aaa123 wrote: Thu Aug 01, 2019 5:27 pm
Patryk wrote: Thu Aug 01, 2019 5:02 pm No to sprawa wyjaśniona.
Jak oddajesz prąd do sieci, to wtedy MEW - ka to również zlicza.
Kurcze, to bardzo niedobrze, kupiłem MEW-01, żeby wiedzieć ile prądu "pożera" pompa ciepła. Da się to jakoś inaczej skonfigurować ? Tak, żeby zliczało tylko prąd pobrany.
Jeżeli pompa jest 3-fazowa, załóż przekładniki na przewodach, które idą już do pompy. Wtedy będziesz widział tylko ile pobiera sama pompa.
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Patryk wrote: Thu Aug 01, 2019 4:56 pm Może "głupie" pytanie.
Ale nie macie może, zainstalowanych paneli solarnych lub jakieś turbinki wiatrowej, co wytwarza prąd ? I oddaje nadmiar do sieci.
U mnie nie ma ... jeszcze
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
aaa123
Posts: 15
Joined: Sun Jan 14, 2018 5:04 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Aug 01, 2019 5:42 pm Na fazach będziesz miał minusy i plusy, ale wartości sumaryczne poszczególnych liczników się nie dodają. (Mew ma kilka liczników). Oznacza to, że „Energia czynna pobrana” pokazuje to co skonsumowałeś bez uwzględniania tego co oddałeś do sieci. Jest osobny licznik który zbiera energię czynną zwróconą ale on jeszcze się nie wyświetla w aplikacji pomimo, że się zlicza.

[edit]
„Energia czynna zwrócona” wyświetla się na poszczególnych fazach ale nie ma jej w nagłówku jako sumy faz.

Podsumowując. „Moc” na poszczególnych fazach pokazuje bilans tego co produkujesz i pobierasz ale „Energia czynna pobrana” to są kWh które pobierasz nie uwzględniając produkcji, a „Energia czynna zwrócona” to jest to co wyprodukowałeś nie uwzględniając poboru.
Wyprodukowałem dzisiaj ok. 50 kWh, pobrałem ok. 10kWh. MEW-01 podaje "Energię czynna zwróconą" w sumie na wszystkich fazach ok. 1,3 kWh - więc nie wiem skąd ten bilans wychodzi :( W tej chwili panele nic już nie produkują. Nawet dla pewności odłączyłem falownik od sieci. W dalszym ciągu wyświetlają się wartości ujemne - co widać na screenie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
aaa123
Posts: 15
Joined: Sun Jan 14, 2018 5:04 pm

Post

Patryk wrote: Thu Aug 01, 2019 6:07 pm
aaa123 wrote: Thu Aug 01, 2019 5:27 pm
Patryk wrote: Thu Aug 01, 2019 5:02 pm No to sprawa wyjaśniona.
Jak oddajesz prąd do sieci, to wtedy MEW - ka to również zlicza.
Kurcze, to bardzo niedobrze, kupiłem MEW-01, żeby wiedzieć ile prądu "pożera" pompa ciepła. Da się to jakoś inaczej skonfigurować ? Tak, żeby zliczało tylko prąd pobrany.
Jeżeli pompa jest 3-fazowa, załóż przekładniki na przewodach, które idą już do pompy. Wtedy będziesz widział tylko ile pobiera sama pompa.
Tak, pompa jest 3-fazowa, przekładniki założone są na przewodach zasilających rozdzielnicę - która zasila tylko pompę. Założyłem przekładniki na wejściu do rozdzielnicy bo pompa ma 2 obwody - jeden trójfazowy i jeden jednofazowy (osobny obwód jednofazowy dla grzałki wspomagającej), a zależy mi na uzyskaniu poboru z "całej" pompy. Nic więcej nie jest podłączone do tej rozdzielnicy.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

A sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Czy fazy zasilające MEW- ke ( te przewody z góry ) V1 V2 V3 odpowiadają przekładniką S1 S2 S3.
Czyli na fazie V1 jest założony przekładnik S1, V2 - S2 i V3 - S3.
Oraz, czy strzałki w przekładnikach idą w kierunku Twojej rozdzielnicy ?
aaa123
Posts: 15
Joined: Sun Jan 14, 2018 5:04 pm

Post

Patryk wrote: Thu Aug 01, 2019 7:16 pm A sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Czy fazy zasilające MEW- ke ( te przewody z góry ) V1 V2 V3 odpowiadają przekładniką S1 S2 S3.
Czyli na fazie V1 jest założony przekładnik S1, V2 - S2 i V3 - S3.
Oraz, czy strzałki w przekładnikach idą w kierunku Twojej rozdzielnicy ?
Nie znam kolejności faz, jednak każdy przekładnik założony jest na fazę, która odpowiada oznaczeniom na MEW-01. Czyli przekładnik S1 założony jest na fazę, która zasila wejście L1 w MEW-01 itd. Strzałki są w kierunku rozdzielnicy.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Jedna rzecz mnie zastanawia, czy czasem nie jest temu winna jakaś pojemność  ( kondensator) zabudowany w pompie.
Ale tu musieli by się wypowiedzieć chyba Panowie z Zamela.
Poniżej screeny z moich odczytów.
( Nie mam ani pompy ciepla, ani  fotowoltaiki )
Proszę szczególnie zwrócić uwagę na fazę nr 1.
Moc czynnna: 0,00000 W
Natężenie: 0,000 A
A moc bierna : - 19,21728 var
Moc pozorna: 20,73664 VA
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nic nie zmieniaj. Wszystko jest OK.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
paco52327
Posts: 89
Joined: Tue Apr 02, 2019 12:57 pm

Post

Może mi ktoś podpowie, mam serwer Supli postawiony lokalnie, mogę plik z danymi do wykresu pobrać po www, ale aplikacja na Androida mówi "Brak danych do wykresu".
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

A to masz ustawione?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila

Return to “ZAMEL MEW-01”