Problem z połączeniem - 3 przewody

Sterownik dwukanałowy
Chris
Posts: 2
Joined: Sun Aug 04, 2019 8:00 pm

Post

Cześć,

Próbowałem dzisiaj podłączyć ROW-02 pod 2 lampy w salonie.
Z puszki wychodzą tylko 3 przewody - N, L i PE -
Aktualnego podłączenie włącznika
Czy istnieje funkcjonalna opcja podłączenia takiej konfiguracji do ROW-02?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Widząc po zdjęciu to masz "starą" instrukcje elektryczną.
To nie są przewody L, N i PE tylko "faza" wchodzi do wyłącznika i wychodzi na dwie żarówki.
Do takiej instalacji ROW-a nie podłączysz.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłączysz pod warunkiem, że zrezygnujesz z jednej lampy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Albo poszukaj puszki pod sufitem gdzie łączy się przewód od tego przełącznika i lampy i tam row-02 będzie miał wszystkie potrzebne przewody, tylko może być problem ze zmieszczeniem go tam :).
Pozdrawiam
Wojtek
Chris
Posts: 2
Joined: Sun Aug 04, 2019 8:00 pm

Post

Dziękuję za odpowiedzi :)

Return to “ZAMEL ROW-02”