnie że się zmienia, dlatego zastanawiam się czy to nie było podchwytliwe pytanie ;) Oczywiście mogę to zmierzyć mierząc prąd przy stałym napięciu zasilania, np z UPS, jak trzeba to to zrobię. Tak na oko ta moja żarówka ma około 840 Ohm, ale czy to wyjaśnia sprawę mocy biernej? Albo inaczej czy przy podłączonej żarówce może wskazywać moc bierną?
scoobi
Posts: 34
Joined: Sun Dec 17, 2017 9:38 am

Post

cdxa Pytanie czy masz poprawnie podłączone przekładniki tj. początek z końcem przekładnika oraz czy przekładnik prądowy L1 jest w " fazie" z napięciem L1 . Patrząc po odczytach z twojego zdjęcia nie zgadza mi się "trójkąt mocy"
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
cdxa
Posts: 65
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Post

Przy odwrotnym założeniu przekładników mam wyniki ujemne, wiec raczej jest OK. Zrobię po weekendzie testy z grzałką i stałym napięciem zasilania. Gdy przekładnik nie jest założony na przewodzie mierzonym to ciagle wskazuje jakieś losowe wartości, czy to normalne? Po jego odłączeniu od MEW jest stabilne zero. Mam miernik cęgowy który działa na podobnej zasadzie i on raczej nie wykazuje takich zachowań gdy nie jest na przewodzie.
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

Witam,

Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Do tych kołowych dodam alternatywę słupkową. Wydaje mi się, że lepiej będzie się to czytać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”