PoprawiłemYepestis wrote: Fri Sep 06, 2019 2:14 pmTeraz w aplikacji jest już wszystko prawidłowo, jeszcze raz dzięki.krycha88 wrote: Fri Sep 06, 2019 6:35 amZobacz teraz. Zwróć uwagę czy ustawia się dobry stan w aplikacji po restarcie urządzenia oraz gdy powróci internet.Yepestis wrote: Thu Sep 05, 2019 7:31 pm
Wygląda jakby po dłuższej chwili oba kanały wyświetlały się jako załączone, jakby był to kanał Relay() a nie Relay_Invert().
Natomiast po załączeniu kanału i automatycznym wyłączeniu po zadanym czasie (automat schodowy) już wyświetla prawidłowo.
Edit
Na stronie konfiguracyjnej pokazuje na odwrót, jest załączony to wyświetla że jest wyłączony i jest wyłączony to wyświetla że jest załączony
Tylko na stronie konfiguracyjnej jest na odwrót, ale to mi akurat nie przeszkadza.
ESP8266 Primary GUI v2
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Espablo
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Skąd ja to znam. Jako jedyny serwisant w Polsce neutralizatorów chemicznych - niemieckiej firmy. Mam to samo. Jestem gościem w domu.Lector wrote: Fri Sep 06, 2019 6:55 pm Wczoraj wróciłem z dwóch dni w delegacji, trzy dni w domu i znów na 5 dni w delegację.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.

-
arekrgw
- Posts: 44
- Joined: Wed Aug 15, 2018 6:42 pm
Witam, zacząłem testować soft na 4CH pro i urządzenie zachowuje się dosyć dziwnie. Filmik zaraz po podłączeniu do kontaktu (po wcześniejszej konfiguracji wszystkiego) - https://youtu.be/vIwVcHViVRg
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
-
George2002
- Posts: 191
- Joined: Mon May 01, 2017 2:00 am
Jak dla Mnie to nie wyczyszczony dobrze esp8266 bo krzaki na to by wskazywały i od tego tropu trza zacząćarekrgw wrote: Fri Sep 06, 2019 8:11 pm Witam, zacząłem testować soft na 4CH pro i urządzenie zachowuje się dosyć dziwnie. Filmik zaraz po podłączeniu do kontaktu (po wcześniejszej konfiguracji wszystkiego) - https://youtu.be/vIwVcHViVRg
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Musisz pamiętać o jednym, że jeżeli zmieniasz ustawienia to musisz restartować urządzenie. Stan przekaźnika jest zapamiętywany gdyarekrgw wrote: Fri Sep 06, 2019 8:11 pm Witam, zacząłem testować soft na 4CH pro i urządzenie zachowuje się dosyć dziwnie. Filmik zaraz po podłączeniu do kontaktu (po wcześniejszej konfiguracji wszystkiego) - https://youtu.be/vIwVcHViVRg
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
ustawisz "Pamiętaj stan" zrestartujesz urządzenie i przełączysz przekaźnik wtedy dopiero zapisany jest stan do eeproma.
Jeżeli będziesz uważać, że nadal jest źle to wrzuć co wyświetla Serial.monitor od samego startu do połączenia z serwerem (dane wifi itd wytnij)
Co to wifi do wrzuciłem poprawkę, zobacz czy będzie lepiej. NIe wiem dlaczego czasami tak się dzieje.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
arekrgw
- Posts: 44
- Joined: Wed Aug 15, 2018 6:42 pm
Pobrałem nową wersję. Ustawienia dalej takie same jak na zrzutach wyżej SSID wifi już jest okej, natomiast reszta bez zmian. To co się dzieje na filmiku jest za każdym restartem (przed restartem wyłączam wszystkie przekaźniki). Dorzucam zrzut z serial monitora i to jak czyszczę pamięć. Dodam że to 4CH jest na esp8285krycha88 wrote: Sat Sep 07, 2019 6:22 amMusisz pamiętać o jednym, że jeżeli zmieniasz ustawienia to musisz restartować urządzenie. Stan przekaźnika jest zapamiętywany gdyarekrgw wrote: Fri Sep 06, 2019 8:11 pm Witam, zacząłem testować soft na 4CH pro i urządzenie zachowuje się dosyć dziwnie. Filmik zaraz po podłączeniu do kontaktu (po wcześniejszej konfiguracji wszystkiego) - https://youtu.be/vIwVcHViVRg
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
ustawisz "Pamiętaj stan" zrestartujesz urządzenie i przełączysz przekaźnik wtedy dopiero zapisany jest stan do eeproma.
Jeżeli będziesz uważać, że nadal jest źle to wrzuć co wyświetla Serial.monitor od samego startu do połączenia z serwerem (dane wifi itd wytnij)
Co to wifi do wrzuciłem poprawkę, zobacz czy będzie lepiej. NIe wiem dlaczego czasami tak się dzieje.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Spróbuj zmienić na add_Relay_Button_Invertarekrgw wrote: Sat Sep 07, 2019 9:10 amPobrałem nową wersję. Ustawienia dalej takie same jak na zrzutach wyżej SSID wifi już jest okej, natomiast reszta bez zmian. To co się dzieje na filmiku jest za każdym restartem (przed restartem wyłączam wszystkie przekaźniki). Dorzucam zrzut z serial monitora i to jak czyszczę pamięć. Dodam że to 4CH jest na esp8285krycha88 wrote: Sat Sep 07, 2019 6:22 amMusisz pamiętać o jednym, że jeżeli zmieniasz ustawienia to musisz restartować urządzenie. Stan przekaźnika jest zapamiętywany gdyarekrgw wrote: Fri Sep 06, 2019 8:11 pm Witam, zacząłem testować soft na 4CH pro i urządzenie zachowuje się dosyć dziwnie. Filmik zaraz po podłączeniu do kontaktu (po wcześniejszej konfiguracji wszystkiego) - https://youtu.be/vIwVcHViVRg
I zrzuty ekranu z konfiguracji: https://imgur.com/a/4HLbTia
Zauważyłem taką zależność że jeżeli przycisk przekaźnika jest ustawiony na bistabilny to soft ma problem z początkowym stanem po podłączeniu do prądu(jeden przycisk jest ustawiony jako monostabilny i na filmiku wszystko ładnie działa), dodatkowo jak wejdę w tryb konfiguracji to SSID sieci rozgłaszanej przez 4CH to jakies krzaczki(zrzut ekranu) i nie można się do niego podłączyć. Sporadycznie zdarza się też że jeden z przekaźników potrafi się na chwile włączyć podczas normalnej pracy.
ustawisz "Pamiętaj stan" zrestartujesz urządzenie i przełączysz przekaźnik wtedy dopiero zapisany jest stan do eeproma.
Jeżeli będziesz uważać, że nadal jest źle to wrzuć co wyświetla Serial.monitor od samego startu do połączenia z serwerem (dane wifi itd wytnij)
Co to wifi do wrzuciłem poprawkę, zobacz czy będzie lepiej. NIe wiem dlaczego czasami tak się dzieje.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
arekrgw
- Posts: 44
- Joined: Wed Aug 15, 2018 6:42 pm
Zmieniłem na add_Relay_Button_Invert i jest tak samo tylko na odwrót. Filmik: https://youtu.be/mT9U4ZyRhDokrycha88 wrote: Sat Sep 07, 2019 9:27 amSpróbuj zmienić na add_Relay_Button_Invertarekrgw wrote: Sat Sep 07, 2019 9:10 amPobrałem nową wersję. Ustawienia dalej takie same jak na zrzutach wyżej SSID wifi już jest okej, natomiast reszta bez zmian. To co się dzieje na filmiku jest za każdym restartem (przed restartem wyłączam wszystkie przekaźniki). Dorzucam zrzut z serial monitora i to jak czyszczę pamięć. Dodam że to 4CH jest na esp8285krycha88 wrote: Sat Sep 07, 2019 6:22 am
Musisz pamiętać o jednym, że jeżeli zmieniasz ustawienia to musisz restartować urządzenie. Stan przekaźnika jest zapamiętywany gdy
ustawisz "Pamiętaj stan" zrestartujesz urządzenie i przełączysz przekaźnik wtedy dopiero zapisany jest stan do eeproma.
Jeżeli będziesz uważać, że nadal jest źle to wrzuć co wyświetla Serial.monitor od samego startu do połączenia z serwerem (dane wifi itd wytnij)
Co to wifi do wrzuciłem poprawkę, zobacz czy będzie lepiej. NIe wiem dlaczego czasami tak się dzieje.
Wgrałem także samo add_Relay i działa jak powinno. Filmik: https://youtu.be/Lkx_GKxL2LA
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.