Gdzie podłączyć czujniki otwarcia/zamknięcia CAME ZBK

misiek
Posts: 3
Joined: Mon Aug 12, 2019 2:46 pm

Post

Pomóżcie jak podłączyć IN1 i IN2 w płytce came zbk.
Otwieranie i zamykanie działa bez zarzutu i podłączyłem w następujący sposób:
A2 - 10
A1 - 11
14 - 7
11 - 2
IN1 - ?
IN2 - ?
W załączniku schemat płytki i instrukcja
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sygnalizacja otwarcia jest pod zaciskiem 5. Niestety SBW bezpośrednio tam nie podłączysz ponieważ centrala sygnalizuje otwarcie "minusem", a nie "plusem". Dwa wyjścia.

Pierwsze.
Wymienić SBW-01 na SBW-02, który nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży.

Drugie.
Zastosować dodatkowy przekaźnik. 24VDC.
Kupisz juz za 8 zł.
W tym przypadku cewkę przekaźnika podłączasz do zacisków 10 i 5. Styki przekaźnika pod IN1 (lub IN2) i A2 w SBW.

Najlepiej podłącz multimetr pod zaciski 5, 10 i sprawdź co "tam" się będzie pojawiać przy otwieraniu/zamykaniu bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
misiek
Posts: 3
Joined: Mon Aug 12, 2019 2:46 pm

Post

Dzięki za szybką odpowiedz. Myślę żeby poczekać na SBW-02 bo przyda mi się opcja na drugie urządzenie :D
A wiadomo coś kiedy będzie w sprzedaży SBW-02?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie mam pojęcia. Napisz do @Ernesta, może sprzeda Ci coś przedpremierowego.
SUPLA.... Nareszcie w domu.